Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Минимальное расстояние между трубами на вводе
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2014, 13:48
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 11:34) *
Это понятно что всех учили, меня учили что 200 мм в свету, но все же хотелось бы опираться на нормативы или справочную литературу.

пп.8.51 СНиП 2.04.02-84* rolleyes.gif
- творчески.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 17.12.2014, 14:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2014, 13:48) *
пп.8.51 СНиП 2.04.02-84* rolleyes.gif
- творчески.

Ага я так и подошел: творчески ,взял 0,7м между стенками ПЭ труб, если будут замечания заключу в гильзы, типа стальные. clap.gif

Сообщение отредактировал viva3d - 17.12.2014, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.12.2014, 14:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 14:07) *
Ага я так и подошел: творчески ,взял 0,7м между стенками ПЭ труб, если будут замечания заключу в гильзы, типа стальные. clap.gif

так расстояние между стенками уменьшится)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deacon
сообщение 4.12.2018, 17:12
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 338831



Из колодца, установленного на кольцевой или тупиковой сети, выходим 2 трубами с расстояниями между осями продиктованными фасонными частями (двумя тройниками, демонтажной вставкой и завижкой между ними). Приходим к стене здания с расстоянием, которое диктует альбом типовых решений ОАО "МОСПРОЕКТ" Раздел 16 серия 19 стр. 44. К примеру с сети d=300 ввод d=2×100. Вышли 1090мм пришли 800мм. В АО"МВК" и МГЭ вопросов не возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама