Счетчики воды с импульсным выходом, Задание на автоматику? |
|
|
|
26.12.2007, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
В ТУ на воду "Мосводоканал" просит установку водосчетчиков с импусным выходом с подключением их к автоматизированной системе комплексного учета энергопотребления (АСКУЭ),в том числе квартирных водосчетчиков холодной и горячей воды. Никогда не ставила еще такие.Подскажите,пожалуйста кто знает какие принимать счетчики и как давать на них задание автоматчикам (и надо ли вообще).
|
|
|
|
|
26.12.2007, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Это любой счётчик, занесённый в госреестр РФ как счётным механизм... ВСХд например.. В доме есть общий пульт, где все эти показания выводятся
|
|
|
|
|
26.12.2007, 12:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Я просто пишу в спецификации и в примечаниях на листе: Установить водосчетчики Ду 15 с дистанционным съёмом показаний, сертифицированные в Республике Молдова. И усё. Конкретные марки счетчиков от проекта до монтажа могут 10 раз поменятся. Способы съема показаний-тоже.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Не обращайте внимание. Выбираете счетчик например ВМХ, добавляете малнькую букву и, и все счетчик готов-ВМХи.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
А как же задание на автоматику? Совсем не надо? Каким образом эти показания передаваться будут ?
|
|
|
|
|
26.12.2007, 15:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Лена @ 26.12.2007, 14:05) [snapback]205900[/snapback] А как же задание на автоматику? Совсем не надо? Каким образом эти показания передаваться будут ?  Лена, немного все не так как написали другие участники(кроме Иванова)...и водоканал Если упрощенно - Вы должны предоставить автоматчикам счетчики подобранные под гидрозадачу(Ду, Qном...), они подберут конкретные счетчики с дистанционным выходом самостоятельно, под условия АСКУЭ....
|
|
|
|
|
26.12.2007, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
В Москве никакой АСКУЭ.. нету. Ставят счетчики с импульсным выходом для вида (может лет через ..цать организуют автоматический сбор данных). А сейчас приходит тетенька из водомерной группы и каждый раз в ручную списывает показания.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
А вот как раз эти ТУ Московского Водоканала и есть.А я думала,что в Москве это уже практикуется.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Москва это ж большая деревня. А в ТУ много чего написано, если все требования соблюдать то проекта не будет.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Да вот я и думаю,что в жизни их может быть и не поставят. Но в проект заложить надо,а то дом элитненький намечается.Вдруг именно с него захотят начать все это с автоматикой.Ну типа образцово-показательно. А мы в проекте это не учтем. Скандал может выйти!
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Лена @ 26.12.2007, 15:12) [snapback]205936[/snapback] Да вот я и думаю,что в жизни их может быть и не поставят. Но в проект заложить надо,а то дом элитненький намечается.Вдруг именно с него захотят начать все это с автоматикой.Ну типа образцово-показательно. А мы в проекте это не учтем. Скандал может выйти!  В Москве уже пару домов есть..насколько мне известно ничего хорошего( чел.фактор) из этого не получилось В проекте Вы должны учесть раз в Ту записано, иначе не согласуют...но вопрос я бы задал - поквартирные показания - сразу в водоканал, или услугодателю(ЖЭК, ДЭЗ...)?
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Цитата(Vict @ 26.12.2007, 16:22) [snapback]205940[/snapback] В проекте Вы должны учесть раз в Ту записано, иначе не согласуют...но вопрос я бы задал - поквартирные показания - сразу в водоканал, или услугодателю(ЖЭК, ДЭЗ...)? Так вот я и добиваюсь ясности в этом вопросе. А у кого спросить куда эти показания? Вот задам я автоматчикам,а они спросят то же самое (в смысле куда выводить?). Или я чего-то не понимаю?
|
|
|
|
|
26.12.2007, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Все правильно понимаете. Поквартирные счетчики - управляющей компании. Общий счетчик на вводе - никуда. Но можете спросить у МВК, ради интереса (только после того как согласуют проект и если силы останутся).
|
|
|
|
|
26.12.2007, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
[quote name='lexa00' date='26.12.2007, 16:59' post='205960'] Общий счетчик на вводе - никуда.
А там кстати и про общий на вводе написано,что импульсный брать.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 17:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(lexa00 @ 26.12.2007, 16:59) [snapback]205960[/snapback] Все правильно понимаете. Поквартирные счетчики - управляющей компании. Общий счетчик на вводе - никуда. Но можете спросить у МВК, ради интереса (только после того как согласуют проект и если силы останутся). А почему общий счётчик вникуда) А может кому-то всё же пригодится?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.12.2007, 17:23
|
|
|
|
|
26.12.2007, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
В том-то и смысл, что надо брать импульсный (обязательно), но выводить его данные никуда не надо. Болтается провод и всё - граница проектирования. Потом может быть кому-н. пригодится, когда будут вводить общую систему учета.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 9:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну в Москве может быть, а у нас даже про такое не слышали есчо) Я тут недавно разговаривал со службой эксплуатации по этому поводу, а они говорят - а что это такое - импульсный выход) Короче я поставил без..... Т.к. и про СТО они не слышали)
|
|
|
|
|
27.12.2007, 10:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Лена @ 26.12.2007, 15:44) [snapback]205952[/snapback] Так вот я и добиваюсь ясности в этом вопросе. А у кого спросить куда эти показания? У того кто выдал ТУ. Но сейчас а не потом, и в письменом виде....
|
|
|
|
|
1.4.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а необходимо ли устанавливать эти счётчики? Есть ли какие улочки этого не делать? Кроме экономии  "СП 30.13330.2012 п.7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов. Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков." То есть, если нет диспетчерской системы в доме (но помещение диспетчерской есть  ), значит не нужен счётчик с импульсным выходом? Задание я никаких слаботочникам не выдавал!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)