> Счетчики воды с импульсным выходом, Задание на автоматику?
Лена
сообщение 26.12.2007, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



В ТУ на воду "Мосводоканал" просит установку водосчетчиков с импусным выходом с подключением их к автоматизированной системе комплексного учета энергопотребления (АСКУЭ),в том числе квартирных водосчетчиков холодной и горячей воды.
Никогда не ставила еще такие.Подскажите,пожалуйста кто знает какие принимать счетчики и как давать на них задание автоматчикам (и надо ли вообще). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 26.12.2007, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Это любой счётчик, занесённый в госреестр РФ как счётным механизм... ВСХд например.. В доме есть общий пульт, где все эти показания выводятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 12:51
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Я просто пишу в спецификации и в примечаниях на листе: Установить водосчетчики Ду 15 с дистанционным съёмом показаний, сертифицированные в Республике Молдова.
И усё. Конкретные марки счетчиков от проекта до монтажа могут 10 раз поменятся.
Способы съема показаний-тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.12.2007, 13:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Не обращайте внимание. Выбираете счетчик например ВМХ, добавляете малнькую букву и, и все счетчик готов-ВМХи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.12.2007, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



А как же задание на автоматику? Совсем не надо? Каким образом эти показания передаваться будут ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.12.2007, 15:21
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Лена @ 26.12.2007, 14:05) [snapback]205900[/snapback]
А как же задание на автоматику? Совсем не надо? Каким образом эти показания передаваться будут ? rolleyes.gif

Лена, немного все не так как написали другие участники(кроме Иванова)...и водоканал smile.gif
Если упрощенно - Вы должны предоставить автоматчикам счетчики подобранные под гидрозадачу(Ду, Qном...), они подберут конкретные счетчики с дистанционным выходом самостоятельно, под условия АСКУЭ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.12.2007, 15:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В Москве никакой АСКУЭ.. нету.
Ставят счетчики с импульсным выходом для вида (может лет через ..цать организуют автоматический сбор данных). А сейчас приходит тетенька из водомерной группы и каждый раз в ручную списывает показания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.12.2007, 16:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



А вот как раз эти ТУ Московского Водоканала и есть.А я думала,что в Москве это уже практикуется. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.12.2007, 16:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Москва это ж большая деревня.
А в ТУ много чего написано, если все требования соблюдать то проекта не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.12.2007, 16:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Да вот я и думаю,что в жизни их может быть и не поставят. Но в проект заложить надо,а то дом элитненький намечается.Вдруг именно с него захотят начать все это с автоматикой.Ну типа образцово-показательно. А мы в проекте это не учтем. rolleyes.gif
Скандал может выйти! tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.12.2007, 16:22
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Лена @ 26.12.2007, 15:12) [snapback]205936[/snapback]
Да вот я и думаю,что в жизни их может быть и не поставят. Но в проект заложить надо,а то дом элитненький намечается.Вдруг именно с него захотят начать все это с автоматикой.Ну типа образцово-показательно. А мы в проекте это не учтем. rolleyes.gif
Скандал может выйти! tomato.gif
В Москве уже пару домов есть..насколько мне известно ничего хорошего( чел.фактор) из этого не получилось smile.gif
В проекте Вы должны учесть раз в Ту записано, иначе не согласуют...но вопрос я бы задал - поквартирные показания - сразу в водоканал, или услугодателю(ЖЭК, ДЭЗ...)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.12.2007, 16:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Цитата(Vict @ 26.12.2007, 16:22) [snapback]205940[/snapback]
В проекте Вы должны учесть раз в Ту записано, иначе не согласуют...но вопрос я бы задал - поквартирные показания - сразу в водоканал, или услугодателю(ЖЭК, ДЭЗ...)?

Так вот я и добиваюсь ясности в этом вопросе. А у кого спросить куда эти показания? Вот задам я автоматчикам,а они спросят то же самое (в смысле куда выводить?).
Или я чего-то не понимаю? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.12.2007, 16:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Все правильно понимаете.
Поквартирные счетчики - управляющей компании.
Общий счетчик на вводе - никуда. Но можете спросить у МВК, ради интереса (только после того как согласуют проект и если силы останутся).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.12.2007, 17:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



[quote name='lexa00' date='26.12.2007, 16:59' post='205960']

Общий счетчик на вводе - никуда.


А там кстати и про общий на вводе написано,что импульсный брать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.12.2007, 17:22
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lexa00 @ 26.12.2007, 16:59) [snapback]205960[/snapback]
Все правильно понимаете.
Поквартирные счетчики - управляющей компании.
Общий счетчик на вводе - никуда. Но можете спросить у МВК, ради интереса (только после того как согласуют проект и если силы останутся).


А почему общий счётчик вникуда) А может кому-то всё же пригодится?

Сообщение отредактировал Водяной - 26.12.2007, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.12.2007, 18:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В том-то и смысл, что надо брать импульсный (обязательно), но выводить его данные никуда не надо. Болтается провод и всё - граница проектирования.
Потом может быть кому-н. пригодится, когда будут вводить общую систему учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2007, 9:30
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну в Москве может быть, а у нас даже про такое не слышали есчо) Я тут недавно разговаривал со службой эксплуатации по этому поводу, а они говорят - а что это такое - импульсный выход) Короче я поставил без..... Т.к. и про СТО они не слышали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.12.2007, 10:53
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Лена @ 26.12.2007, 15:44) [snapback]205952[/snapback]
Так вот я и добиваюсь ясности в этом вопросе. А у кого спросить куда эти показания?
У того кто выдал ТУ. Но сейчас а не потом, и в письменом виде....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.4.2016, 11:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а необходимо ли устанавливать эти счётчики? Есть ли какие улочки этого не делать? Кроме экономииsmile.gif

"СП 30.13330.2012 п.7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков."

То есть, если нет диспетчерской системы в доме (но помещение диспетчерской естьsmile.gif), значит не нужен счётчик с импульсным выходом? Задание я никаких слаботочникам не выдавал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных