> СПЖ марки VSR-F, Как правильно выбрать СПЖ
Jenny
сообщение 26.12.2007, 13:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 12867



Здравствуйте, коллеги!
хочу у вас спросить, хотя может и вопрос будет глупым... но я пока только начинаю в этом деле, много чего еще не знаю.
Вопрос: у меня труба диаметром 150, на нее нужно установить СПЖ. Какой выбрать СПЖ марки VRS-F D150 или 100? то есть спж надо выбирать такого же диаметра как труба, или на диаметр, который на размер меньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 27.12.2007, 8:42
Сообщение #2





Guest Forum






Я бы поставил 150 - миньше работ и материалов на установку, меньше потери напора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.12.2007, 9:40
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Jenny @ 26.12.2007, 15:45) [snapback]205861[/snapback]
Какой выбрать СПЖ марки VRS-F D150 или 100?


Пардон, расшифруйте, плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Red_Fire
сообщение 27.12.2007, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 9784



150!
не надо допработ никаких проводить)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.12.2007, 12:21
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



я бы 2 поставил по 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 27.12.2007, 13:12
Сообщение #6





Guest Forum






Михаил I, Вы меня удивляете.... blink.gif Или это шутка?
Как вы себе представляете установку 2-х сигнализаторов потока Ду 100 на питающем трубопроводе Ду 150?
паралельно? последовательно? - зачем все это?
Ставить Ду 100 - варить переходы 150-100, увеличивать потери... зачем все это? thumbdown.gif

Сообщение отредактировал micconen - 27.12.2007, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.12.2007, 14:05
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Михаил I @ 27.12.2007, 11:40) [snapback]206129[/snapback]
Пардон, расшифруйте, плиз.


Цитата(micconen @ 27.12.2007, 15:12) [snapback]206210[/snapback]
Михаил I, Вы меня удивляете.... blink.gif Или это шутка?


Шутка, я хотел узнать вообще о чем речь smile.gif
Я понял, речь идет о узле управления? Дак они считаются и никогда не устанавливаются по диаметру трубы smile.gif
Потери в нем не должны превышать 4м. Обычно 100 (нашего мало) Беру 150. Хотя и труба 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 27.12.2007, 16:32
Сообщение #8





Guest Forum






вообще речь идет о сигнализаторе потока жидкости TYCO )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.12.2007, 8:59
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Может быть все же о узле управления?
Сигнализатор потока жидкости зачем на 150??? На 15-20 всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 28.12.2007, 14:03
Сообщение #10





Guest Forum






VSR-F (а не VRS) - сигнализатор потока жидкости Grinnell (TYCO).
если труба 150 то в соответствии с конструкцией сигнализатора на 150 трубу ставим 150 СПЖ - у него же хомут которым он притягивается к турбе заточен под диаметр. ставить 100 значит заузить канал придется и создать лишнюю потерю напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jenny
сообщение 29.12.2007, 5:41
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 12867



Спасибо всем за помощь! Всех с Наступающим Новым Годом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных