> Управление насосом от АВ с ЭП, Насколько это корректно?
Гость_Slavik_*
сообщение 27.12.2007, 7:56
Сообщение #1





Guest Forum






Появилось у меня желание управлять насосом напрямую, без использования контактора, при помощи автомата с электроприводом. Убедите меня этого не делать! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 27.12.2007, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Нормальное решение - зачем отговаривать то? Единственный минус - достаточно быстрый износ АВ. На одном нашем маленьком химическом заводике такие схемы уже 40 лет пускают насосы 400 квт. Только автоматы периодически регулируют и меняют, а в остальном дёшево и сердито!

Сообщение отредактировал Макс - 27.12.2007, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 27.12.2007, 20:39
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Макс @ 28.12.2007, 0:00) [snapback]206379[/snapback]
Нормальное решение - зачем отговаривать то? Единственный минус - достаточно быстрый износ АВ. На одном нашем маленьком химическом заводике такие схемы уже 40 лет пускают насосы 400 квт. Только автоматы периодически регулируют и меняют, а в остальном дёшево и сердито!

Это пожарные насосы. Включать их будут не часто - для проверки или, вдруг, на самом деле - пожар. Просто, я знаю, что так делают, но сам не делал и не видел таких решений вживую. Вот и интересуют аргументы против.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 27.12.2007, 22:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Не так давно общался с энергетиком этого цеха как раз по таким схемам. - единственная его претензия - разрегулировка автоматов. У них там стояли древние, типа АВМ, кажется, и по технологии было сделано периодическое переключение насосов (применро раз в 12 часов) - потому приходилось раз в два-три месяца регулировать мотор-привод. Но теперь таких не выпускают уже =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных