> Регулятор перепада давления, нужен контроллер
zyUKR1
сообщение 28.12.2007, 13:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Хочу сделать из 2-х ходового клапана с приводом, двух датчиков давления и контроллера - Регулятор перепада давления.
Подскажите какой контроллер подойдет? Смысл выдерживать постоянный перепад давления на подаче и обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor_l
сообщение 28.12.2007, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 3.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798



простите, а к чему такие заморочки?
перепадники прямого действия вроде бы проще.
а при быстром изменении давления что будет происходить? (привод клапана перемещает шток с одинаковой скоростью всегда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 23.6.2008, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(zyUKR1)
увидел, что вы знакомы с фирмой CIMBERIO , скажите есть ли у вас по ней то самое руководство в электронном варианте. Если есть оч прошу. Какая у вас еще есть информация об этом производителе. Ставите ли ее? Успешно ли? Какие минусы.
Меня это интересует потому как , скоро придется с ней работать а информация только сайт с наименованием итальянский.

Вполне приличное изделие на высоком уровне.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ CIMBERIO

установочный комплект Cimberio CIM 737, CIM 3737 – комбинированный клапан с двойной регулировкой и отдельный блок измерения расхода потока, обеспечивающий высокую точность балансировки и измерения расхода потока при всех настройках клапана.
Установочные комплекты подходят как для нагревательных (LPHW), так и для охлаждающих систем при рабочем давлении до 20 бар. Клапаны от 15 до 50 мм –латунные, наклонные и имеют колоколообразную форму “CR”; клапаны от 65 до 1000 мм имеют вид дисковых затворов из литого пластичного чугуна.



Информация, что сохранилась, здесь Прикрепленный файл  TermoRos.rar ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.6.2008, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных