Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перенос стояков
Serge
сообщение 10.1.2008, 16:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Проектирую ВиК театра. При прорисовке стояков возникла необходимость в переброске их из одного места в другое. В прикрепленном файле я показал как это будет выглядеть. Таких мест у меня несколько. Можно ли так сделать или все таки добиваться от архитекторов расположения стояков неизменными. Напомню, что здание театр и расположить сан. узлы друг под другом весьма проблематично, хотя за две недели борьбы с архитектором в некоторых местах мне это удалось.

Сообщение отредактировал Serge - 10.1.2008, 16:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перенос_стояков.dwg ( 52,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 11.1.2008, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Что куда переносится?

На лесничную клетку или с лестничной ?
Куда идут выпуски?
Что снизу и что сверху?

Сколько этажей?
Что присоединяется к стояку и с какой стороны?

и т.д.

А архитекторам нужно отдать этот проект и пускай они запроектируют ВК со своим расположением санузлов.
Я понимаю что они витают в облаках, но есть еще и нормы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 11.1.2008, 12:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Вот планы остальных этажей
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перенос_стояков_1.dwg ( 157,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 11.1.2008, 17:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



присоединение санприборов (1 этаж) к стояку ниже отступа п 17.3 снип 2.04.01 "17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы." но в практических рекомендациях Добромыслова рассматривается случай когда можно (если выполнить расчет разряжения в стояке и оно будет меньше высоты гидрозатвора) и посмотрите в каком помещении по назначению отступ, чтобы не попасть под пункт 17.1 сНИП 2.04.01 и люки не забудьте для доступа к ревизиям на стояке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 14.1.2008, 10:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



А как это считается?
В СНиПах таких расчетов нет , а другой литературы я не имею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.1.2008, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



поищите поиском на форуме были эти рекомендации, точнее ссылка на них.... а расчеи по СП 40-107-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.1.2008, 11:00
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(shexin @ 11.1.2008, 17:50) [snapback]209108[/snapback]
но в практических рекомендациях Добромыслова рассматривается случай когда можно

Добромыслов, конечно был голова, но есть тут одно маленькое "но", сводящее все эти мудрствования к нулю. Расчёт то Вы делаете на некий проектный расход. Это вещь сиюминутная. Здание стоит десятилетиями, иногда веками. Делаются перепланировки, добавляется нагрузка на стояк. Да просто больше народу в тот театр начинает ходить. И привет всем расчётам. Рвёт сифоны и прочие сопутствующие удовольствия. Не надо нарушать СНиП, даже по рекомендациям одного из его авторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2008, 11:05
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Serge @ 14.1.2008, 11:40) [snapback]209600[/snapback]
А как это считается?
В СНиПах таких расчетов нет , а другой литературы я не имею.

Не парьтесь, сделайте так-
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0006000008.jpg ( 8,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 14.1.2008, 13:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Можно ли так объединить стояки и не протеворечет ли это п17.10 СНиПа 2.04.01-85 (17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима)
Помещения 5.1, 5.2, 5.3 - гримерные.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перенос_стояков_2.dwg ( 149,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.1.2008, 13:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



не понятно что-то... отступы под потолком 5 этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.1.2008, 13:25
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2008, 11:05) [snapback]209613[/snapback]
Не парьтесь, сделайте так-

Если так получится, то это нормальное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 14.1.2008, 13:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Да это под потолком пятого этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.1.2008, 13:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



вот именно если получится - нужна стена без проемов желательно, надо увязываться с высотными отметками (учесть улон + на вентилируемую часть нужно место) .... просто если посчитать, то возможно и без вентилируемой части получится...

ну увас с шестого этажа в том месте только один стояк идет а на 5 уже 3 объединяете.... может под потолком 4 этажа тогда....

или вы хотите вентилируемую часть стояков объединить под потолком 5 этажа а потом на крышу вести 1 трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 14.1.2008, 13:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



От перноса стояка мне пришлось отказаться так, я еще попадаю под пункт п17.10 (Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима)
А отступы на пятом этаже для трех стояков мне нужны только для вентиляции, выше приборов не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.1.2008, 13:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



тогда можно.... снип 2.04.01 "17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 14.1.2008, 14:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Это я читал, а то что оъединение происходит под потолком "рабочих комнат" это не протеворечит п17.10 СНиПа 2.04.01-85 ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.1.2008, 14:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



вообще вытяжная часть стояка это часть канализационной сети, а п.17.10 "Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается".... получается что нельзя вести вытяжную часть через помещения, попадающие под п.17.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2008, 14:54
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Serge @ 14.1.2008, 15:29) [snapback]209691[/snapback]
Это я читал, а то что оъединение происходит под потолком "рабочих комнат" это не протеворечит п17.10 СНиПа 2.04.01-85 ohmy.gif

Противоречит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 14.1.2008, 14:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



в ващем случае надо объединять под потолком коридора и наверх вести 1 трубу ... скорее всего что у вас справа от гримерных коридор

те трубу из гримерной вывеси в коридор а потом из коридора соединить со ст к6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 15.1.2008, 17:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Могу я обойти путкт п17.10 СНиПа 2.04.01-85 в плане приточных вентиляционных камер, если в вент. камере трубы выгородить стеной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 16.1.2008, 9:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



а если по "Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора." те стояки вынести из зоны воздухозабора и идти спокойно , а по поводу стены нарисуйте, а то не понятно "выгородить стеной"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 16.1.2008, 11:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Примерно так

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перенос_стояков.JPG ( 66,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2008, 11:56
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Serge @ 15.1.2008, 18:06) [snapback]210271[/snapback]
Могу я обойти путкт п17.10 СНиПа 2.04.01-85 в плане приточных вентиляционных камер, если в вент. камере трубы выгородить стеной.

Выгородив стеной, можете обойти и в рабочих комнатах. Шкафами например встроенными, так нормальные рахитекторы делают..

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.1.2008, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 16.1.2008, 12:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Спасибо! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 16.1.2008, 13:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



только еще нужно доступ обеспечить к трубам , отступ все-таки....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serge
сообщение 16.1.2008, 13:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2008, 11:05) [snapback]209613[/snapback]
Не парьтесь, сделайте так-

На этом эскизе 2 ревизии на одном этаже?
Как осуществить доступ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 16.1.2008, 15:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



одну из ревизий на др этаж перенести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных