|
  |
Перенос стояков |
|
|
|
10.1.2008, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Проектирую ВиК театра. При прорисовке стояков возникла необходимость в переброске их из одного места в другое. В прикрепленном файле я показал как это будет выглядеть. Таких мест у меня несколько. Можно ли так сделать или все таки добиваться от архитекторов расположения стояков неизменными. Напомню, что здание театр и расположить сан. узлы друг под другом весьма проблематично, хотя за две недели борьбы с архитектором в некоторых местах мне это удалось.
Сообщение отредактировал Serge - 10.1.2008, 16:45
|
|
|
|
|
11.1.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Что куда переносится?
На лесничную клетку или с лестничной ? Куда идут выпуски? Что снизу и что сверху?
Сколько этажей? Что присоединяется к стояку и с какой стороны?
и т.д.
А архитекторам нужно отдать этот проект и пускай они запроектируют ВК со своим расположением санузлов. Я понимаю что они витают в облаках, но есть еще и нормы.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Вот планы остальных этажей
|
|
|
|
|
11.1.2008, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
присоединение санприборов (1 этаж) к стояку ниже отступа п 17.3 снип 2.04.01 "17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы." но в практических рекомендациях Добромыслова рассматривается случай когда можно (если выполнить расчет разряжения в стояке и оно будет меньше высоты гидрозатвора) и посмотрите в каком помещении по назначению отступ, чтобы не попасть под пункт 17.1 сНИП 2.04.01 и люки не забудьте для доступа к ревизиям на стояке
|
|
|
|
|
14.1.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
А как это считается? В СНиПах таких расчетов нет , а другой литературы я не имею.
|
|
|
|
|
14.1.2008, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
поищите поиском на форуме были эти рекомендации, точнее ссылка на них.... а расчеи по СП 40-107-2003
|
|
|
|
|
14.1.2008, 11:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(shexin @ 11.1.2008, 17:50) [snapback]209108[/snapback] но в практических рекомендациях Добромыслова рассматривается случай когда можно Добромыслов, конечно был голова, но есть тут одно маленькое "но", сводящее все эти мудрствования к нулю. Расчёт то Вы делаете на некий проектный расход. Это вещь сиюминутная. Здание стоит десятилетиями, иногда веками. Делаются перепланировки, добавляется нагрузка на стояк. Да просто больше народу в тот театр начинает ходить. И привет всем расчётам. Рвёт сифоны и прочие сопутствующие удовольствия. Не надо нарушать СНиП, даже по рекомендациям одного из его авторов.
|
|
|
|
|
14.1.2008, 11:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Serge @ 14.1.2008, 11:40) [snapback]209600[/snapback] А как это считается? В СНиПах таких расчетов нет , а другой литературы я не имею. Не парьтесь, сделайте так-
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Можно ли так объединить стояки и не протеворечет ли это п17.10 СНиПа 2.04.01-85 (17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима) Помещения 5.1, 5.2, 5.3 - гримерные.
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
не понятно что-то... отступы под потолком 5 этажа?
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2008, 11:05) [snapback]209613[/snapback] Не парьтесь, сделайте так- Если так получится, то это нормальное решение.
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Да это под потолком пятого этажа
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
вот именно если получится - нужна стена без проемов желательно, надо увязываться с высотными отметками (учесть улон + на вентилируемую часть нужно место) .... просто если посчитать, то возможно и без вентилируемой части получится...
ну увас с шестого этажа в том месте только один стояк идет а на 5 уже 3 объединяете.... может под потолком 4 этажа тогда....
или вы хотите вентилируемую часть стояков объединить под потолком 5 этажа а потом на крышу вести 1 трубу?
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
От перноса стояка мне пришлось отказаться так, я еще попадаю под пункт п17.10 (Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима) А отступы на пятом этаже для трех стояков мне нужны только для вентиляции, выше приборов не будет.
|
|
|
|
|
14.1.2008, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
тогда можно.... снип 2.04.01 "17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков."
|
|
|
|
|
14.1.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Это я читал, а то что оъединение происходит под потолком "рабочих комнат" это не протеворечит п17.10 СНиПа 2.04.01-85
|
|
|
|
|
14.1.2008, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
вообще вытяжная часть стояка это часть канализационной сети, а п.17.10 "Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается".... получается что нельзя вести вытяжную часть через помещения, попадающие под п.17.10
|
|
|
|
|
14.1.2008, 14:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Serge @ 14.1.2008, 15:29) [snapback]209691[/snapback] Это я читал, а то что оъединение происходит под потолком "рабочих комнат" это не протеворечит п17.10 СНиПа 2.04.01-85  Противоречит.
|
|
|
|
|
14.1.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
в ващем случае надо объединять под потолком коридора и наверх вести 1 трубу ... скорее всего что у вас справа от гримерных коридор
те трубу из гримерной вывеси в коридор а потом из коридора соединить со ст к6
|
|
|
|
|
15.1.2008, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Могу я обойти путкт п17.10 СНиПа 2.04.01-85 в плане приточных вентиляционных камер, если в вент. камере трубы выгородить стеной.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
а если по "Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора." те стояки вынести из зоны воздухозабора и идти спокойно , а по поводу стены нарисуйте, а то не понятно "выгородить стеной"
|
|
|
|
|
16.1.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Serge @ 15.1.2008, 18:06) [snapback]210271[/snapback] Могу я обойти путкт п17.10 СНиПа 2.04.01-85 в плане приточных вентиляционных камер, если в вент. камере трубы выгородить стеной. Выгородив стеной, можете обойти и в рабочих комнатах. Шкафами например встроенными, так нормальные рахитекторы делают..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.1.2008, 12:06
|
|
|
|
|
16.1.2008, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
только еще нужно доступ обеспечить к трубам , отступ все-таки....
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2008, 11:05) [snapback]209613[/snapback] Не парьтесь, сделайте так- На этом эскизе 2 ревизии на одном этаже? Как осуществить доступ?
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
одну из ревизий на др этаж перенести
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|