автономное ГВС |
|
|
|
17.1.2008, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Не знаю как для Thermex, но для ТЭНов которые вкручиваются в корпус водонагревателя нужна приспособа, (что-то типа торцового ключа под размер ТЭНа), но и это не гарантирует успех операции, особенно на жесткой воде и после трех лет эксплуатации (надежнее обратиться в сервис). Хорошо если ТЭНы стоят на фланце или отдельной крышке, тогда все проще.
Для гостиницы, если эл. энергия не лимитирована, я бы водонагреватели поставил последовательно, электронный регулятор со смесителем убрал бы, на первом водонагревателе уставку температуры выставил бы на 65-70 град., на последующих 60 град.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20882
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zem @ 17.1.2008, 11:58) [snapback]211032[/snapback] Не знаю как для Thermex, но для ТЭНов которые вкручиваются в корпус водонагревателя нужна приспособа, (что-то типа торцового ключа под размер ТЭНа), но и это не гарантирует успех операции, особенно на жесткой воде и после трех лет эксплуатации (надежнее обратиться в сервис). Хорошо если ТЭНы стоят на фланце или отдельной крышке, тогда все проще. Для гостиницы, если эл. энергия не лимитирована, я бы водонагреватели поставил последовательно, электронный регулятор со смесителем убрал бы, на первом водонагревателе уставку температуры выставил бы на 65-70 град., на последующих 60 град. "Thermex" ТЭНы на фланце. Это бытовой ГВ нагреватель и всё предусмотрено для того, чтобы в домашних условиях разобрать и почистить, заменить блок ТЭНа если надо. Для гостинницы - последовательное подключение - уменьшение дебита и производительности. В принципе Вы предлагаете аккумуляционные баки с подогревом, включенные как буферные ёмкости . Для гостинницы надо учитывать возможность пиковой нагрузки. Вот тут последовательная цепочка и "сядет". Увеличение температуры до 85*С имеет 2 функции: 1 - дезинфекция; 2- косвенное увеличение количества саккумулированной ГВ с Т=55*С. Возможно, что вместо 4 штук, хватит и 3. Да, проще не ставить регулятор температуры и снизить температуру в баках. Проще, но не лучше.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(MariBel @ 17.1.2008, 10:51) [snapback]210961[/snapback] Вопрос состоит в следующем: каким образом осуществляется чистка от никипи в водонагревателях? и с какой периодчностью это делать? ... Водонагреватель Thermex. Информация по Thermex из интернета в 2003 году: "В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить замену магниевого анода. При невыполнении этого требования повышается риск образования коррозии и сокрашения срока службы ЭВН. Запасные аноды могут быть приобретены отдельно у продавца ЭВН или в сервисном центре по его обслуживанию. Для замены магниевого анода необходимо выполнить следующее: ....(рекомендации по сливу воды и откл. эл. энергии)...снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из корпуса опорный фланец, заменить магниевый анод, произвести сборку... В процессе эксплуатации внутри ЭВН может образовываться осадок и накипь, интенсивность нарастания которых зависит от чистоты и химического состава подаваемой в ЭВН воды. Для продления срока службы ЭВН необходимо одновременно с заменой магниевого анода проверять состояние внутренних элементов и проводить их очистку." По-моему, есть смысл один раз пригласить сервисника, а потом делать все самим аналогично.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 13:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MariBel @ 17.1.2008, 11:51) [snapback]210961[/snapback] А у меня по горячему водоснабжению тоже есть вопрос (думаю нет смысла создавать новую тему, если не так, скажите, создам). Висит у меня дома водонагреватель V=100л. Сама знаю, что вода у нас жесткая (анализ воды не делала, но на чайнике образуется белая накипь; с периодичностью 1 раз в месяц приходится мыть/убирать). Вопрос состоит в следующем: каким образом осуществляется чистка от никипи в водонагревателях? и с какой периодчностью это делать? Он у нас включен постоянно (нет централизованного горячего водоснабжения, газа тоже нет, колонку не повесить). Водонагреватель Thermex. Обязательно ли обращаться в сервисный центр, или можно как-то самому это делать? Не реже чем раз в год. Перекрываете кран подачи на бойлер, отключаете от электрики. Снимаете декративную крышку. Выдергиваете вниз термостат. Затем если лючок на нескольких болтах -ослабляете их по очереди пока не потечет воды из под уплотнения. Подставляете тазик и сливаете постепенно всю воду. Затем снимаете лючок с тэном, чистите например деревянной палочкой стараясь не повредить. В уксус не надо. Блеск там не нужен все равно через неделю пропадет Выгребаете рукой в перчатке (осторожно могут быть заусеницы) через отверстие в баке оставшеюсю накипь. Окрыв немного кран подачи промываете бак. Затем собираете все в обратном порядке. Открываете кран подачи и кран гор воды на смесителе, заполняете бойлер. Потом включаете электрику.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 14:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 17.1.2008, 11:30) [snapback]211018[/snapback] Заметки натуралиста или статистические данные?  натуралиста...  в натуре правильно так Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2008, 12:32) [snapback]211051[/snapback] деревянной палочкой стараясь не повредить. а еще лучше так Цитата(OlgaO @ 17.1.2008, 12:30) [snapback]211050[/snapback] По-моему, есть смысл один раз пригласить сервисника, а потом делать все самим аналогично. Цитата(инж323 @ 17.1.2008, 11:32) [snapback]211019[/snapback] А на такой ГВС целесообразней ставить отдельный счетчик(эл-кий)- цифры большие, многих жильцов нет в такие периоды и конфликты у них потому. Инж, речь о гостинице...конфликты между жильцами(постояльцами) возможны, но причины будут другие
|
|
|
|
|
17.1.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Викт, разговор был и о Ж\д потому и писал.Да и схема приведенная была к многоквартирному ж\д или той же гостинице,но не к бытовому водонагревателю.Просто вроде получается в теме отсветились аспекты многих объектов для применения.Выбирай значимые. И меж постояльцами в гостинице не по оплате ГВС конфликты.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(jota @ 17.1.2008, 12:24) [snapback]211047[/snapback] Для гостинницы - последовательное подключение - уменьшение дебита и производительности. Что за агрегат ЭВАД 1000/45 не знаю, но ваше утверждение можете разъяснить подробнее? Цитата(jota @ 17.1.2008, 12:24) [snapback]211047[/snapback] В принципе Вы предлагаете аккумуляционные баки с подогревом, включенные как буферные ёмкости . Для гостинницы надо учитывать возможность пиковой нагрузки. Вот тут последовательная цепочка и "сядет". В принципе водонагреватели в любом случае выполняют роль аккумуляционных баков. Не зная пикового расхода как Вы определили вероятность "проскока" холодной воды? Цитата(jota @ 17.1.2008, 12:24) [snapback]211047[/snapback] Да, проще не ставить регулятор температуры и снизить температуру в баках. Проще, но не лучше. Зато дешево, надежно и практично.
Сообщение отредактировал zem - 17.1.2008, 20:22
|
|
|
|
|
17.1.2008, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20882
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
К zemУверен, что если бы Вы хотябы 30 сек. подумали, Вы бы и сами ответили на свои вопросы. Но вы потратили эти 30 сек. для напечатанья. Ну да ладно.... 1. Как Вы считаете, при одном и том же раполагаемом напоре водопровода где больше пройдёт воды: по одной трубе или по четырём таким же трубам? 2. При последовательном соединении, предположим израсходовано половина общей ёмкости. Значит в последних двух вода горячая и ТЭНы не включатся. Тэны включатся только в первых двух ёмкостях. Значит мощность нагрева уменьшилась вдвое. В случае пикового разбора ГВ просто может нехватить. При параллельном включении, холодная вода поступает сразу в нижнюю часть всех ёмкостей и все ТЕНы включатся - 100% использование мощности. 3. Для того, чтобы небыло "проскока" ХВ я и поставил регулятор температуры (если посмотрели схему) 4. Дёшево - нет! - при повышении температуры в ёмкостях, можно уменьшить саму ёмкость. Надёжно - нет. Сами говорили о проскоках ХВ. И при последовательном подключении не используется вся установленная мощность ТЭНов. Практично? - а как может быть практично то, что ненадёжно и недёшево?
|
|
|
|
|
17.1.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И еще при снижении Т в водонагревателях хуже решается циркуляция.(если трехходовый убирать)
Сообщение отредактировал инж323 - 17.1.2008, 21:00
|
|
|
|
|
17.1.2008, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
К jota
Спасибо, что потратили на мои вопросы ваше время. Я вот подумал 30 сек ... нет не убедили, исходя из конкретной задачи, даже очень не убедили. Цитата(инж323 @ 17.1.2008, 20:00) [snapback]211335[/snapback] И еще при снижении Т в водонагревателях хуже решается циркуляция.(если трехходовый убирать) Это же не отопление. На ГВС надо 60 град, система с переменным давлением и переменным расходом, а кто это для трех недель в году будет настраивать и обслуживать? я уже не говорю о стоимости.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"а кто это для трех недель " Делают же и востребовано это.А коль это нужно и выполнить это технически возможно,так чего же не сдалать?
|
|
|
|
|
17.1.2008, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20882
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zem @ 17.1.2008, 20:29) [snapback]211343[/snapback] Я вот подумал 30 сек ... нет не убедили, исходя из конкретной задачи, даже очень не убедили. Простите, коллега, но это был не Ваш вопрос. И обсуждение его уже давно вышло за рамки конкретной задачи. Я не ставил себе цель убедить Вас, я высказал своё мнение. Вы вольны с ним не соглашаться. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал jota - 17.1.2008, 21:39
|
|
|
|
|
17.1.2008, 22:01
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Vict @ 17.1.2008, 0:21) [snapback]210861[/snapback] Ребята.... Где моЗги? Мы не брали у нас свои. Там была речь о балансировке бойлеров - у буржуев из Вольфа схема батареи бойлеров. Использована попутная схема или петля Тихельмана кому как нравится. - Равество длин и сопротивлений для всех бойлеров.
Сообщение отредактировал Сантехник - 17.1.2008, 22:08
|
|
|
|
|
18.1.2008, 0:15
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 17.1.2008, 21:01) [snapback]211361[/snapback] Мы не брали у нас свои. Там была речь о балансировке бойлеров ..... И хде про балансировку? Пива пили?
|
|
|
|
|
19.1.2008, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(инж323 @ 17.1.2008, 20:38) [snapback]211349[/snapback] Делают же и востребовано это.А коль это нужно и выполнить это технически возможно,так чего же не сдалать? Делать то это технически можно, но нужно ли? Во всяком случае, для временного ГВС это еще оправдано. Но я бы рекомендовал все таки последовательную схему, в параллельной схеме есть недостаток (кроме коллекторов, балансировки ....), который почему-то коллега считает преимуществом – при любом расходе врубается вся установленная эл. мощность водонагревателей! Немного из практики и статистики. Гостиница на 100 номеров, в виду проблем с подачи Т3, (часовой график и в летний период вообще нет) в каждом номере установлен водонагреватель (в среднем установленная эл. мощность 1,6 кВт, средний установленный объем 100 литров) т.е. общая установленная мощность 160 кВт (это в 2 раза больше установленной мощности всей гостиницы включая ресторан, бары и т.д.), объем 10 кубов. В связи с проблемами в эл. проводке и с энергонадзором, пришлось к водонагревателям прокладывать отдельные сети и ставить отдельный счетчик. В результате при максимальном расходе ГВС и в момент пикового энергопотребления, утренние и вечерние максимумы, главный энергетик гостиницы фиксирует пониженное напряжение и перекос фаз (автоматическое отключение некоторых потребителей в счет не берем), при этом энергопотребление других потребителей в этот же период увеличивается на 20 – 30%. Кроме того, он еще заметил, что энергопотребление на водонагревателях ежегодно увеличивается на 5-7%, считает, что это за счет накипи на ТЭНах. Вот еще от него такие данные (может, кому интересно будет): водонагреватели используются всех фирм и производителей и дешевые и очень дорогие, ежегодно 30-50% водонагревателей ремонтируется или меняется на новые; выходят из строя чаще дешевые, реже дорогие, но ремонт дешевого обходиться в среднем в четверть его первоначальной стоимости, а дорогого в половину; профилактику водонагревателям в виду ограниченного количества персонала проводят тем, кто попал в ремонт или попутно с какими-то другими работами, после трех лет эксплуатации водонагреватели, требующие ремонта не ремонтируют – в утиль, во всех номерах, на всех водонагревателях рано или поздно, все регуляторы вывернуты до упора, а в некоторых защита от перегрева - заблокирована. И еще по эксплуатации параллельной схемы: в случае выхода из строя ТЭНов одного водонагревателя на выходе получите холодную воду, и циркуляция там же будет, и никакой регулятор в этом случае вас не спасет. Установки трехходового регулирующего клапана на ГВС в рекомендациях изготовителей данного оборудования я еще не встречал – видно надобности в этом нет (за счет увеличения энергопотребления экономить на объеме водонагревателя). В последовательной схеме есть недостаток – надо подбирать водонагреватели с соответствующими патрубками для воды, но в принципе любой производитель может поставить патрубки какие закажите, (при приемке обязательно надо проверять – часто халтуру гонят паразиты).
|
|
|
|
|
19.1.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20882
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Налицо различный подход и здесь спорить бесполезно. Можно только пояснить. 1. Наличие большого акумулированого количества тепла снимает пиковую нагрузку на эл.сеть. 2. Стационарные нагреватели долговечнее и никто не будет выкручивать или замыкать термостат 3. Стационарные нагреватели легче контролировать - если ТЭН сгорит, бак отключается вентилями. При последовательном соединении для ремонта придётся прекратить подачу ГВ. 4. Ставить в каждый номер нагреватель - вариант кемпинга, где всё временное домики и сети.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Даже не различный подход, а просто это рассмотрен один из вариантов.Да, действительно,стоит рассматривать все аспекты для принятия решения.Хотя для ГВС по постоянке применение электронагрева это же просто вынужденное решение.Для 3-х недель летом это тоже вынужденное решение,но по другим причинам.Не стоит уравнивать значимость различных факторов для этих вариантов.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:04
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(jota @ 16.1.2008, 23:09) [snapback]210846[/snapback] Если общие трубы в виде коллекторов (скорость менее 0,3м/с), то гидравлические сопротивления и проток между нагревателями мало будет отличатся. Сомневающиеся могут поставить балансовые вентили. По привычке. У нас на подготовку ГВ отдельный учёт.  То Vict Пив. Научите приводить несколько цитат - не выходит без подсказки Какой то норматив рекомендует использовать электонагрев бойлеров или отопления только совместно с аккумулятором теплоты - и это правильно брать нагрузку во время минимума потребления. Хау.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.1.2008, 21:08
|
|
|
|
|
19.1.2008, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20882
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Левой "цитата" отмечаете все сообщения, что хотите, потом "ответить" потом пдчищаете лишнее. Ву а ля
|
|
|
|
|
19.1.2008, 22:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 19.1.2008, 20:04) [snapback]212103[/snapback] Научите приводить несколько цитат - не выходит без подсказки Посты которые хотите процитировать - нажимаете на кнопку +цитата(jota назвал ее Левой "цитата") , потом на ответить...далее
|
|
|
|
|
21.1.2008, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249

|
Спасибо большое всем за ответы. Попробуем сначала вызвать сервисника, потом уже бум смотреть дальше... Может не все так сложно, и в дальнейшем смогем сами справляться!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|