|
  |
Вопрос к проектировщикам ОВ, не согласен с ревизорами |
|
|
|
11.1.2008, 21:12
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941

|
Господа проектировщики. Рассудите нас. Организация нанятая заказчиком для обследования вентсистем предписала установить огнезадерживающие клапана в местах помеченных зелеными кружками в соответствии со СНиП41-03-2003-7. Цитата из СНиП: 11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г; Я считаю что в моем случае это не попадает под эти пункты СНиП. Прилагаю план-схему (правда в линиях), на ней: 1. Забор воздуха 2. Приточная установка 3. Приточная венткамера 4. Вытяжная венткамера 5. Помещение находящееся в помещении 7 6. Рекуперативная установка 7. Ангар 8. Вытяжная установка 9. Вытяжная установка 10. Лестница ведущая в венткамеры 11. открытое помещение 1. Приток подается в помещение 7 и на рекуперативную установку которая подогревая подает воздух в помещение 5 2. Вытяжка 8 местные отсосы от оборудования помещения 7 3. Вытяжка 9 местные отсосы от оборудования помещения 11 Прав ли я, если нет, то поправьте и обоснуйте. С уважением, к Вам.
Сообщение отредактировал umnik - 11.1.2008, 22:31
|
|
|
|
|
12.1.2008, 13:18
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Автокад выдает: Файл рисунка испорчен.
|
|
|
|
|
12.1.2008, 13:59
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941

|
Цитата(zavhoz777 @ 12.1.2008, 13:18) [snapback]209307[/snapback] Автокад выдает: Файл рисунка испорчен. Сейчас перевел в 2004 (в посте выше 2007), попробуй
|
|
|
|
|
12.1.2008, 14:49
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Я ваш СНИП 41-03-2003-7 не знаю, у нас еще старенький 2.04.05-91*У в ходу. Пункт оттуда: 4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует раз- мещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается раз- мещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах про- тивопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной сте- не, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых помеще- ний, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на возду- ховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживаюшие клапаны. Выводы делай сам.
|
|
|
|
|
12.1.2008, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
По порядку.
1. СНиП 41-01-2003, а не то что Вы написали 2. Желательно бы знать категории помещений, которые обслуживаются вент. установками. 3. На вытяжных воздуховодах правомерна установка огнезадерживающих клапанов, поскольку в венткамере стоят установки обслюживающие разные помещения (возможно категорируемые), и случись что-то в одном, есть вероятность, что по воздуховодам и через венткамеру попадет в другое. 4. По поводу притока спорный вопрос, приточка обслуживает одно помещение. Необходима информация по категории 5-го помещения, мож оно у вас А!, а 7-ое - В. см.п.2
|
|
|
|
|
12.1.2008, 22:42
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941

|
Цитата Я ваш СНИП 41-03-2003-7 не знаю, у нас еще старенький 2.04.05-91*У в ходу. На сколько мне известно 41-03-2003 был выпущен в замен 2.04.05-91* и соответственно 2.04.05-91* сейчас не действует. Если не прав поправте. Цитата 1. СНиП 41-01-2003, а не то что Вы написали 2. Желательно бы знать категории помещений, которые обслуживаются вент. установками. 3. На вытяжных воздуховодах правомерна установка огнезадерживающих клапанов, поскольку в венткамере стоят установки обслюживающие разные помещения (возможно категорируемые), и случись что-то в одном, есть вероятность, что по воздуховодам и через венткамеру попадет в другое. 4. По поводу притока спорный вопрос, приточка обслуживает одно помещение. Необходима информация по категории 5-го помещения, мож оно у вас А!, а 7-ое - В. см.п.2 1. Да вы правы цифра 7 означает раздел, извените что ввел вас этим в заблуждение, вы совершенно праывы СНиП 41-03-2003 2. Помещение 5,7,11 - производственные с постоянным нахождением людей. (11 помещение имеет только кровлю и одну стену, считай что улица.) Стены между камерами и помещениями выполнены из профнастила. толщина стали которого примерно 1 - 2мм. (обозначу их на схеме желтым цветом) Отметки помещений 7 - 0.000 5 - +3.500 11- +5.000 венткамеры +5.000
|
|
|
|
|
13.1.2008, 9:41
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата На сколько мне известно 41-03-2003 был выпущен в замен 2.04.05-91* и соответственно 2.04.05-91* сейчас не действует. Если не прав поправте. всё правильно, на территории россии, но не украины
|
|
|
|
|
14.1.2008, 10:50
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(umnik @ 12.1.2008, 23:42) [snapback]209375[/snapback] Стены между камерами и помещениями выполнены из профнастила. толщина стали которого примерно 1 - 2мм. Тогда ни о каких клапанах и речи быть не может.
|
|
|
|
Гость_Megaladon_*
|
14.1.2008, 10:53
|
Guest Forum

|
Цитата(zavhoz777 @ 12.1.2008, 14:49) [snapback]209316[/snapback] Я ваш СНИП 41-03-2003-7 не знаю, у нас еще старенький 2.04.05-91*У в ходу. Пункт оттуда: 4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует раз- мещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается раз- мещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах про- тивопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной сте- не, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых помеще- ний, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на возду- ховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживаюшие клапаны. Выводы делай сам.  Существует принципиальная разница между пожарным отсеком и пожарной зоной (в данном случае один пожарный отсек но разные пожарные зоны). Клапана ставить нужно
|
|
|
|
|
14.1.2008, 11:47
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
Я считаю что в моем случае это не попадает под эти пункты СНиП.правильно считаете помоему  Если нехотите, пусть покажут вам поэтажны сборные воздуховоды на схеме, на которые они ссылаются. .. а там пойдет объмен взаимными претензиями, кто как пункт понимает. Но если заказчик оплачивает клапана и работу почему бы и нет? Помещение 11 - улица. 5 - 7 практически одно помещение... Два отверстия. Претензия тупая. К слову - не каждая стена противопожарная преграда. Переподбирал проект одной компании с веселым названием "Позитиф" там на каждом отводном воздуховоде по клапану... при каждом персечении стены. Все на одном этаже ( помещения офисы ). Проект делали люди читающие СНиПы, но слабо понимающие что это значит.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 19:53
|
монтажник вентиляционных систем
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941

|
Спасибо откликнувшимся. В старом проекте их то же нет, делать будем соответственно проекту. А их замечания буду считать съемом денег с заказчика. Обследующая фирма предписала установить на аспирации Д/К для лучшей регулировки  и как это понимать
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|