Mix1179
сообщение 7.4.2015, 12:21
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.8.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 37169



спасибо за оперативность.. но как быть с доказательной базой?
Ведь как правило проектируют на основании СНИП, в котором указаны условные (внутренние диаметры) труб и поэтому логичнее, что расстояние между колодцами для труб с внутренним диаметром менее 200 мм следует принимать не более 35 метров. СНИП носит рекомендательный характер, но не для госэксперитзы. расстояние в 50 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 7.4.2015, 12:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Не видел ни где фразы "с внутренним диаметром менее 200 мм следует принимать не более 35 метров", и про внутренний диаметр тоже там не написано, есть у Вас d200 - значит не менее 50м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пал палыч
сообщение 19.7.2022, 12:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242



Добрый день!
Не подскажете, у нас регламентируется максимальное расстояние между водопроводными колодцами?
У меня прямой участок 150м трубы Ду400, сеть внутри квартала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.7.2022, 21:01
Сообщение #34


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ремонтные участки назначьте по СП 31 и СП 8. На водопроводе колодцев ревизионных нет, они ставятся для размещения оборудования и запорной арматуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пал палыч
сообщение 20.7.2022, 9:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242



Цитата(Ferdipendoz @ 19.7.2022, 21:01) *
Ремонтные участки назначьте по СП 31 и СП 8. На водопроводе колодцев ревизионных нет, они ставятся для размещения оборудования и запорной арматуры


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных