Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Безбашенка+погружной насос, Люди подскажите ответ по след.ситуации:скважина с динам.уровнем 16 м,в
andrey R
сообщение 16.1.2008, 9:43
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Вася Ведеркин @ 15.1.2008, 10:29) [snapback]210040[/snapback]
г.аккумулятор.25 литров.

Это чисто гидро, или гидропневмобак? Указанный объём полный или "водяной"? Этот бак стоит между насосами, или на напорке стационарного? По какому сигналу "сухой ход"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 9:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Бак гидропневмо. Стоит на погружном .На станции свой гА-на 50 л. 25-полный объем,полезный-12 получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2008, 9:55
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Вася Ведеркин @ 16.1.2008, 9:50) [snapback]210497[/snapback]
Бак гидропневмо. Стоит на погружном. 25-полный объем,полезный-12 получается.

То есть, на напорной трубе погружного? 12 литров - маленький бак для такого расхода... Как организовано отключение по сухому ходу? От уровня в этом баке или как-то иначе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 10:11
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Проще.На этом баке стоит 5 выводной хм забыл как называется... Тройник одним словом.На нем навесили манометр,датчик сухого хода,гА,через него транзитом идет труба.Забыл еще одну деталь-дальше стоит фильтр из вспененного пп...Он наверное и дает сопротивление...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2008, 10:15
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что за датчик сухого хода? От чего он срабатывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 10:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Судя по всему мембранный-не знаю.На нем еще кнопка для ручного отшелкивания в случае срабатывания.

Дело в том что я его ставил в конце.Помню еще засомневался-на коробке было написано что это реле давления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2008, 10:37
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А вообще, как осуществляется пуск насосов? От давления во втором баке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 11:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Да.На безбашне стоит реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2008, 11:28
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И это реле включает оба насоса одновременно?
Разберитесь с датчиком сухого хода. Что это такое. Предварительно, вижу проблему именно в нём и в маленьком объеме первого бака...
Ну и фильтр этот может влиять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 16.1.2008, 11:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Хорошо я понял.Насосы пускаются синхронно,мля вспомнил про табл. Hq предполагаю что на поверхность насос погруж. Выдает не 60 литров...Проверю.Фильтр же наверное дает большое сопротивление,но на нем ничего не написано,кроме рекоменд. Давления эксплуат.Датчик сухого хода тоже посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 16.1.2008, 15:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Подскажите пожалуйста, а зачем вообще в данном случае мембранный бак между насосами?
Не проще ли просчитать последовательную работу насосов и поставить автоматику последовательного включения насосов с задержкой 10-15 секунд (насос 1 затем насос 2) и соответсвенно последовательное выключение насосов (насос 2 затем насос 1). После второго насоса мембранный бак посчитанный с учетом числа включений выключений.
ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.1.2008, 18:49
Сообщение #42





Guest Forum






Если у второго насоса производительность в кубах больше чем у погружного - оно станет по сухому ходу... разрежение получится... надо между ними гидробак литров в 300 воткнуть, тоды зафурычит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.1.2008, 20:55
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Игорь Борисов @ 16.1.2008, 20:49) [snapback]210777[/snapback]
Если у второго насоса производительность в кубах больше чем у погружного - оно станет по сухому ходу... разрежение получится... надо между ними гидробак литров в 300 воткнуть, тоды зафурычит...

К сожалению не зафурычит, включаются они синхронно от одного датчика и если расход насосной станции выше погружного, то со временем и 300л верхний насос выкачает. Вся проблема в том, что расход с погружного ниже расхода насоса в насосной станции. Это можно определить по манометру на 25 ГА. А значит, если нельзя поднять расход погружного нужно уменьшить расход насосной станции. Лучше сделать перемычку (байпас) с вентилем у насосной станции, но придется разориться на обратный клапан между фильтром и насосной станцией с байпасом, чтобы при остановке насосов вода не перетекала из 50 в 25 ГА. А дальше закрыть вентиль на байпасе включить всю систему и ориентируясь по манометру на 25 ГА, потихоньку открывать вентиль на байпасе. Оставить вентиль приоткрытый в таком режиме, когда во время работы насосов давление в 25 ГА перестанет падать.
А еще лучше управление погружным осуществлять отдельно, от KPI (тоже реле давление от Danfoss, но с самовозвратом и дифференциалом) установленным на 25 ГА. Тогда погружной будет включатся после включения насосной станции, и отключатся будет позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.1.2008, 0:24
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



...не зафурычит, бо тяпка программная не так фурычит...
простейшая задача для...
Андрей долго, Борисов коротко обьяснили.....надо ждать Насосника biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.1.2008, 0:55
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я не объяснял ждать Насосника biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.1.2008, 1:09
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 16.1.2008, 23:55) [snapback]210875[/snapback]
Я не объяснял ждать biggrin.gif

,,,Вах, прям по нашему-по одесски... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.1.2008, 1:11
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Стараемся... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 17.1.2008, 7:58
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Короче нашел таблицу аш-ку.Оказывается на высоте 14 метров кушка у этого насоса всего 34 литра в минуту...У погружного на точке 0 -54 литра в минуту.О-фигеть,какая разница.Сейчас жду еще один погружной с высотой столба 90 метра.Посмотрим что он даст.Про обратный клапан второй тоже уже кумекали.Но с учетом вышесказанного уже не актуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вася Ведеркин
сообщение 17.1.2008, 8:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.12.2007
Пользователь №: 13550



Еще один вопрос-у погружного 20 вкл. в час.Надежна ли система из одного погружного насоса?Потребление-500л в час при пиковой нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.1.2008, 10:03
Сообщение #50





Guest Forum






Количество включений зависит от объема гидробака... Все ж элементарно, если погружник физически может создать требуемое давление в системе... Погружник втыкается в систему, туда же гидробак.... туда же реле давления... не забыть воткнуть обратный клапан на выходе из скважины\вводе в дом - надежды на клапан насоса чуть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 17.1.2008, 11:17
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Vict @ 17.1.2008, 3:24) [snapback]210863[/snapback]
...не зафурычит, бо тяпка программная не так фурычит...
простейшая задача для...
Андрей долго, Борисов коротко обьяснили.....надо ждать Насосника biggrin.gif

Обьясняю: "... рация на танке ..." bleh.gif
Если производительность насосов разная то бак хоть 20 литров, хоть 300 - все будет зависеть от характеирситики сети и рабочей точки. Сухого хода все равно не будет т.к. первый насос продолжает качать и ни какой датчик не сработает. Поток жидкости неразрывен, проверяется кавитационный запас второго насоса.

В первой фразе ранее написал - посчитать последовательную работу насосов - это значит .. характеристика сети, гидравлическая кривая совместной работы насосов, рабочая точка и т.п..
Бак между насосами уберите между ними нужен только датчик сухого хода на случай выхода из строя первого насоса.

А еще лучше один погружной насос и Уважаемый Вася Ведеркин не ждите второй 90-метровый. Посчитайте, найдите рабочую точку и подберите подходящий Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных