Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект отделения банка
R.A.S.
сообщение 30.11.2004, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Опять же не уверен, правильно ли я понял нормы по вентиляции предкладовой и хранилища, но все это прошло согласование, смонтировано и работает.
Если более грамотные коллеги найдут ошибки, буду очень рад.
Естественно не в оформлении и соответсвии ГОСТу чертежей, а в принципах.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.rar ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4219
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pustov
сообщение 25.3.2005, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.3.2005
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582



Я не знаю всех условий выполнения проекта, но мне кажеться, для восьмого этажа,лучше было использовать системы VRV, и проект надо было составлять вместе с эксплуатационной службой, я чувствую они замучаютьсяю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 16.1.2008, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



К недавнему посту: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21381
У кого будет что сказать, милости прошу.
Для корректного просмотра понадобиться СПДС 4.0

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СВ.Р_на_АВОК.rar ( 394,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 882
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 20.2.2008, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Операционное отделение банков. В принцыпе как договоришься так и делай. Вариантов было масса от канальников с подмесом, кассет и вообще сплитов с вентиляцией и без. до центральцных кондиционеров. Помещения не сложные. Все сделано культурно с детальной спецификацией но без фанатизма. Если есть подписаное техзническое задание у заказчика то вобще все хорошо. На банковских учереждениях с хранилищами есть отдельные инструкции и требования их просто выполните если такая рабатенка подвернется. Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 22.2.2008, 0:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Не обязательно было на планировке все устройства обзывать по полным титулам и регалиям. Достаточно было проставить обозначение систем типа П1, П1.1, П1.2 и тд., а на решётках проставить только их обозначение.

Мне кажется можно убрать "КВК 200М с ручным приводом", который стоит на ветке на помещения 6, 9 и пр., т.к. на концевых участках и так есть заслонки.
А что это за решётки над столиками которые никчему не подключены? Я так понял, что В1 забирает воздух из пространства подшивного потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 30.6.2008, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Красиво!!! Впечатляет!!!
ДВа вопроса!!!
1. Какого типа организация, в которой ты работаешь!
2. Сколько ушло времени на проработку проекта??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.6.2008, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Я работаю в нескольких организациях.
На проект ушло со всеми замечаниями и согласованиями: 5-ть рабочих дней, кстати, сегодня выложу еще один проект по отделению банка (см. соответствующий подфорум).

Сообщение отредактировал Mr. S - 30.6.2008, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2008, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Отличается стандарты графики и решений от того, что есть у нас.
Я бы делал для помещений рекуператор и смесительную камеру. Смесительная камера с электроприводом и командой от датчика СО2 в вытяжном воздуховоде - качественное регулирование состава воздуха. Камера с частотником завязанным на датчик стат. давления в подающем воздуховоде. В магистралях поддерживал бы более высокое стат. давление для сбалансирования всех ветвей, возможно и для уменьшения сечений этих магистралей. Воздушный баланс ПВ положительный, с учётом компенсации вытяжки из WC. Терминалы подключал бы через гибкие глушители и скоростью не более 3 м/с. Помещения не занятые постоянно, отключал бы клапанами с электроприводом (в откл состоянии пропуск 30% номинала)
Очень осторожно отношусь к кондиционированию отдельных помещений от ЦК без возможности регулирования температуры помещений. Предпочитаю разделять вентиляцию и кондиционирование и тогда вариантов поддержания микроклимата появляется больше. Во всяком случае, применил бы ККБ с тепловым насосом.
Не имею СПДС и не знаю что это, поэтому часть проекта просто не увидел.
Имею сомнения, что Вам удалось подавить шум в месте концентрированной вытяжки над подвесным потолком - слишком малое расстояние от вентилятора и только один глушитель.....но наверно считали..

Сообщение отредактировал jota - 30.6.2008, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 30.6.2008, 15:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



в спецификации опечатка (1лист 1йпункт слово характеристики) и я б еще воздушный клапан поставил на приточку, перед последними 4мя решетками; и фильтр на вытяжке после разветления, зачем (в данном случае, тут вредностей вроде нету) фильтровать воздух половина которого уйдет на улицу, а вентилятору офисный воздух много вреда не принесет; и подключения распред устройств через гибкий воздуховод.

Сообщение отредактировал Jester - 30.6.2008, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.6.2008, 19:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Jota!
1. Советую установить СПДС 4.0 - полезная надстройка для экономии времени проектирования.
2. По поводу рекуператора: в следующих проектах применял их (как уже писал, сегодня выложу проект по вентиляции. Общеобменные системы построены на базе пластинчатого реупратора).
3. Предложенная Вами система автоматизации мне знакома, отвалилась сразу из-за маленького бюджета (как обычно).
4. По поводу применения испарителя и ККБ: решение обоснованное, т.к. делал ТЭО + системы комфортного кондиционирования идут отдельным проектом, его я не выкладывал, т.к. там все банально: стадартные слиты.
5. Шум подавлен, был на испытаниях: эквивалентный уровень звукового давления составил в ом.№1 43,4 дБ(А).
jester!
1. Обоснований ставить клапан на последние 4-ре решетки нет, см. внимательно проект, все решетки настенного типа заложены с регулятором расхода воздуха.
2. Фильтр (по опыту) необходим, задерживает пыль из вытяжного воздуха, как следствие в обслуживаемые помещения воздух поступает незапыленный.
3. Последнее не понял!!!

Сообщение отредактировал Mr. S - 30.6.2008, 19:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2008, 20:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mr. S @ 30.6.2008, 19:57) [snapback]267142[/snapback]
1. Советую установить СПДС 4.0 - полезная надстройка для экономии времени проектирования.

Посмотрел на отзывы и решил, что не стоит загружать АСад довесками. Тем более у меня стандарты документации другие, работаю в Маги и присматриваюсь к Ревиту....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.6.2008, 21:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Маги не по ГОСТ, нужна адаптация. Хотя и в Маги я тоже делаю проекты. По поводу отзывов: аккуратнее. На днях купил новое авто, тоже кучу отзывов почитал о страхах разных в ГИБДД, в автосалоне: на деле все тип-топ, а в отзывах часто фигурируют эмоции.

Сообщение отредактировал Mr. S - 4.7.2008, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2008, 21:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я не имел ввиду, что отзывы плохие. Просто понял, что она не для меня. Я ведь не по российским нормам работаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taski
сообщение 18.7.2008, 7:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.7.2008
Из: Омск
Пользователь №: 20740



Здравствуйте blink.gif
Mr. S
На схеме вытяжки В1 выпуск воздуха происходит через решетку и длина воздуховода- 4м(по спецификации), т.е., если я правильно понял, до конька крыши вытяжную шахту вы не тянете. Как это согласуется с ГОСТами?
У меня просто такая проблема достаточно остро стоит)): банк находится на первом этаже жилого дома, заказчик требует поднять вытяжку до крыши, ген. подрядчик согласовать с жильцами не может (или не хочет). В общем нахожусь между молотом и наковальней bang.gif

Сообщение отредактировал Taski - 18.7.2008, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 18.7.2008, 16:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



С ГОСТами никак. Есть наш любимый СНиП, который уже скоро потеряет свою силу, но в нем, в соответствующем разделе есть некоторая информация про промышленные выбросы, а это совсем уже другая песня. Покажите мне, где четко написано, что офисную общеообменную вытяжную систему обязательно нужно закидывать вверх, тогда и будет предметный разговор. Поверьте мне, что ничего страшного для жильцов дома не будет происходить.

Сообщение отредактировал Mr. S - 21.7.2008, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных