Столкнулся с необходимостью разработки проекта ОВ производственного цеха, находящегося у полярного круга.
Уважаемые коллеги, помогите советом, об особенностях проектирования в данном регионе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 17.1.2008, 0:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



1. Низкая температура наружного воздуха в Х П Г.
2. Высокая влажность и высокая температура наружного воздуха в Т П Г.
3. Необходимость увлажнения подготовленного воздуха в Х П Г.
4. Преимущественное использование регенеративных теплообменников-утилизаторов.
5. Преимущественное использование массивных отопительных приборов (панели, регистры из гладких труб).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.1.2008, 1:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Igor Barishpolets @ 16.1.2008, 23:55) [snapback]210872[/snapback]
1. Низкая температура наружного воздуха в Х П Г.
2. Высокая влажность и высокая температура наружного воздуха в Т П Г.
3. Необходимость увлажнения подготовленного воздуха в Х П Г.
4. Преимущественное использование регенеративных теплообменников-утилизаторов.
5. Преимущественное использование массивных отопительных приборов (панели, регистры из гладких труб).

Насчёт 1. - согласен
Насчёт 2. - высокая Т наружного воздуха в ТПГ - сомневаюсь (все бы туда, а не в Турцию)
Насчёт 3. - нужно почти везде, но в промцехе это можно решить форсунками-распылителями прямо в помещении - дешевле и надёжней
Насчёт 4. - сомнительный тезис насчёт регенерации. Что с возвратом тепла удаляемого воздуха, согласен полностью.
Насчёт 5. - непонятны мотивы. Что так важна тепловая инерция приборов?
Принцип отопления зависит скорее от типа помещения, теплового сопротивления ограждений и технологии.
Принцип вентиляции - 100% механическая с максимумом возврата тепла. Защита приборов от замерзания.
Теплоснабжение - не растопить вечную мерзлоту, резервирование источника тепла.

Сообщение отредактировал jota - 17.1.2008, 1:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lis_0986_*
сообщение 17.1.2008, 9:48
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(jota @ 17.1.2008, 3:19) [snapback]210887[/snapback]
Насчёт 1. - согласен
Насчёт 2. - высокая Т наружного воздуха в ТПГ - сомневаюсь (все бы туда, а не в Турцию)
Насчёт 3. - нужно почти везде, но в промцехе это можно решить форсунками-распылителями прямо в помещении - дешевле и надёжней
Насчёт 4. - сомнительный тезис насчёт регенерации. Что с возвратом тепла удаляемого воздуха, согласен полностью.
Насчёт 5. - непонятны мотивы. Что так важна тепловая инерция приборов?
Принцип отопления зависит скорее от типа помещения, теплового сопротивления ограждений и технологии.
Принцип вентиляции - 100% механическая с максимумом возврата тепла. Защита приборов от замерзания.
Теплоснабжение - не растопить вечную мерзлоту, резервирование источника тепла.

спасибо большое! clap.gif
а нормы или какая нибудь рекомендательная литература есть по этому поводу?
поделитесь кто чем может! Пожалуйста! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 18.1.2008, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Все есть в нормативной документации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.1.2008, 20:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Что так важна тепловая инерция приборов?
Вернее понять пожелание - что бы вмещалось больше теплоносителя - не так быстро разморозится, создать некий запас времени.
И как выдержат сильный мороз не металлические трубы?

Igor BarishpoletsВсе есть в нормативной документации!
как-то не попадались типа "Указания .. в условиях ...". Есть доп. Информация?

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.1.2008, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 1.2.2008, 22:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Вот тут посмотрите!
Самораскрывающийся архив 7Zip, 1,4M.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных