Цитата(VladimirAS @ 14.5.2015, 15:59)

Добрый день! Для многофункционального торгового центра (подвал + 3 надз. этажа) пришло замечание эксперта, что не ясно как решается отвод воды после срабатывания системы АУПТ. Обоснование замечания - СП 5.13130.2009 п. 5.9.29 "Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания водяных АУП, а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания пенных АУП."
Кто как решает данный вопрос?
Подскажите, кто сталкивался с пенным АУПТ: что это за емкость и с чем ее едят?
Производитель пенообразователя 6% не дает гад никаких цифр, есть только их ТУ согласованное (с их слов) в водоканале одного маленького подмосковного города и некие рекомендации ВНИИПО
http://www.penoobrazovateli.ru/primenenie.pdf, в котором есть цифра 20 мг/л ПАВ для сброса в промышленную канализацию, коей на объекте само собой нету. кто занимается утилизацией такого рода химии?
Сколько там примерно ПАВ этих?