Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заполнение тепловой сети
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.1.2008, 9:53
Сообщение #1





Guest Forum






Вот вопросик появился : Есть небольшая котельная допустим 1,5 МВт, только отопление. Соответственно сеть двухтрубная закрытая. Объем сети не известен. Берем СНиП 41-02-2003 тепловые сети и по нему определяем подпитку п. 6.16 получаем
максимальную подпитку около 0,8 куба и подбираем насос на расход примерно 1 куб/час. ( с запасиком rolleyes.gif ).
Есть ли какой нить норматив на заполнение тепловой сети ? и если есть то где он прописан ?
или может считать нада по другому......
Потому как если считать по СНиПу и объем сети брать 65м3 на 1 МВт мощности, то получим 97,5м3 и данный насос будет накачивать систему больше четырех суток huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 17.1.2008, 10:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



А что в ТЗ по этому поводу написано? Если нет требований обеспечить,то тот же
СНИП 6.17, "Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения." 2% аварийка значит вся сеть наполнится через нее через 100/2=50 часов. (Это если аварийный расход принимать 2% в именно в час, а не в минуту smile.gif или секунду rolleyes.gif rolleyes.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.1.2008, 11:05
Сообщение #3





Guest Forum






В ТЗ ни слова, резервной линий нет, пожарной тожа, котельная совсем маленькая.
Заполнять всю систему не обработанной водой имхо не правильно mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.1.2008, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Все правильно: подпитку и производительность полпиточного насоса надо определять по нормам "Тепловые сети".
Заполнение тепловой сети по времени не регламентируется. Наша фирма обслуживает котельные, имеет передвижной насос большей производительности на заполнение и проблем нет. А закладывать в проект решения, связанные с заполнением нерентабельно. Аварийная подпитка - на 8 часов, но это не заполнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.1.2008, 13:25
Сообщение #5





Guest Forum






biggrin.gif Спасибо, только если я заложу расход куб в час, то и диаметр трубы тож будет на тотже расход wink.gif
и 2 куба туда будет проблематично запихнуть. Правда кусочек там маленький пара тройка метров всего.
2 Спец: Расскажите как вы подключаете насос ? если не секрет конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евпатий_*
сообщение 18.1.2008, 12:18
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 17.1.2008, 9:53) [snapback]210931[/snapback]
Потому как если считать по СНиПу и объем сети брать 65м3 на 1 МВт мощности, то получим 97,5м3 и данный насос будет накачивать систему больше четырех суток huh.gif

По-моему, эта норма слишком завышена. В реальных объектах объем сети получается раз в 10 меньше. Самый свежий наш объект: энергоцентр для теплоснабжения жилого микрорайона из 11 домов и спортивного центра (т.е. сеть достаточно разветвленная), мощность 7,6 МВт. Объем сети получился 35 м3 (без внутренних систем, но это мелочь). А по СНиПу должен бы быть 7,6х65=494м3 !!! Другой объект: районная котельная, 18МВт, объем сети - тоже всего 35м3. Возможно, сниповская норма возникла из расчета на крупные ТЭЦ, удаленные от жилых массивов, с длинной магистралью.
А вам я рекомендую узнать хоть приблизительно расстояние до объекта(ов), набросать план т/сети с трубами по нагрузке и посчитать объем (Не забудьте, что прямая+обратка). Для запаса умножьте еще на 2. Вряд ли больше 8 кубов получится. Насчет заполнения не парьтесь, правильно спец сказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.1.2008, 12:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Объём сетей явно завышен. Предлагаю посчитать объём по таблицам Reflex
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 18.1.2008, 13:04
Сообщение #8





Guest Forum






Эта табличка для внутрянки тока, а строчка та что внизу бредовая какая то.
Если я правильно понял ( в словарь влом лезть wink.gif ) количество воды в трубах на мерт длинны
считается оч просто Pi*R2*L т.е. для полтийника 3,14*0,05*0,05*1=0,0078 куба, т.е. 7,8литра на метр, а в табличке 2,1
и када делаешь проект поселка или городка упаришься считать конвекторы tongue.gif

2 Евпатий: вопрос то и поднялся из-за отсутствия каких либо сведений о сети sad.gif
как быть в данной ситуации ?
по СНиПу цифры завышены я согласен.

так то обычно я делаю гидравлический расчет, поэтому знаю и длины и диаметры и падение давления, что б подобрать насосы.



Сообщение отредактировал Pavlik - 18.1.2008, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.1.2008, 13:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pavlik @ 18.1.2008, 12:04) [snapback]211575[/snapback]
Эта табличка для внутрянки тока, а строчка та что внизу бредовая какая то.
Если я правильно понял ( в словарь влом лезть wink.gif ) количество воды в трубах на мерт длинны
считается оч просто Pi*R2*L т.е. для полтийника 3,14*0,05*0,05*1=0,0078 куба, т.е. 7,8литра на метр, а в табличке 2,1
и када делаешь проект поселка или городка упаришься считать конвекторы tongue.gif


Бредовая не табличка, а Ваше знакомство с элементарной математикой biggrin.gif : если принимаете диаметр, то он должен быть в квадрате делённом на 4.
В Вашей формуле должен быть радиус. 3,14*0,025*0*025*1
А считать радиаторы ненадо. Знать только надо какие приборы стоят и принять объём по общим кВт.
Особое мнение моё: прежде чем спешить с критикой, остановитесь, подумайте, может быть Вы неправы smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 18.1.2008, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 21.1.2008, 14:18
Сообщение #10





Guest Forum






Согласен обсчитался, сорри tomato.gif
а по поводу конвекторов останусь при своих, т.к. тип конвектора узнать тяжело, а иногда и не реально, поэтому расчет получается почти такой же приблезительный как и по снипу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.1.2008, 18:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pavlik @ 21.1.2008, 13:18) [snapback]212846[/snapback]
расчет получается почти такой же приблезительный как и по снипу.

В нашем деле всё приблизительно. Даже если посчитаете точно, смонтируют приблизительно. Поэтому, берём по таблице и умножаем на коэффициент спокойного сна. Величина этого коэф. - индмвидуальная. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.1.2008, 15:50
Сообщение #12





Guest Forum






В теории разницы между теорией и практикой нету, а на практике она есть. wink.gif
подводя итог и учитывая что на снип хотя бы можно сослаться в экспертизе, продолжаем считать по снипу mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 19.4.2012, 16:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Коллеги, может кто встречался с величиной нормативных технологических затрат тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов? (это по приказу №325).
В приказе есть формула (10), в которую входит Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организации, м3. Вот где эту величину брать? Понимаю, что при новом строительстве просто посчитать, но как это учесть на существующей сети при расчёте норматива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ястреб
сообщение 20.4.2012, 5:55
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2010
Пользователь №: 84204



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МДК 4-05.2004
4.1.9. Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:Таблица 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 20.4.2012, 8:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Цитата(Ястреб @ 20.4.2012, 6:55) *
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МДК 4-05.2004
4.1.9. Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:Таблица 6


Спасибо, но это не совсем то, что надо. Определить объём сети не сложно. А вот где взять для расчёта нормативных теплопотерь значение именно Vтр.з – емкость ЗАПОЛНЯЕМЫХ трубопроводов. В реальной эксплуатации сети целиком не сливают, соответственно принимать, что заполняется вся сеть на мой взгляд нелогично. Поэтому-то и ищу ссылку на нормативку

Сообщение отредактировал Am2Fm - 20.4.2012, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 20.4.2012, 9:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Всё, сам нашел. Если кому понадобится, то это есть в нескольких документах. Самая свежая редакция Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 N 20-э/2 (ред. от 26.12.2011) "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2004 N 6076). Пункт 1.4

1.4. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости тепловой сети, находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителей, с учетом требований нормативных актов по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) и нормативных актов по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ястреб
сообщение 21.4.2012, 0:49
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2010
Пользователь №: 84204



В 2008 году Региональная служба тарифов рассылала в ТСО формы таблиц для расчета затрат на воду для расчета тарифа на тепловую энергию.
Таблица 1.Расчет расхода воды для разового заполнения тепловой сети, находящейся на балансе предприятия, эксплуатирующего тепловые сети (либо ином законном основании)
Таблица 2.Расчет расхода воды для разового заполнения систем теплопотребления
Таблица 3. Расход воды для промывки участков тепловой сети и присоединенных к ней систем теплопотребления после капитального (текущего) ремонта, находящихся на балансе предприятия, эксплуатирующего тепловые сети (либо ином законном основании)
(В этой таблице как раз учитывается 1,5-кратная емкость тепловой сети и присоединенных абонентов)
Таблица 4.Расчет расхода воды для подпитки тепловой сети и присоединенных к ней систем теплопотребления в натуральном выражении.
Таблица 5. Расчет количества воды, необходимой для покрытия собственных нужд источников теплоснабжения (Продувка котлов, куб. м Водоподготовка, куб. М Обмывка котлов, куб. М Хозяйственно-питьевые нужды, куб. М )
Таблица 6.Расчет затрат на воду, необходимую для производства и передачи тепловой энергии на планируемый период (сводная таблица)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kam1lla
сообщение 1.6.2012, 16:28
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61614



а скажите пожалуйста , аварийная подпитка по СНиП 2%. а в каких единицах?? в м3/ч или все таки это просто объем подпитки в м3??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных