|
  |
еще раз бассейн,но не то,что обычно), совмещение систем |
|
|
|
17.1.2008, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
Вопрос такой....когда делают вентиляцию бассейна,то обычно применяют рециркуляцию воздуха, причем воздух для рециркуляции берут из зоны бассена,а можно ли к этому воздуху добавить например воздух из помещения детской игровой комнаты и комнаты подготовительных занятий? дрпускается ли такое, не противоречит ли это СНиПам?...и еще можно ли как-то обоснованно снизить кратности для детских спортивных помещений т.е. вместо 80 кубов/час брать меньше? заранее спасибо
|
|
|
|
|
17.1.2008, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Считайте не по головам, а по влагоудалению. Рециркуляцию делают с осушением - в противном случае это бессмысленно. Насчёт рециркуляции бассеина с детской комнатой и др. занятий, как Вы это себе представляете? В басеин надо подавать воздух 30-32*С - там люди голые и мокрые. А в детской комнате? Угорят детки....
Сообщение отредактировал jota - 17.1.2008, 23:54
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
18.1.2008, 10:53
|
Guest Forum

|
П2-2000 к СНиП2.08.20-89 (спортивные и оздор здания...): самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции следует предусматривать для:...,залов ванн бассейнов,...,залов для подготовительный занятий,.....
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
я видно не совсем корректно написал....я имел ввиду следующие...я рассчитал количество воздуха для бассейна,исходя из тепловлагоизбытков и получил необходимое количество воздуха...затем предусматриваем рециркуляцию возхдуха,для чего берем приточный агрегат с теплообменником соответственно в теплообменнику нужно подвести нар. воздух и внутрен. рециркуляционный воздух,так я вот и спрашиваю можно ли в рециркуляционный воздуховод на каком-то участке врезать вытяжной воздуховод детских комнат...о подаче воздуха из системы притока бассейна речь,ПОНЯТНОЕ дело, не идет ,т.к. нагрев приточного воздуха зимой для бассейна составит 38 градусов, а в детской температура не превышает 22 градусов))))) тут не только угареть можно)...тут вопрос скорее для практики)...насчет СНиПов.....да понятное дело написано,что самостоятельные системы....но не всегда слепо следуя снипам все получается))))...хотя конечно СНиП- наш основной документ!!!...
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
Цитата(jota @ 17.1.2008, 20:53) [snapback]211389[/snapback] В басеин надо подавать воздух 30-32*С - там люди голые и мокрые. а если не секрет где эти градусы прописаны или как подсчитаны??
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
расскажите пожалуйста откуда 38 градусов взялись
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата а если не секрет где эти градусы прописаны или как подсчитаны?? Секрета никакого нет, считаете тепло-влажностный режим помещения бассейна, строите луч процесса для зимнего периода, по которому определеяете tпр., которая может варьироваться от 28 (в идеале) до 40 (в реале) градусов.
Сообщение отредактировал Wiz - 18.1.2008, 11:36
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
а в нормах нигде не написано какая должна быть Тпр??
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
В нормах написано, что температура воздуха в помещении бассейна должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды. а это уже tвн.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Температура воздуха в басеине должна быть не менее чем на 3*С выше температуры воды (чтобы исключить интенсивное испарение с поверхности воды) Т воды 27 - 29*С; Т возд. 30 - 32*С
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
уважаемые форумчане! огромная просьба в данной теме обсуждать вопросы по теме...вопрос про температруру подаваемого воздуха в бассейн можно найти в других темах, где он поднят....тем более,что более что г-н Wiz подробно и корректно ответил на этот вопрос и в моей теме, но давайте вести обсуждения по заявленной теме  ....
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
Спасибо но,промтите за назоиливость, а конкретно где это написано?
|
|
|
|
|
18.1.2008, 11:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Wiz @ 18.1.2008, 11:45) [snapback]211528[/snapback] В нормах написано, что температура воздуха в помещении бассейна должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды. а это уже tвн. Это тут: Таблица 25; СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.1.2008, 11:58
|
|
|
|
|
18.1.2008, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Касаемо темы, хитрое решение, впринципе касаемо частных домов можно делать все что угодно, даж приток в с/у некоторые умудряются подавать, только встает вопрос о рациональности данного решения.
Сообщение отредактировал Wiz - 18.1.2008, 12:04
|
|
|
|
|
18.1.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
у меня просто архитектура сложная...вытяжное оборудование находится тна крыше ,и до него совсем неочевидно как нужно довести вытяжные магистрали из одной части здания с сохраниением требуемой высоты потолка,заданной архитектором...причем высота итак небольшая,так там еще и несущие балки вдоль здания))),которые соответсвенно ниже уровня основного потолка на 300мм...если балки огибать воздуховодами то там вообще высоты не останется....вот я и решил,что если я вытяжные магитстрали врежу в рециркуляционный короб бассейна..., то тогда проблемы мои уменьшаться довольно заметно, т.к. вытяжку нужно осуществить из помещений детской зоны- изокружок,класс подготовки к школе...причем там количество воздуха по срав. с бассейном просто смешное)....но сперва решил узнать- можно ли так)) может кто-нибудь когда-то с таких сталкивался..
|
|
|
|
|
18.1.2008, 12:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Если на бассейн своя система, то ее просто вырубят при не работающем бассейне и никто не вспомнит что на ней еще и детская сидит. Я бы не стал объединять.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Согласен с ivan-l-ing, даже ее может и не вырубят, она просто будет работать периодически (если система с встроенным осушителем) для поддержания требуемой влажности.
1Jack, если у вас есть возможность довести вытяжной воздуховод от детскиих и тд и тп в пом. венткамеры бассейна, то выполните это, вытяжную вертушку поставьте в этой венткамере, а воздуховодом пройдите на кровлю или где у вас там выброс получиться сделать.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(1Jack @ 18.1.2008, 11:41) [snapback]211563[/snapback] у меня просто архитектура сложная...вытяжное оборудование находится тна крыше ,и до него совсем неочевидно как нужно довести вытяжные магистрали из одной части здания с сохраниением требуемой высоты потолка,заданной архитектором...причем высота итак небольшая,так там еще и несущие балки вдоль здания))),которые соответсвенно ниже уровня основного потолка на 300мм...если балки огибать воздуховодами то там вообще высоты не останется....вот я и решил,что если я вытяжные магитстрали врежу в рециркуляционный короб бассейна..., то тогда проблемы мои уменьшаться довольно заметно, т.к. вытяжку нужно осуществить из помещений детской зоны- изокружок,класс подготовки к школе...причем там количество воздуха по срав. с бассейном просто смешное)....но сперва решил узнать- можно ли так)) может кто-нибудь когда-то с таких сталкивался.. В таких случаях использую небольшие децентрализованные рекуперационные камеры. Забор и выброс воздуха через наружную стену. Воздух незагрязнённый (только СО2) и тянуть на крышу нет необходимости. Зато есть возможность регулировать количество воздуха и его температуру в отдельном помещении и отключать, если помещение пустое. Нагрев воздуха в этом случае удобней электрический
|
|
|
|
|
18.1.2008, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
хм...и то верно насчет выключенной вентиляции...по нормам конечно ее нельзя прям совсем отключать,а нужно просто снижать количество воздуха,подоваемого в нераб время,но зная нашу современную российскую дествительность это и есть отключение))))))...хотя с другой стороны, когда бассейн не работает- вечером поздно и ночью....дети уже спят в это времяи в изостудии явно не сидят...но вдруг ремонт или там еще что...короче отключат ПВ систему бассейна и тогда уж точно данная схема не обеспечит нормируемый воздухообмен в детских помещениях, причем если стеклопакеты -пластик(а это наверно так и будет), то тут даже инфильтрация не спасет))))))...я сразу и не подумал!!!...спасибо.. насчет децентрализации...хозяин обекта категорически запретил его дырявить))))).....а так бы проблемы бы сами решились)))..но большое спасибо за такое решение.......буду пробивать.... - доп. место под вытяжное оборудование - возможность снижения потолка -здровый смысл у архитектора...
интересно,что раньше смогу пробить)))))
|
|
|
|
Гость_l-max74_*
|
11.8.2009, 15:51
|
Guest Forum

|
А еще такой вопрос: мы сделали приточную вентиляцию общую для бассейна и комнат цокольного этажа, вытяжная вентиляция механическая отдельная, по СНИП это не проходит, заказчик - частный клиент, но пригласил конкурентов , которые указали на этот недостаток, вопрос : как мне обоснованно отних отписаться, или с наименьшими затратами попробовать исправить это.
|
|
|
|
|
11.8.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Воздух в бассейн и в комнаты должен быть разной температуры. В бассейн не менее 29*С, в помещения - на 2-3* ниже чем Твн, т.е. 18 - 17*С. Кроме этого, в бассейн такой воздух подаётся и летом...... Отписаться не выйдет!
|
|
|
|
Гость_l-max74_*
|
11.8.2009, 16:12
|
Guest Forum

|
если поставить калорифер дополнительный.... это единственная проблема?
|
|
|
|
|
11.8.2009, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Можно на бассейн догревать. И ещё ставить клапана с электроприводом для регулировки количества воздуха на бассейн и на помещения. Проблема в том, что при пользовании бассейном нужно больше воздуха. Если бассейном не пользуются, а ещё поверхность накрыта экраном, воздуха нужно значительно меньше. А у вас и помещения и бассейн на одной системе. Поэтому решение может быть - на ветку помещений и бассейн клапана постоянного расхода CAV с эл.приводом с дистанционным управлением. А на вентилятор камеры частотник и датчик дифдавления в камере статического давления (участок воздуховода увелич. сечения), которую надо будет иметь на выходе венткамеры. Так регулировать производительность камеры по потребности воздуха. А вытяжку "завязать на тот же сигнал, что и CAVи. Если у вас ещё нет в железе, дешевле переделать проект, разделив системы. Если уже смонтировано, то так как я описАл..... Вообще для бассейнов есть спецкамеры с возвратом тепла и с тепловым насосом, который греет воду бассейна. А Вы воздух нагреваете и выбрасываете, нагреваете и выбрасываете......и регион не южный.....
Сообщение отредактировал jota - 11.8.2009, 17:10
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|