|
  |
Установка регулятора теплового потока. |
|
|
Гость_slava1970_*
|
19.1.2008, 15:44
|
Guest Forum

|
Исходные данные: проект газоснабжения магазина. Встроенное помещение в многоэтажный дом.
Одна нехорошая контора, ссылаясь на п4.5 СНИП "Тепловые сети" требует установки автоматического регулятора теплового потока в зависимости от температуры наружного воздуха. Котел маленький, турбированный - 24квт.
Что делать?
Сразу скажу - это Украина. Понимаю, что может не по адресу, но все равно общая концепция одинакова.
Сообщение отредактировал slava1970 - 19.1.2008, 15:47
|
|
|
|
|
19.1.2008, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(slava1970 @ 19.1.2008, 14:44) [snapback]211946[/snapback] Исходные данные: проект газоснабжения магазина. Встроенное помещение в многоэтажный дом.
Одна нехорошая контора, ссылаясь на п4.5 СНИП "Тепловые сети" требует установки автоматического регулятора теплового потока в зависимости от температуры наружного воздуха. Котел маленький, турбированный - 24квт.
Что делать?
Сразу скажу - это Украина. Понимаю, что может не по адресу, но все равно общая концепция одинакова. Ваш котёл, если не самопал, имеет модуль регулирования температуры выхода в зависимости от Т наружного воздуха. Остаётся подключить датчик Т и настроить автоматику. Почитайте пасспорт котла. Так вы выполните требования СНиП
|
|
|
|
Гость_slava1970_*
|
19.1.2008, 17:55
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 19.1.2008, 17:54) [snapback]211978[/snapback] Ваш котёл, если не самопал, имеет модуль регулирования температуры выхода в зависимости от Т наружного воздуха. Остаётся подключить датчик Т и настроить автоматику. Почитайте пасспорт котла. Так вы выполните требования СНиП Котел Ferroli F-24. На нем подключается только программный термостат, то есть он работает на выкл-вкл. И работает внутри помещения в диапазоне температур 0-40град.
|
|
|
|
|
19.1.2008, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(slava1970 @ 19.1.2008, 16:55) [snapback]211994[/snapback] Котел Ferroli F-24. На нем подключается только программный термостат, то есть он работает на выкл-вкл. И работает внутри помещения в диапазоне температур 0-40град. Здесь Вы не точны. Горелка с модуляцией. Значит не только вкл-выкл. Если есть датчик температуры (комнатный термостат) - что ещё надо? Это и есть самый экономичный режим - значительно точнее и экономичнее чем по Т нар. воздуха. К нему ещё термостатные вентили на радиаторах и всё. А модуляционная горелка будет автоматически и плавно подстраивать котёл под потребляемую мощность. У Вас ещё есть возможность вручную установить максимальную температуру выхода из котла. Мало - добавили; много - снизили. Но это оказывает небольшое влияние на экономию.
|
|
|
|
Гость_slava1970_*
|
20.1.2008, 11:39
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 19.1.2008, 20:14) [snapback]212012[/snapback] Здесь Вы не точны. Горелка с модуляцией. Значит не только вкл-выкл. Если есть датчик температуры (комнатный термостат) - что ещё надо? Это и есть самый экономичный режим - значительно точнее и экономичнее чем по Т нар. воздуха. К нему ещё термостатные вентили на радиаторах и всё. А модуляционная горелка будет автоматически и плавно подстраивать котёл под потребляемую мощность. У Вас ещё есть возможность вручную установить максимальную температуру выхода из котла. Мало - добавили; много - снизили. Но это оказывает небольшое влияние на экономию. Вкладываю описалку. На схеме только подключение термостата. Он не регулирует температуру воды. Про СНИПы. Я понимаю в теории, что все эти эквитермические регулировки для мощных котлов центрального отопления с множественными ветвями, где теплоноситель сильно остывает от одного помещения к другому. Но, пока нет изменений в законе, эти тепловые сети лепяться к любой системе отопления. Даже к моей где две трубы и два радиатора. Я писал на украинском форуме: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании тепловых сетей, транспортирующих горячую воду с температурой до 200°С и давлением Ру до 2,5 МПа и водяной пар с температурой до 440 °С и давлением Ру до 6,3 МПа, и сооружений на них (насосных, павильонов и др.). Под эту категорию попадают любые сети, даже с холодной водой Smile
|
|
|
|
|
20.1.2008, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так ведь написано СЕТИ. А у Вас индивидуальный источник. На ваш случай другие правила. Не знаю как у вас, у нас "правила устройства котельных.... и.т.д." Может кто-то из Украины найдёт организационный выход. Просмотрел пасспорт. Там есть очень нужная для Вас запись: "...при задаче температуры помещения, котёл будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения заданной температуры воздуха..." Но я ещё раз обращаю Ваше внимание, что указанный СНиП не для вашего случая...
|
|
|
|
Гость_slava1970_*
|
20.1.2008, 12:15
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.1.2008, 12:58) [snapback]212409[/snapback] Так ведь написано СЕТИ. А у Вас индивидуальный источник. На ваш случай другие правила. Не знаю как у вас, у нас "правила устройства котельных.... и.т.д." Может кто-то из Украины найдёт организационный выход. Просмотрел пасспорт. Там есть очень нужная для Вас запись: "...при задаче температуры помещения, котёл будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения заданной температуры воздуха..." Но я ещё раз обращаю Ваше внимание, что указанный СНиП не для вашего случая... Извиняюсь, а мои две трубы это не тепловая сеть? Где почитать определение терминов? Вот нашел похожее: Тепловая сеть (теплосеть, ТС) — система теплоустановок для транспорта и распределения теплоносителя (теплосети энергосистемы состоят из теплопроводов и распределительных тепловых пунктов).
Сообщение отредактировал slava1970 - 20.1.2008, 12:17
|
|
|
|
|
20.1.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(slava1970 @ 20.1.2008, 11:15) [snapback]212417[/snapback] Извиняюсь, а мои две трубы это не тепловая сеть? Где почитать определение терминов? Тепловые сети, это сети за границей ответственности. Определение должно быть в СНиПе или просто поисковиком в Инете (Тепловые сети) - найдёте инфу Вот именно, для транспорта от производителя энергии к потребителю. А вы что производитель? Или занимаетесь коммерческой транспортировкой тепла? Вобщем задурили себе голову, и другим тоже...
Сообщение отредактировал jota - 20.1.2008, 12:21
|
|
|
|
|
20.1.2008, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Ваш случай подпадает под Российский СП 41-104-2000 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
|
|
|
|
Гость_slava1970_*
|
20.1.2008, 12:49
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.1.2008, 13:18) [snapback]212420[/snapback] Тепловые сети, это сети за границей ответственности. Определение должно быть в СНиПе или просто поисковиком в Инете (Тепловые сети) - найдёте инфу Даже если тепловые сети распространяются на меня, то там же написано,повторюсь: 4.5. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в узлах регулирования или в ЦТП, индивидуальное в ИТП. Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты - количественное, а также качественно-количественное. На котле есть регулировка качественного показателя теплоносителя - температуры. Упала температура наружного воздуха- я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель. Но в СНИПах не написано, что эта регулировка должна быть автоматической, а эти ребята требуют от меня именно автоматическую. Так записано в техусловиях. http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1539В общем, надо ждать официальное заключение на проект. Цитата(Wiz @ 20.1.2008, 13:25) [snapback]212429[/snapback] Ваш случай подпадает под Российский СП 41-104-2000 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Я нашел их и прочел. Там тоже ничего нет, чтоб регулировка была именно автоматической. Я уже молчу о том, что в СНИП "отопление и вентиляция", на который они там же в п.2.4.2 ссылаются в техусловиях вообще вся автоматика начинается от 50квт. Цитата: 3.15*. Системы отопления следует проектировать с установкой ав- томатических регуляторов теплового потока на абонентском вводе, на фа- садных ветвях или на трубопроводах самостоятельных систем, обслуживаю- щих обособленную группу помещений (зону) при условии, что тепловая мощность системы, фасадной ветви или зоны превышает 50 кВт. При обору- довании отопительных приборов автоматическими терморегуляторами регу- лятор на абонентском вводе допускается не устанавливать при тепловой мощности системы (ветви, зоны) до 150 кВт.
|
|
|
|
|
20.1.2008, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(slava1970 @ 20.1.2008, 11:45) [snapback]212436[/snapback] Даже если тепловые сети распространяются на меня, то там же написано,повторюсь: 4.5. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в узлах регулирования или в ЦТП, индивидуальное в ИТП. Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты - количественное, а также качественно-количественное. На котле есть регулировка качественного показателя теплоносителя - температуры. Упала температура наружного воздуха- я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель. Но в СНИПах не написано, что эта регулировка должна быть автоматической, а эти ребята требуют от меня именно автоматическую. Так записано в техусловиях. http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1539В общем, надо ждать официальное заключение на проект. Я нашел их и прочел. Там тоже ничего нет, чтоб регулировка была именно автоматической. 1. Почему Вы такой УПЁРТЫЙ 2. Почему краники, а не термостатные вентили? Что поставить на пару радиаторов денег не хватило? Или век каменный? Правильно требуют автоматическое регулирование. Выход - ставьте комнатный, программируемый термостат - как рекомендовано в пасспорте котла или термостатные вентили. 3. А техусловия надо выполнять
Сообщение отредактировал jota - 20.1.2008, 12:56
|
|
|
|
|
20.1.2008, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
как эт нет ??? в разделе Автоматизация 11.4.4 В котельных следует предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также заданную температуру обратной воды, поступающей в котлы, если это предусмотрено инструкцией завода (фирмы) изготовителя.
|
|
|
|
Гость_slava1970_*
|
20.1.2008, 13:01
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 20.1.2008, 13:51) [snapback]212437[/snapback] 1. Почему Вы такой УПЁРТЫЙ 2. Почему краники, а не термостатные вентили? Что поставить на пару радиаторов денег не хватило? Или век каменный? Правильно требуют автоматическое регулирование. Выход - ставьте комнатный, программируемый термостат - как рекомендовано в пасспорте котла или тервмостатные вентили. Согласен с Вами. Просто я монтаж сделал до техусловий. Ну, "как обычно"  . Так сделано у меня дома и у родителей. Но я переделаю. Буду исправляЦа. Вы ж понимаете - это все СИСТЕМА. У нас так делают все, а потом думают какой выход найти. Цитата(Wiz @ 20.1.2008, 13:52) [snapback]212438[/snapback] как эт нет ??? в разделе Автоматизация 11.4.4 В котельных следует предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также заданную температуру обратной воды, поступающей в котлы, если это предусмотрено инструкцией завода (фирмы) изготовителя. Извиняюсь, я имел ввиду именно эквитермическое регулирование - погодозависимое, изменение темературы в котле в зависимости от температуры воздуха "на улице". Гляньте самое первое сообщение.
Сообщение отредактировал slava1970 - 20.1.2008, 13:03
|
|
|
|
Гость_Евпатий_*
|
20.1.2008, 23:27
|
Guest Forum

|
Цитата(slava1970 @ 20.1.2008, 12:15) [snapback]212417[/snapback] Извиняюсь, а мои две трубы это не тепловая сеть? Где почитать определение терминов? Вот нашел похожее: Тепловая сеть (теплосеть, ТС) — система теплоустановок для транспорта и распределения теплоносителя (теплосети энергосистемы состоят из теплопроводов и распределительных тепловых пунктов). Ваши две трубы - не тепловая сеть. Вы же сами ответили - у Вас есть распределенные тепловые пункты? Нет. У Вас автономный источник теплоснабжение, ваши трубы - это внутренняя система теплоснабжения. СНиП "Тепловые сети" - не распространяется на Ваш объект. Насчет автоматики - jota ведь напомнил, что Ваш котел АВТОМАТИЧЕСКИ будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения заданной температуры воздуха...". Техзадание по автоматике будет выполнено. А Вы продолжаете свое: Цитата я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель Издеваетесь, что ли?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|