Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.1.2008, 15:46
Сообщение #1





Guest Forum






Вернулся с ввода в эксплуатацию большой (районной) КНС.

Предистория...
Спроектировали и построили КНС на 5 насосов мощностью 132,0kW... Правда по проекту были насосы отечественные по 600 kW, но потом решили что с той же производительностью есть Грюндовые 160,0 kW, потом на них не дали денег - в итоге воткнули 2 штуки KSB по 132,0kW... типа, если будет нехватать - доставим ышо 3 штуки...

Цельную неделю нескончаемой чередой тянулись к КНС водовозки с целью ее наполнения для испытания... наконец настал счастливый день возможности опробывания насосов в деле... Я верещал о проверке на 30 гц, ради достижения большего времени на настройки, местное руководство требовало 50 гц, для реальности... Путем сложных переговоров остановились на 42 гц...

Результат - один насос на 42-х герцах откачал нафик ПОЛНУЮ КНС ровно за 1 мин 25 сек... blink.gif все недельное заполнение коту под хвост... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Чё-то мне подсказывает что насосы переподобраны....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 15:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Игорь Борисов @ 20.1.2008, 15:46) [snapback]212524[/snapback]
Чё-то мне подсказывает что насосы переподобраны....

А до эпохального "испытания" это было непонятно? biggrin.gif
Кста, откачка резервуара за это время ни о чём не говорит, притока же не было... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.1.2008, 16:03
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 15:58) [snapback]212528[/snapback]
А до эпохального "испытания" это было непонятно? biggrin.gif
Кста, откачка резервуара за это время ни о чём не говорит, притока же не было... smile.gif


Ааааа... эээээ... приток осуществляется по трубочке диаметром 1000 мм... самотеком... скока теоретически может притечь в час?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 16:06
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На вскидку - чуть меньше 2.5 кубов в секунду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.1.2008, 17:23
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 16:06) [snapback]212530[/snapback]
На вскидку - чуть меньше 2.5 кубов в секунду.

150 кубов в минуту? newconfus.gif 9000 кубов в час??? newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif Это как же гадить нужно???? Район ~ 12 000 человек... один человек больше куба в сутки вряд-ли выдаст... итого 12 000 кубов... в среднем - 500 кубов в час, в пик пусть 1500 кубов... мдяяяяя....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.1.2008, 18:09
Сообщение #6





Guest Forum






не, столько не будет... 2.5-3 тысячи в сутки (230 л/сут*чел), остальное транзит, если он есть
"может идти", и "идет" - два большие разницы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 18:09
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я говорил о пропускной способности трубы, а не о возможностях жителей biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.1.2008, 19:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Игорь ты забыл о ливневке - самом большом "потребителе" услуг КНС wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 19:59
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не, он не забыл. Просто речь видимо о Москве или МО, а там раздельная схема канализования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.1.2008, 22:35
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 19:59) [snapback]212607[/snapback]
Не, он не забыл. Просто речь видимо о Москве или МО, а там раздельная схема канализования.

Не, область Белгородская - Старый Оскол, но схема канализования раздельная...

ЗЫ. Москва таких денег вложить неспособна... на котеджи чиновникам от ЖКХ что останется???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.1.2008, 22:58
Сообщение #11





Guest Forum






в Москве 3-х метровые коллектора... расходы на каждой СА - до 150 000 м3/час Производительность КНС - соответсвует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.1.2008, 0:52
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 20.1.2008, 22:58) [snapback]212685[/snapback]
в Москве 3-х метровые коллектора... расходы на каждой СА - до 150 000 м3/час Производительность КНС - соответсвует...

А вот ради интереса - какое оборудование стоит? Мы сталкивались с некоторыми городскими объектами - и смех и грех... к примеру - одна из городских скважин - стоит грюндовская SP-шка 150 кубов на 300 метров... 70 kW... скважина офигенного диаметра.... трубы в скважине - мама не горюй... короче - если сдохнет - бюджет водоканала вздрогнет... один демонтаж-монтаж потребует трудового подвига... и это все дорогущее сооружение пускается тремя (звезда\треугольник) ужасными 30-ти летней давности контакторами со знаком качества... все... никаких защит, кроме громадного советского же автомата... Не иначе - Бог хранит это сооружение... Но вечно так продолжатся не может, эксплуатация это понимает... Попросили выставить комм-предложение... выставили... получили встречное предложение умножить сумму на 10 и 80% вернуть взад... Ага... щас... Хотя... мож какая однодневка и согласилась...

а оскольцы - молодцы... никаких откатов, никаких леваков... все честно и благолепно... мож на чем другом заработали, но уж точно не на нас... уважаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.1.2008, 1:04
Сообщение #13





Guest Forum






за эти бабки можно сделать однодневку....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.1.2008, 1:07
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так вроде за КНС говорили? А Вы про скважины... В Москве нет скважин с системе водоканала. Только в Зелгороде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.1.2008, 9:20
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 21.1.2008, 1:07) [snapback]212710[/snapback]
Так вроде за КНС говорили? А Вы про скважины... В Москве нет скважин с системе водоканала. Только в Зелгороде.

Есть. Одну точно наблюдал сам... Бывшая ведомственная, сейчас исправно качает в систему городского водоснабжения... Чем это ведомство нажило себе головную боль типа ежедневной санэпидемстанции и т.п... Сам в первый момент не понял, когда вызов поступил... собрались за город ехать... оказалось - 700 метров от офиса, пешком сходили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.1.2008, 10:19
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а, понятно. Бывших ведомственных гораздо больше. И качают они одному Аллаху ведомо куда. Многочисленные попытки централизованного контроля за этим делом не пока увенчались успехом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных