|
  |
Новые нормативные базы |
|
|
|
2.7.2010, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
чтож вы не делитесь мыслями с 01.07.10г табл14. в градостроительном снипе,(о расстояниях между инженерными сетями) теперь рекомендуемая а не обязательная читайте пожалуйста внимательно перечень национальных стандартов и делитесь мнениями
|
|
|
|
|
2.7.2010, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
пардон, не корректно прочитал документ, талб14 все еще обязательна
|
|
|
|
|
6.7.2010, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Во точно этот перечень на днях на бумажном носителе и изучал.
т.е. все СНиПы теперь именуем Своды правил а существующие СП к СНиПам так второстепенные рекомендации и не надо типа не выполняется разрыв между газопроводом и АЗС согласно СП ... или тому подобное у меня какоето дежавю от 2003 г. после выхода закона о техническом регулировании
Все делается с легкой руки В.В. ждем дополнения, изменения. утряску законодательства, пожарных норм, норм Ростехнадзора.
|
|
|
|
|
13.11.2010, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
"есть пункты снип42-01, да и других снипов которые уже как бы не обязательны очень интересно, почитайте" п.7.8. необязателен, т.е газопроводы подвалах и в лестницах уже можно ))))
|
|
|
|
|
14.11.2010, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
замечание к новому ТР
12. К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся: в) заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на консервацию и ликвидацию сетей газораспределения и газопотребления; А ГДЕ РАСШИРЕНИЕ? В КОТОРОМ УКАЗАНО В ЗАКОНЕ О ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ?
26. При проектировании наружных газопроводов необходимо выполнять следующие требования: в) заглубление подводного перехода газопровода в дно пересекаемых водных преград должно быть не менее чем на 0,5 метра, а на переходах через судоходные и сплавные реки - на 1 метр ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода, предусмотренный проектной документацией. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения заглубление должно быть не менее чем на 2 метра ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода, предусмотренный проектной документацией; В П.5.4.2. СНИП42-01 "НА СРОК 25ЛЕТ" Т.Е. ТЕПЕРЬ НА СРОК 40-50ЛЕТ
27. При проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены защитные покрытия или устройства, стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода, в местах: г) прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями; В 5.5.2. ПОД ДОРОГАМИ 5КАТЕГОРИИ ФУТЛЯРЫ МОЖНО БЫЛО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ
36. Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования газорегуляторного пункта и технологического помещения пункта учета газа в указанных помещениях должно быть предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения. Т.Е. Т.Е К ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫМ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ?
46. Не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов: в) в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического обеспечения (за исключением случаев, когда прокладка обусловлена технологией производства); Т.Е. ЕСЛИ В ПОДВАЛЕ РАЗРЕШАЕТСЯ КОТЕЛ, ТО И ГАЗОПРОВОД ТУДА УЖЕ МОЖНО(УРА СНЯЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ)
53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учетом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления. В П.7.2. СНИП42-01 ЭТО ОТНОСИЛОСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ СВЫШЕ 60КВТ,Т.Е ТЕПЕРЬ В КАЖДОЙ
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания. ЧТО НА ВСЕХ КОТЛАХ(ДАЖЕ 24КВТ), НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ЭТО ПУНКТ
95. При приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет следующие документы и материалы: в) журналы: надзора за строительством со стороны организации, разработавшей проектную документацию (при наличии договора на его проведение); ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ТАКОЕ ПОЯСНЕНИЕ КОГДА СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ПРОМ.БЕЗОПАСНОСТИ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР ОБЯЗАТЕЛЕН, ОНИ ЭТО ПОЯСНЕНИЕ ТУПО ПЕРЕПИСАЛИ С ГРАДКОДЕКСА
к) положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления; ЧТО ЗА РАСПЛЫВЧАТА ФРАЗА "ИМЕЮЩИЙ ОПЫТ"
если у кого есть еще замечания и вопросы, смело обсуждайте? и еще в п46.ж, опять запретили газопровод через лестничную клетку)
|
|
|
|
|
14.11.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 14.11.2010, 11:23)  замечание к новому ТР
36. Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования газорегуляторного пункта и технологического помещения пункта учета газа в указанных помещениях должно быть предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения. Т.Е. Т.Е К ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫМ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ?
46. Не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов: в) в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического обеспечения (за исключением случаев, когда прокладка обусловлена технологией производства); Т.Е. ЕСЛИ В ПОДВАЛЕ РАЗРЕШАЕТСЯ КОТЕЛ, ТО И ГАЗОПРОВОД ТУДА УЖЕ МОЖНО(УРА СНЯЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ)
53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учетом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления. В П.7.2. СНИП42-01 ЭТО ОТНОСИЛОСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ СВЫШЕ 60КВТ,Т.Е ТЕПЕРЬ В КАЖДОЙ Дружище Мурад, пока не всё так плохо: пункт 4 Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий. ЗЫ: я бы добавил пункт: Отрубить руки проектировщикам-монтажникам, без обоснованиий прокладывающих надземный газопровод, в мест ах где возмоно проложить газопровод подземно, в том числе из полиэтиленовых труб
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.11.2010, 17:51
|
|
|
|
|
15.11.2010, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
продолжаю
93. Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят представители: а) застройщика;
ст1.Град.кодекса. 16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; ЕСЛИ В СНИПЕ42-01 УКАЗАН "ЗАКАЗЧИК", ТО ТЕПЕРЬ ЗАСТРОЙЩИК И ЕЩЕ НЕПОНЯТНЕЕ ИНВЕСТОР ТАК ВОТ ЕСЛИ ЗАСТРОЙЩИК, ТО ЕМУ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ ЗЕМЛЯ, НЕВАЖНО В КАКОМ ВИДЕ(СОБСТВЕННОСТЬ-ЭТО-УДЕРЖАНИЕ,РАСПОРЯЖЕНИЕ,ПОЛЬЗОВАНИЕ)т.е. что бы это не было, это только на основании договора, а не акта выбора трассы, и пока застройщик не даст документ на пользование(серветут и т.п.) он не может подойти к заказу проекта, и уж тем более сдать его в эсплуатацию
КОРОЧЕ все теперь СЕРВЕТУТ НАКОНЕЦТО РОДИТСЯ
44. В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце участка. ВСЕ!БАЙПАС УМЕР,ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ДВЕ ПАРАЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РЕДУЦИРОВАНИЯ.
И ЕЩЕ
47. Проектирование внутренних газопроводов, предполагаемых к строительству, в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического обеспечения, допускается в случае, если прокладка обусловлена технологией производства, утвержденной в установленном порядке, и при этом: б) указанные помещения должны быть оборудованы системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и должны быть открыты сверху.
ЧТО ТО Я НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЗНАЧИТ ОТКРЫТЫ СВЕРХУ, МОЖЕ КТО РАЗЪЯСНИТ?
|
|
|
|
|
15.11.2010, 16:28
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
30. Не допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов всех категорий, ..., по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1 - Г4, а также по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из горючих материалов группы Г1 - Г4, общественных зданий и сооружений. Исключение составляет транзитная прокладка газопровода, относящегося к категориям среднего давления и низкого давления, номинальный размер диаметра которого не превышает 100 миллиметров, по стенам одного жилого здания III-V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра В СНиПе скорее наоборот... п. 5.3.2 ... В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. Получается транзит можно только по III-V, но не как по I и II...  Где логика...
|
|
|
|
|
17.11.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
....Исключение составляет транзитная прокладка газопровода, относящегося к категориям среднего давления и низкого давления, номинальный размер диаметра которого не превышает 100 миллиметров, по стенам одного жилого здания (не ниже )III-V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра скорей всего опечатка ,забыли слово не ниже) 7. Основные понятия, используемые в настоящем техническом регламенте, означают следующее: "транзитная прокладка газопровода" - прокладка газопровода по конструкциям негазифицированного здания или помещения; т.е. если это здание газифицированное, (и уже давно), я по его конструкциям могу проходить для газификации другого объекта???)))
|
|
|
|
|
6.1.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище GASPAR вышел из комы новогодних застолий и задаёт вопрос  Вот прочёл я от корки до корки новый стандарт ГОСТ Р 21.1101-2009 и сообразил следующее. При проектировании газоснабжения квартирки или домика ( т.е любых объектов которые не подпадают под проектирование в двойную стадию, П и Р, а только Р) пояснительная записка упразднена как таковая. Достаточно всё указать в общих указаниях. Права ли моя светлость? Кроме чертежей основного комплекта в проекте рабочем будет только содержание (ну и состав рабочей документации видимо стоит включить) Заодно скидываю моё видение нового куцего оформления рабочей документации (без комплектов рабочих чертежей). С Рождеством товарищи.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.1.2011, 20:07
|
|
|
|
|
7.1.2011, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
ув.GASPAR 1- согласно Рекоментациям по регламентированию подписей в проектной документации, фамилии исполнителей можно не указывать в проекте, заказчику сдается документ только с подписью ГИПа, так как другие подписи это внутреннее дело исполнителя(проектировщика) и указываются и расписываются только в оригинале проекта 2-рабочая документация (РД) (как таковая)не может быть составленна без проектной документации (ПД),т.е. основное описание элементов системы указывается в ПД, а в РД происходит только уточнение параметров проекта, короче указываются только те чертежи которых нет в ПД(дублировать не рекомендуется) 3-Исходя из изложенного, в любом случае необходима разработка ПД, а РД это внутреннее дело заказчика, и ни каким проверяющим структурам не предоставляется
|
|
|
|
|
7.1.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 7.1.2011, 10:46)  Исходя из изложенного, в любом случае необходима разработка ПД, А вот тут поспорю. Не в ЛЮБОМ случае. В большинстве случаев - согласен. Но требования постановления вряд ли распространяются например на газификацию квартирки (человеку нужно заменить котел к примеру) или индивидуального жилого дома. К чему рожать ворох ненужных томов, разделов если у частника в трех метров от дома идёт газ? Проект по сути и на экспертизу не пойдёт. Только согласования.
|
|
|
|
|
7.1.2011, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 7.1.2011, 10:46)  1- согласно Рекоментациям по регламентированию подписей в проектной документации Дружище, если речь о рекомендациях 1999 года выпуска, то мне нечего сказать. Спрошу, почему не 1899 года рекомендации?. И это всего лишь рекомендации. С того времени сменились (и не раз) ПБ, СНиП, стандарты. В стандарте 21.1101-2009 чётко указано какие подписи должны быть в проекте (от "разработал" до "проверил", "ГИПа" )
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.1.2011, 18:06
|
|
|
|
|
7.1.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
вот что нарыл..
статья 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что:
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство..... ...Представляется, что в отношении перечисленных объектов заказчик может заказать проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт этих объектов на основе одностадийного проектирования в виде рабочего проекта.
Чешу репу...
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.1.2011, 18:14
|
|
|
|
|
8.1.2011, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
хорошо давай) 1- ..Представляется, что в отношении перечисленных объектов заказчик может заказать проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт этих объектов на основе одностадийного проектирования в виде рабочего проекта. вот именно проектную документацию(ПД) а все остальное имеенно представляется? РД 2-рекомендации? от подписе
|
|
|
|
|
8.1.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
2-рекомендации? от подписей в ПД я не отказываюсь, но они должны быть в ТОЛЬКО В МОЕМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ, а так как перед заказчиком отвечает(ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ) только ГИП, то и подпись должна быть только его, и то только в общих данных(РД) или ПЗ если ПД 3-К чему рожать ворох ненужных томов, разделов если у частника в трех метров от дома идёт газ? тома не нужны только подраздел6 "система газоснабжения" это конечно только мнения и еще  но нет ни одного нормативного документа, который позволял бы делать упрошенный проект даже для 1этажного одновкартирного жилого дома, другое дело что не надо проходит экпертиз, но Градостроительный кодекс описывает все объекты капитального строительтсва, и еще раз с праздником)
|
|
|
|
|
8.1.2011, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 8.1.2011, 14:14)  от подписей в ПД я не отказываюсь, но они должны быть в ТОЛЬКО В МОЕМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ.. Доселе заказчики ни разу не приносили на монтаж проект с одной подписью ГИПа, а проектов я видел немало (уважаемых питерских , московских институтов). Да чего уж далеко ходить - возмём типовые серии (к примеру 5.905-25.05) - где ж там 1 подпись-то? И где это прописано, что должна быть одна подпись? Каким законом, ГОСТом? (ссылки на рекомендации - ерундень, я сам могу рекомендаций настругать  ). Во вторых документация проходит поверку , в штампах расписываются ответственные, заканчивая нормоконтролем и потом она множится..С подписями. Или у вас в практике подписи вымазывать?
|
|
|
|
|
8.1.2011, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 8.1.2011, 13:58)  что в отношении перечисленных объектов заказчик может заказать проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт этих объектов на основе одностадийного проектирования в виде рабочего проекта. Уже теплее.. 1. Если делаем рабочую документацию на газоснабжение частного жилого дома, то в ГОСТе 21.1101 для неё ПЗ как-таковой нет. Всё излагаем в общих указаниях, о чём этот ГОСТ и говорит (в указаниях не "не дублировать технические решения", "указывать реквизиты документов"). Всё просто и ясно.: содержание, писанина в виде "общих указаний" и чертежи со спецификацией. Под буквой Р. 2. Допустим, обзываем всё это другой буквой П - пусть теперь это проектная документация. Делаем раздел 5 (Сведения об инженерном обеспечении....подраздел Система газоснабжения"). Следуя букве постановления №87 мы должны чётко отразить по подпунктам подраздела в текстовой части технические решения, но.. В случае газификации домика, или квартирки в доме нас прямо "касаются" подпункты "б" ,"з" ,"м" "н" "п", то есть мы должны указать источник газоснабжения ,расходы газа и счётчики, про установку ЭХЗ - если проектируем стальной газопровод. Про устанавливаемое оборудование, применяемые трубы, арматуру, дымоудаление и вентиляцию, крепления, окраску и т.п этот подраздел не требует писать. Заниматься отсебятиной, придумывать свои подпункты?? 3. Самое главное: кто дал право в таком случае (если уж делать стадию П), исключать другие обязательные разделы : ПЗ, ГПЗУ, охрана окружающей среды, пожарная безопасность..? Вообщем к примеру имеем: частный дом: газопровод-ввод 5 метров, плита в кухне. В довесок имеем кучу документации непонятного свойства (никчемной на мой взгляд для такого мелкого объекта). Другое дело опасные пром.объекты, многоквартирные дома для которых и задумывалась вся эта двухстадийная белиберда. ЗЫ Интересно, кто принимал участие в подготовке постановления №87. Газовики там были...?
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.1.2011, 23:26
|
|
|
|
|
11.1.2011, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
Градостроительный кодекс
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее также - капитальный ремонт). 2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 8. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем. ВОПРОС? ГДЕ ТУТ УКАЗАНИЯ НА РАБОЧИЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, есдинственно У ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛ СТР-ЛЯ ЕСТЬ ПРАВО РАЗРАБАТЫВАТЬ ПД или нет, И ТО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТЯМ ОН(ЗАКАЗЧИК) ДОЛЖЕН ПРЕДОСТОСТАВИТЬ ПД
так что ПД обязателен, а РД если хочеш, и то если того хочет заказчик а не проектировщик и или какой нибудь ГОРГАЗ с большим уважением!!!
|
|
|
|
|
11.1.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище. Респект за ссылки, но походу наши законодатели в конец запутались и заморочили голову и себе и стране. До разделения на стадии П и Р, всё было просто понятно - проектная документация. Вот опять же вопрос - делаем стадию П, раздел "Сведения об инженерном оборудовании..." -ни слова о согласовании с организацией выдавшей тех.условия. Значит они должны как должное принять, то что накарякали проектировщики и утвердили госэксперты?? Бред.
|
|
|
|
|
11.1.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(мурад @ 11.1.2011, 8:46)  ... Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую[/b] архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. Вот тут и соль вопроса. Так чему же следовать господа нормативщики? В 87-м постановлении они чётко определили что должно быть в стадии П например для системы газоснабжения. В цитатном тексте - раслывчатое обобщение (карты, схемы) Но! Того что в 87-м прописали - недостаточно! По этому строить нельзя! Думаю в ближайшее время какие-то просвеления в нормативах должны появиться, а пока...остается плодить кучу мукулатуры . Цитата(мурад @ 11.1.2011, 8:46)  3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. А что тогда требуется??? И что значит "застройщик по собственной инициативе" - оно ему нужно, где они найдут такого барана? Вообщем мрак противоречий...
|
|
|
|
|
11.1.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
ЗЫ: Открыл книгу "Скромные сыны России", прочёл: Хочется проекты делать "по букве закона", но букв этих много, они разные и слагаются в одно нехорошее слово. [i] Великие умы. Скромный Gaspar, 12.01.2011  [/i]
Сообщение отредактировал GASPAR - 11.1.2011, 21:54
|
|
|
|
|
13.1.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
здесь часто обсуждается тема кто принимал участие в подготовке документов?на сайте ностроя размещена информация об обсуждении снипа 42-01, http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=docProjects&id=70предлагаю свои замечания. прошу вас дать замечания на замечания)), или свое мнение по этому документу
|
|
|
|
|
13.1.2011, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
"...Стальные футляры газопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны быть, как правило, защищены средствами электрохимической защиты (ЭХЗ), при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и ЭХЗ..." То бишь, если футляр прокладываем закрытым способом - изоляция на нём не нужна? И следовало бы уточнить: если футляр до 10м, то в случае открытой прокладки вместо ЭХЗ допускается использовать засыпку некорозионным грунтом при условии применения пластиковых центраторов на протягиваемом внутри футляра газопроводе.
"..5.1.2. Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной..." . Противоречит ПБ 12-529-03 которые требуют как правило подземную прокладку
Сообщение отредактировал GASPAR - 13.1.2011, 23:22
|
|
|
|
|
13.1.2011, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
5.1.8. Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:
для газопроводов низкого давления IV категории - 0,5 м; для газопроводов среднего давления III категории - 1 м; для газопроводов высокого давления II категории - 3 м; для газопроводов высокого давления I категории - 5 м. Места, где установлены отключающие устройства, должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.
Интересно, в каком виде должна быть защита и во что превратится например фасад многоквартирного дома со множествами отключек на фасаде перед стояками. В случае ЧП, остается уповать тольо на аварийную службу? Как же оперативно отключать подачу газа?
5.1.9. в части контроллеров - полный бред, лоббирование чьих-то интересов. Во первых, что будет с этими контролерами, в новогодние праздники когда расход газа может в часы максимума дать повод на их срабатывание. Во вторых по старым сетям идет порой мелкая сорь (мусор, влага и т.п) - что будет с этим контролером когла он обрастет ржавой пылью? В третих - при давлении газа в сети 1,8-2 кПа получим в часы макимума6 потери давления в КТЗ+ЭМК+Счетчик+трубы+контроллер ~0,8-1,0 кПа. Ещё одна некчёмная погремушка.
"5.3.5. Прокладка газопровода по мостам должна исключать попадание газа в замкнутые пространства мостов." - Фраза, что бы было
Сообщение отредактировал GASPAR - 13.1.2011, 23:34
|
|
|
|
|
13.1.2011, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
7.16.Установка электромагнитного клапана может предусматриваться как снаружи здания, так и внутри. При установке клапана рекомендуется предусмотреть пассивные меры защиты. Электромагнитные клапаны могут устанавливаться: один общий клапан на все здание, один клапан на подъезд, один клапан на этаж (площадку) - ЭТО ХДЕ? Если по сути все стояки в кухнях?, индивидуальный клапан на каждую квартиру.
Таблица 14 пункт 4: теперь и внутридомовые газопроводы подледат проверке стыковых соединений?
Сообщение отредактировал GASPAR - 13.1.2011, 23:43
|
|
|
|
|
27.3.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Ходят слухи, что в печати находится СП № ........... "Актуализированный СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Выпускается Минрегионом, ввод в действие с мая 2011г. Выходит как Свод Правил. У кого есть более точная информация?
|
|
|
|
|
27.3.2011, 19:15
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561

|
Цитата(ytrap @ 27.3.2011, 14:04)  Ходят слухи, что в печати находится СП № ........... "Актуализированный СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Выпускается Минрегионом, ввод в действие с мая 2011г. Выходит как Свод Правил. У кого есть более точная информация? Проект документа СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция) http://project-help.ru/actual/proekti_documentov.htmlЗдесь есть и другие проекты локументов
Сообщение отредактировал maximys99 - 27.3.2011, 19:16
|
|
|
|
|
28.3.2011, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
http://www.evrazes.com/print/docs/431см. прил.1 Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве Газораспределительные системы ..................снип 70-09 Внутренние системы газопотребления............снип 80-03 так что все еще впереди)))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|