> Клапана для естественной вентиляции "Вестинстрой", помогите разобраться
Гость_Julia_eng_*
сообщение 20.1.2008, 22:05
Сообщение #1





Guest Forum






Кто нибудь применял клапана для естественного проветривания "Вестинстрой"?
У меня дискотека вся из стекла и Danpalon (что то типа поликарбоната) на кровле, представители "Вестинстроя" утверждают, что применив клапана с вращающимися ламелями (для притока внизу стены, для вытяжки на кровле) можно удалить 8000 м3/ч при этом скорость в решетке будет 7м/с. И никаких систем механической вентиляции. И зимой, и летом.
Что вы об этом думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 20.1.2008, 22:28
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Julia_eng @ 20.1.2008, 22:05) [snapback]212672[/snapback]
У меня дискотека
И никаких систем механической вентиляции. И зимой, и летом.
Что вы об этом думаете?

Вот это конкретно не вдаваясь в то какие там клапана это уже ерунда.
Сходите на дискотеку если небыли давно - там много курят , дёргаются и аццки потеют - тепловлагоизбытки не снять естественной вентиляцией тем более летом. Если только это дискотека для "таджиков" на стройке то тогда может и сойдёт.

ссылочку на клапана дайте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_eng_*
сообщение 21.1.2008, 5:54
Сообщение #3





Guest Forum






Так и я про то же, нельзя удалить такое количество воздуха! Это утверждают вестинстроевцы, мало того еще предлагают не устанавливать кондиционеры.
Якобы Danpolon не пропускает солнечную радиацию.
www.wesinstroy.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 21.1.2008, 9:30
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Ну может эти стёкла и не пропускают солн радиацию .
Но у вас есть кол-во человек которое будет в дискотеке?
Делаете расчет тепло и влагопоступлений от них считая что они занимаются тяжелым физич трудом.
Получаете кол-во воздуха (и его параметры) необходимое для того чтобы снять эти тепловлагоизбытки.
Спрашиваете у этих людей по каким законам физики они намериваются вентилировать помещение с большими теплоизбытками при помощи естественной вентиляции ЛЕТОМ. Если они могут доказать своё мнение то потом выкладываете проект сюда а мне будет интересно взглянуть.
Зимой считаю в принципе это возможно осуществить но холодный наружный воздух будет поступать в "рабочую зону" - а там потные девочки GO-GO танцы танцуют - ониж все заболеють )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.1.2008, 9:38
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Чем ставить такие клапана, проще и дешевле заказчику объяснить принцип их работы и он сам поймет, что раз уж на нормальную механику нет денег, то лучше такую чушь не городить, а просто окна открыть - результат тотже. (особенно зимой newconfus.gif )
Прикрепленный файл  клапан1.JPG ( 106,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  клапан.JPG ( 43,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Кстати вопросик в тему. Сейчас тоже делаю ночной клуб и как-то не знаю какую температуру наружного воздуха брать в летний период, ведь пиковые часы приходятся на ночное время. Как вы этот вопрос решили?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.1.2008, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Julia_eng_*
сообщение 21.1.2008, 16:43
Сообщение #6





Guest Forum






Температуру брали по СНиП. Поставили приточку с камерой охлаждения с разницей температур в 2-3°С и дополнительно кондиционеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 10:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных