Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> температура обратки после калориферов, вентиляции... Какая должна быть?
ssn
сообщение 5.12.2005, 9:57
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Какая должна быть температура обратки после калориферов вентиляции? Можно ли эту температуру опускать до 30 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 5.12.2005, 10:22
Сообщение #2





Guest Forum






привет SSN!

Значение обратки не должно опускаться ниже значения заложенного в контроле угрозы замороживания. Это значение ориентировочно 20С ( может варьироваться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 5.12.2005, 22:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Сложный вопрос...
Температура замерзания воды при ее движении по трубкам - минус 5 Град С. Защита от замерзания Systemair срабатывает при плюс 5 град С. Можно, в принципе, поднять контрольную точку выше, вплоть до температуры кипения воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.12.2005, 9:10
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо за ответы... выходит, что эта температура ничем не нормируется? А как же температурный график и всё такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 6.12.2005, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Оставим это на суд дорогих премногоуважаемых работников "...энерго"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 6.12.2005, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



rolleyes.gif не надо путать обратку и воду на выходе из аппарата.

Обратка по договоренности не должна быть ниже обусловленной системой отопления, т.е. ...энергопродавателями (130/90 или 90/70) , а вот из аппарата может выходить и + 5, но к ней надо будет подмешать горячую воду чтобы отдать обратно в сеть. newconfus.gif
Ещё, большой перепад - большие потери и большая площадь аппарата - лучше увеличить скорость воды в аппарате и уменьшить разность температур входа выхода - температурный напор возрастет и следовательно тепловой поток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 6.12.2005, 15:26
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
Обратка по договоренности не должна быть ниже обусловленной системой отопления, т.е.  ...энергопродавателями (130/90 или 90/70) , а вот из аппарата может выходить и + 5, но к ней надо будет подмешать горячую воду чтобы отдать обратно в сеть.


Ой ли? А не существует ли правила, по которому тепло, полученное за счет снижения температуры обратки ниже расчетного графика, оплачивается по более низким тарифам при теплоснабжении от ТЭЦ? Раньше было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 6.12.2005, 16:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



rolleyes.gif Врядли! Чем ниже обратка тем больше затраты ТЭЦ на нагрев воды!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 6.12.2005, 18:46
Сообщение #9


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Врядли! Чем ниже обратка тем больше затраты ТЭЦ на нагрев воды!


Да, но тем выше затраты на ее транспортировку. Ведь чем больше разница температур между прямой и обраткой, тем меньший объем воды Вам нужен, чтобы получить то же самое количество тепла. А труба ТЭЦ имеет ограниченное сечение, следовательно, если Вы используете больше воды, кому-то на дальнем конце трубы ее может не хватить. Поэтому сетями и дается довольно жесткий график, по которому мы должны работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 6.12.2005, 22:50
Сообщение #10





Guest Forum






Для ТЭЦ всегда лучше, чтобы температура обратки была ниже. Вода из обратки сначала нагревается конденсатом. Чем ниже температура обратки, тем больше можно охладить конденсат. Соответственно меньше расходуется пара на теплоснабжение, больше на выработку электроэнергии и выше КПД ТЭЦ. Азбука теплотехники.

Для работников ТЭЦ и теплоснабжающих систем от ТЭЦ всегда одним из важнейших показателей для премирования было снижение температуры обратки.

Относится это именно к ТЭЦ, а не к водогрейным или отопительно-производственным котельным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 6.12.2005, 23:58
Сообщение #11


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Речь, скорее всего иде о расчетном графике, хотя и правильно было замечено, возврат на ТЭС повышенной обратки штрафуется по условиям договора на теплоснабжение. Низкая температура допускается, но тоже не приветствуется. Калорифер же расчитывается на условие температурного графика на: 1. при заданной температуре воды в обратном трубопроводе; 2. при заданной теплопроизводительности калорифера. По второму варианту: температуру греющей воды на выходе из калорифера можно отрегулировать расходом этой самой воды, естественно согласовав с теплоснабжающей организацией (повышенный расход) и не пренебрегая гидравлическими потерями через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 11.12.2005, 10:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



В настоящее время пониженного тарифа при температуре обратной воды ниже графика нет, но скоро должен появится ( в пакете документов с законом "О теплоснабжении")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.12.2005, 16:39
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ShaggyDoc @ Dec 6 2005, 22:51 )
Относится это именно к ТЭЦ, а не к водогрейным или отопительно-производственным котельным.

К "обычным" котельным тоже относится, особенно если в них установлены экономайзеры на газоходах или (вдруг?) конденсатные котлы. Конечно же, это менее актуально, чем для ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных