Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы, Утилизация тепла. Расчёты теплопотерь зданий.
Alexander06
сообщение 22.1.2008, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Столкнулся с несколькими проблемами, но чтобы не нагромождать темы все вопросы свожу в одну.
1. Кто-нибудь занимался утилизацией тепла от продувки парового котла? Если да, то какие теплообменники ставили или как очищали воду (грязи то там много)?
2. Пар подаётся на тех. нужды производства. Там поверхности нагрева, полые стальные (условно, т.к. китайское, что не знаю) барабаны. Некоторые из них работают периодически, но после их запуска конденсат идёт жёский. Делали анализ - там металл (если важно, то попробую уточнить). Вопрос: можно ли очистить конденсат, т.к. сейчас сливается в среднем 32%?
3. Это по украинскому ДБН В. 2.6-31:2006. По приложению "Н" необходимо рассчитать тепловые потери здания. Я всегда считал по укрупнённым показателям, но здесь столкнулся с необходимостью учитывать "среднюю величину солнечной радиации за отопительный период, которая поступает на поверхности (верт. и гориз.), при действующих условиях облачности, соответственно ориентированная по четырём фасадам здания". Где это можно найти? Там указано (продолжение предыдущей цитаты) "величину солнечной радиации необходимо обозначать интерполяцией". Интерполяцией отчего? В СНиПе 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" есть значения, но только за летний период. Условия облачности для моего региона есть, но откуда они взяты (я взял из другого проекта, где указан этот же СНиП) понятия не имею, но с солнечной радиацией - совсем плохо. bang.gif
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Alexander06 - 22.1.2008, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 22.1.2008, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



По третьему вопросу не знаю, не моя тема, а по первым двум можно подискутировать.
1. Проблем в грязи не вижу. Решается обычными методами - грязевики, наклонные фильтры. Теплообменники обычные. Обычно кожухотрубные в типовых проектах, но не вижу особого криминала и в пластинчатых. Чтобы не оседала накипь на теплообменных поверхностях необходимо учитывать скорость движения продувки по теплообменнику при его подборе.
2. Здесь нужно делать ТЭО. Чистить конденсат - достаточно дорогое удовольствие. Возможно, что дешевле сбрасывать часть конденсата в продувку, чем его очищать. Возможно, что слеедует обратить на водно-химический режим эксплуатации паропотребляющего оборудования. возможно, что стоит повысить температуру конденсата внутри этого оборудования во время, когда оно не функционирует. Как это сделать - уже другой вопрос, но в качестве одного из методов борьбы с коррозией необходимо рассмотреть и этот вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 22.1.2008, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Откровенно говоря я не знаю сколько грязи идёт с продувкой, только слова операторов котла. Говорят что много. Боюсь, что и грязевик забъётся. Или его прийдётся чистить слишком часто. Вообще-то думаю ставить ТО кожухотрубный или труба в трубе, если такие ещё выпускаются.
То что экономически это необходимо обосновывать я понимаю. Поэтому и хотелось бы услышать есть ли такая технология, чтобы и прикинуть целесообразность этого мероприятия. Что касается поверхностей нагрева, то даже навскидку выгоднее сбрасывать воду, чем тепло, при том, что порой эти поверхности не используются неделю и более. (Чёткой картины нет - всё зависит от заказов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 24.1.2008, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



На третий вопрос ответ нашёл. Буду рад услышать мнения относительно первых двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 24.1.2008, 20:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



1. Раньше ставили сепараторы непрерывной продувки. Периодическую всегда сбрасывали без утилизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.1.2008, 20:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alexander06 @ 22.1.2008, 12:48) [snapback]213404[/snapback]
В СНиПе 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" есть значения, но только за летний период.

И правильно. Инсоляция считается только для кондиционирования, т.е. летом. Для расчёта нагрузки на отопление солнце не учитывается. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.1.2008, 22:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



столкнулся с необходимостью учитывать "среднюю величину солнечной радиации за отопительный период, которая поступает на поверхности (верт. и гориз.),
ДБН не видал и по ним не тосковал! ("перефразирую" Высоцкого)

Скорее всего, раз уж "за отопительный период", кондиционирование классическое не при делах. ohmy.gif
В первом вопросе - про утилизацию тепла есть слова. Возможно, в Украинских нормах предусмотрен учёт экономии расхода тепла - поправки на расход с учётом солнечного "ветра"(в более южных районах солнце действительно неплохо прогревает даже за короткий световой день). Раз есть такое приложение "Н", наверняка кто-то "побеспокоился" и "сварганил методу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 26.1.2008, 10:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



jota, Вы не правы, по крайней мере в ДБН (наш СНиП) это есть, поэтому сами понимаете учитывать приходится. Кратко переведу (есть только на украинском), правда с формулами сложнее, но расписывать все не буду (приложение на три страницы А4):
Годовые затраты на отопление=(общие тепловые потери здания через ограждающие конструкции здания - (бытовые теплопоступления+тепловые поступления через окна от солнечной радиации на протяжении отопительного периода)*коэф., учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло при периодическом тепловом режиме*коэффициент авторегулирования подачи тепла в СО)*коэф., учитывающий дополнительное теплопотребление СО, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов и дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплпотерями трубопроводов, которые проходят через неотапливаемые помещения.

В свою очередь:
тепловые поступления через окна от солнечной радиации на протяжении отопительного периода= коэф., учитывающий затенение светового проёма относительно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения*коэф. относительного проникновения солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей.*(площадь световых проёмов фасадов здания, соотв. по сторонам света*средняя величина солнечной радиации за отопительный период, поступающая на верт. поверхность, при действительных условиях облачности, соотв. по четырём сторонам света)+те же коэф., площадь и вел. солн. радиации, но уже для горизонтальной поверхности.

Если очень интересно, то могу перевести и скинуть здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HARKOW
сообщение 28.1.2008, 11:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993



Переводить ничего не надо, такая же фишка есть в Российском СНиП 23-02-2003
I1 I2 , I3 , I4 , - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м , определяется по методике свода правил http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...=СП+23-101-2000;

Примечание - Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

Истоки как мне кажется надо искать в европе


Сообщение отредактировал HARKOW - 28.1.2008, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_F!nder_*
сообщение 5.2.2008, 21:34
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Alexander06 @ 24.1.2008, 9:17) [snapback]214266[/snapback]
На третий вопрос ответ нашёл. Буду рад услышать мнения относительно первых двух.


У меня аналогичная проблема с Вашим третим вопросом. Помогите разобраться с солнечной радиацией на вертикальную плоскость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.2.2008, 21:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alexander06 @ 22.1.2008, 12:48) [snapback]213404[/snapback]
3. Это по украинскому ДБН В. 2.6-31:2006. По приложению "Н" необходимо рассчитать тепловые потери здания.



Цитата(Alexander06 @ 26.1.2008, 9:49) [snapback]215095[/snapback]
jota, Вы не правы, Годовые затраты на отопление=(общие тепловые потери здания через ограждающие конструкции здания В свою очередь:



Цитата(HARKOW @ 28.1.2008, 10:47) [snapback]215547[/snapback]
[color=#332e2d][font=Arial]Переводить ничего не надо, такая же фишка есть в Российском СНиП 23-02-2003


Быстрый ответ оппонентам:
Вопрос был о расчёте тепловых потерь, а не о потреблении тепла за отопительный период.
Расчёт тепловых потерь - это максимальная нагрузка на отопление при расчётной температуре, и здесь тепло солнца не учитывается (это логично, т.к. самая низкая температура ночью)
Совсем другое дело, когда надо просчитать годовое потребление тепла для оценки эффективности и будущих затрат. Здесь учитываются все статистические поступления тепла.
Просто в ответах оппонентов смешаны эти два понятия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 8.2.2008, 23:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



Цитата
3. Это по украинскому ДБН В. 2.6-31:2006. По приложению "Н" необходимо рассчитать тепловые потери здания. Я всегда считал по укрупнённым показателям, но здесь столкнулся с необходимостью учитывать "среднюю величину солнечной радиации за отопительный период, которая поступает на поверхности (верт. и гориз.), при действующих условиях облачности, соответственно ориентированная по четырём фасадам здания". Где это можно найти? Там указано (продолжение предыдущей цитаты) "величину солнечной радиации необходимо обозначать интерполяцией". Интерполяцией отчего? В СНиПе 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" есть значения, но только за летний период. Условия облачности для моего региона есть, но откуда они взяты (я взял из другого проекта, где указан этот же СНиП) понятия не имею, но с солнечной радиацией - совсем плохо.


По украинскому ДБН В. 2.6-31:2006. "Теплова изоляция будивель" (приложение "Н") рассчитывают потребление теплоты за отопительный период для составления энергетического паспорта здания, который ОВ-шники Украины должны заполнять с 1.01.2008.
С расчетом мощности системы отопления (который должен производится по СНиП 2.04.05-91,91*,91У, 96, 2000 Отопленеие, вентиляция и кондиционирование воздуха приложение 12) данный расчет ничего общего не имеет (хотя и очень похожи).

Еще раз повторяю - мощность системы отопления должна рассчитываться по документу, регламентирующему проектирование, монтаж и эксплуатацию данной системы, то-есть СНиП 2.04.05-91,91*,91У, 96, 2000 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, а не по расчетам, приведенным для конструкций будивель и споруд

На счет учета солнечной радиации - и почему ее нет в ДБН В. 2.6-31:2006. "Теплова изоляция будивель"? НИИСК (Киев) собирается выпустить или уже выпустил ДСТУ-Н Б А.2.2-ххх-2000х"Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинкив при новому будивництви та реконструкции" там эти данные есть.
Зачем сначала законодательно выдавать методику, а через год исходные данные для расчетов (данные по солнечной радиации), я не знаю. Наверное, чтобы срубить по больше бабла - это по нашему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexDnepr
сообщение 4.3.2008, 23:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2008
Из: Украина
Пользователь №: 16248



По поводу первого вопроса: в бытность начальником котельной очень жалко было тепла от постоянной (да и от периодической) продувки от ДКВР-20/13. В конце концов соорудили самодельный теплообменник - труба 630 мм, а в ней ртебристые чугунные трубы от экономайзера. Холодную воду на подпитку - в трубу (последовательно соединенную), а продувку - в межтрубное пространство, только вход снизу, выход сверху, + 2 перегородки в середине корпуса. В результате - увеличение температуры подпиточной воды при расходе 15 т/час на 4 - 6 градусов. Так что немного фантазии - и тепло утилизировано. А что касается заявлений типа "продувка грязная" - либо аппаратчиков ХВО уволить, либо самому сливать воду. Продувочная вода при штатном режиме НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГРЯЗНОЙ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostya-Saprykin
сообщение 7.7.2011, 15:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96792



Возможно вопрос не совсем по теме, но новую создавать не хочется. Подскажите, а как расчитать потери теплоносителя при продувке котлов? Котлы Ростов1, Ростов 2(есть ли у кого-то паспорта, или данные на них?). Только прошу не просто сказать прочти "Гидравлику", и определи число Рейнальдса. Если есть у кого то расчет, или хотябы что то похожее буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных