Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Осушение в банном комплексе, душ Шарко, бассейн, купель
ivan-l-ing
сообщение 24.1.2008, 19:53
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Добрый вечер.

Проектирую систему вентиляции в бане. Помещения парных, раздевалок, зон отдыха на рисунке вырезано. Вопрос: как рассчитать кол-во влаги от этого душа, с условием того что температыра воды меняется в зависимости от пожелания пользователя? (на вопрос о загрузке заказчик цифр не назвал, но сказал, что на выходных в рабочее время он почти не выключается)

Прикрепленный файл  12.jpg ( 340,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120



Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 25.1.2008, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.1.2008, 22:13
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Неужели никто не сталкивался, хоть примерно как этот душ считать, посоветуйте, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.1.2008, 22:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сам не считал. Но, если включить логику, надо взять пропорционально расходу воды. Если через обычный душ - 0,1 л/с и 50-80 мз/ч вентиляция, то шарко Х =? л/с и принять м3/час пропорционально. Я бы незаморачивался, взял бы больше и регулировочный клапан на подачу и вытяжку. Жить надо проще... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.1.2008, 1:18
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Спасибо, хоть что-то, я взял по площади, как испарения на полу перед бассейном. Только в сумме как-то много получилось. А расход 3м3/ч. Походу подойти стоит действительно творчески.
Уважаемый jota, посмотрите пожалуйста расчет, если есть свободная менутка.
Прикрепленный файл  Расчет_влаги.doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159

Спасибо jota.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.1.2008, 1:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2008, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Т.е. Вы приняли, что осушение воздуха только осушителем (не смотрел установки-только по Вашему тексту) не принимая во внимание общей вентиляции. Я понял, что температура воздуха везде одинаковая - это правильно. А как же всё-таки с вентиляцией?
Я бы, наверно, рассматривал DanX - венткамеру с рекуператором и осушителем, - но дело вкуса. Недавно проектировал общественный бассеин, так DanX не влез в вентиляторную. Взял рекуператорную камеру Duplex (Atrea) - чешскую с увеличенным рекупом 80% возврат тепла и регулированием рециркуляции по гидростату. Осушение - заменой влажного на внешний сухой. Количество влаги, если честно, принимаю по таблицам и беру с некоторым запасом, который нивелируется автоматикой.
Если Вы ожидали от меня академических ответов - Вы жестоко ошиблись biggrin.gif - я больше практик. И расчёты иногда делаю только чтобы подтвердить своё решение. Пользуюсь всякими таблицами, рекомендациями и программами подбора, в том числе и DanTherm.
Дело в том, что я не обязан предоставлять расчёты.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.1.2008, 17:08
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Боюсь, академические ответы мне было бы и не понять bang.gif .
Вентиляция, в общем по этажу составляет 2,5 крата (в основном на людей воздух и на выбросы из помещений обкурительной и когтепокрасочной), конечно в зимний период она будет подсушивать воздух, ну а летом в основном нет. Установку ставить некуда, канальное оборудование будет (ну и рекуператор соответственно не влезает) и вообще не думаю, что рекуператор хорошая идея для влажных помещений.
Трудновато принять разную температуру по помещениям, так как не все стены до потолка.
Я тоже с запасом взял на случай всякой неучтенки, да и баня женская и 100% народу там 100 пудов почти никогда не будет biggrin.gif
С уважением и благодарностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2008, 17:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ivan-l-ing @ 27.1.2008, 16:08) [snapback]215304[/snapback]
Вентиляция, в общем по этажу составляет 2,5 крата (в основном на людей воздух и на выбросы из помещений обкурительной и когтепокрасочной), конечно в зимний период она будет подсушивать воздух, ну а летом в основном нет. Установку ставить некуда, канальное оборудование будет (ну и рекуператор соответственно не влезает) и вообще не думаю, что рекуператор хорошая идея для влажных помещений.
Трудновато принять разную температуру по помещениям, так как не все стены до потолка.

Ну, я имел ввиду одинаковую температуру во влажных помещениях, где люди голые. В других помещениях - другая температура и подача воздуха соответственно другой температуры. Рекуператор прекрасно сушит. Есть ведь и подвесные, плоские камеры (39 см). Вентиляцию очень редко принимаю по кратности. Чаще по головам и технологии, поэтому Ваше заявление о кратности мне как бы мимо. Осушитель хорош если есть возможность использовать тепло ТН например для первичного подогрева ГВ, но это уже серъёзная схема, в которой надо предусмотреть случай когда нет потребления ГВ и тепло надо куда-то сбрасывать. При централизованной вентиляции можно применить зональные воздушные клапаны с приводом (управление 0-10В) от датчиков влажности (с выходом 0-10В)
Я бы рассмотрел бы также варианты децентрализованной вентиляции и осушки, чтобы отдельные участки автономно реагировали на влажность и температуру. Этот вариант хорош тем, что можно отказаться от воздуховодов. Что часто бывает решающим фактором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.1.2008, 18:47
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



По людям и считал.
На клапаны с приводами денег не хватит.
Спасибо за прогу по atrea некоторое время тупил ища калорифер biggrin.gif привык к вентрексу. Я думаю пластинчатый обмерзать будет и предподогрев городить надо ИМХО хотя этой зимой за -25 раза два было.
В помещениях кроме вестибюля и гардероба верхней одежды люди итак везде "в чем мать родила".
Что-то не пойму вашей фразы: "Осушитель хорош если есть возможность использовать тепло ТН например для первичного подогрева ГВ" Что значит ТН?
P.S. нашел где теплообменник вставить wink.gif

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.1.2008, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2008, 19:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



ТН - тепловой насос осушителя. Чтобы осушить воздух он охлаждается с помощью ТН, а потом нагревается. Не всегда тепло снятое в секции охлаждения используется для вторичного подогрева. Чаще используют высокопотенциальное тепло: термофикат или электро. А низкопотенциальное тепло выбрасывается....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.1.2008, 20:07
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Какой ТН? Воздух охлаждается в испарителе и тут же нагревается в конденсаторе. Может мы о разных моделях?! Насколько я понимаю режим теплового насоса - это возможность работы испарителя конденсатором и наоборот, тут ничего подобного нет. У него же 100% рециркуляция и воздухоохлаждаемый конденсатор. и выдает он на 5 градусов выше заборного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2008, 20:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Согласен с Вами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных