Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование офисных помещений. Есть проблемы.
Mr. S
сообщение 25.1.2008, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Всем доброго времени суток.
Зак заключил договор на аренду площади (700 кв. м) в бизнес-центре под офисы.
Результаты предварительного (грубого) расчета: 120 кВт тепловой нагрузки суммарно.
Денежных ресурсов на организацию систем кондиционирования как обычно мало. В договоре на аренду прописана выделяемая эл. мощность на весь планируемый офис: 45 кВт. Соответственно решения о центральных системах (VRV, VRF, чиллер+фанкойлы) сразу отпали. Наружный блоки сплитов на фасад (с юга и востока) служба эксплуатации запретила (в письменной форме). К тому же необходимо не забыть и о подогреве воздуха осенью и весной. Есть идея выгородить часть площадей под ККБ и вместо стеклопакета повесить решетку. Так же необходимо рассмотреть этапность работ по созданию систем кондиционирования, т.к в первый год количество сотрудников составит приблизительно 50% от указанных рабочих мест на плане (см. файл). У кого какие есть мнения на сей счет?
Примечание: ТЗ нет!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Офис.dwg ( 913,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolchenkov
сообщение 25.1.2008, 11:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6049



Если 45 кВт выделено на весь офис, тогда перспективы совсем не радужные... Примерно 18,5 кВт уйдет на свет, миниммум 16 кВт уйдет на питание рабочих мест, ну и 5 кВт прибавьте на кофемашину, копир , сервер.. Итого на вентиляцию и кондиционирование остается всего 5,5 кВт...
Или 45 кВт только питание вент. и конд.???

Сообщение отредактировал tolchenkov - 25.1.2008, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.1.2008, 11:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А расчет то по теплоизбыткам правильный? Все учли? Почему VRV отпадает?( по финансовой части?) И потом имеет значения какой этаж, далеко ли крыша. Учесть возможность отвода конденсата от внутренних блоков в канализацию (а это еще плюс дренажные насосики), т.к. если служба эксплуатации запретила вешать на фасад наружн. блоки значит и воду лить не даст. Сам работаю в такой службе. По эл. мощностям должны вписаться для VRV. Не путаем эл. мощности и холодопроизводительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 25.1.2008, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



tolchenкov: 45 кВт. всего, на все потребители. Правда, при грамотном обосновании можно за выделяемую мощность с эксплуатационниками побороться.
demon185: по финансовой части вопроса см. внимательней письмо. За расчеты уверен считал ручками. Офис на 4-ом этаже 9-ти этажного здания. Дренаж через гидрозатвор самотеком в канализационный стояк, см. внимательней планировку. "Не путаем" это не по адресу. Если бы вопрос стал о применении VRV (или VRF), я бы и тему и не создавал.
Жду конструктивных предложений, всем заранее, спасибо.

А может у кого был опыт проектирования (установки) ККБ в выгороженном из общей площади помещении? На данный момент уверен, что это оптимальное решение + поэтапность организации систем комфортного кондиционирования.

Сообщение отредактировал Mr. S - 25.1.2008, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.1.2008, 13:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У вас остается выход ставить вентиляционные рекуперативные машины с внутренним ККБ, т.е ККБ находиться в воздуховоде удаляемого воздуха и летом теплый воздух выбрасывается в выбросную решетку. Пару решеток вместо окна или в верхней его части. возможно Вам это подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 25.1.2008, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Wiz, Отлично! Может поделитесь опытом или ссылочкой, где можно ознакомится, или адрес (фото) объекта, работающего на оборудовании по предложенной схеме (может какие нюансы есть), буду крайне благодарен. Да, и немаловажна цена вопроса.

Сообщение отредактировал Mr. S - 25.1.2008, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 25.1.2008, 16:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



пожалуйста, вот эти установки http://www.supervent.ru/pritoc/index.php5 (на для рекламы)
На счет цены, насколько я помню, удовольствие не из дешевых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных