Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, Водосчетчик на пожарный водопровод
Гость_H2Oprokladchik_*
сообщение 25.1.2008, 18:23
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, здравствуйте. Снова обращаюсь к вам за подсказкой. Такая ситуация: на этаж здания приходит стояк с холодной водой(dy 80) от закольцованного по верхнему этажу трубопровода. На этаже от него по потолку отводим тупиковый трубопровод(dy50), заканчивающийся пож. краном.От этого же трубопровода отводим металлопластиков. трубы на водоснабжение помещений этажа. Вопрос в следующем - допускается ли установка водосчетчика на магистраль(dy50).Не будет ли он создавать дополнительное сопротивление при тушении пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 25.1.2008, 19:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Цитата(H2Oprokladchik @ 25.1.2008, 18:23) [snapback]214926[/snapback]
Коллеги, здравствуйте. Снова обращаюсь к вам за подсказкой. Такая ситуация: на этаж здания приходит стояк с холодной водой(dy 80) от закольцованного по верхнему этажу трубопровода. На этаже от него по потолку отводим тупиковый трубопровод(dy50), заканчивающийся пож. краном.От этого же трубопровода отводим металлопластиков. трубы на водоснабжение помещений этажа. Вопрос в следующем - допускается ли установка водосчетчика на магистраль(dy50).Не будет ли он создавать дополнительное сопротивление при тушении пожара?
А вот это ты и должен просчитать rolleyes.gif Теоретически ничего не запрещает ставить счетчики без обводных линий, лишь бы нормированный расход обеспечивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.1.2008, 21:50
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А максимальный напор в системе В2 укажите, пожалуйста. Просто возможно В2 и В1 вообще нельзя объединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.1.2008, 23:10
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Почему нельзя? Если снаружи объединенный, то почему внутри нельзя?
Необходимо счетчик подобрать на пропуск пожарного расхода как максимум и хозпит как минимума (скорее хозпитьевой будет меньше пожарного), диапазон расходов есть - вперед на подбор счетчика. Обводная обязательно.
Еще иногда на обводной эл. задвижку ставят, но это когда счетчик не пропускает пожрасход.

Сообщение отредактировал ViC - 25.1.2008, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.1.2008, 23:29
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А почему не сделать гребёнку на ответвлении от стояка и на неё поставить водомер на хоз нужды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 25.1.2008, 23:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Цитата(ViC @ 25.1.2008, 23:10) [snapback]215025[/snapback]
Обводная обязательно.
Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.1.2008, 1:12
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Игорь @ 25.1.2008, 22:59) [snapback]215031[/snapback]
Зачем?

На случай ремонта счетчика надо, потому как + пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2008, 1:15
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллеги, там стоит ОДИН пожарный кран. Какая обводная, какая электрозадвижка?! Зачем через счётчик гнать пожарный расход?
Это ж не водопроводный ввод...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2008, 8:05
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ViC @ 26.1.2008, 1:10) [snapback]215025[/snapback]
Почему нельзя? Если снаружи объединенный, то почему внутри нельзя?
Еще иногда на обводной эл. задвижку ставят, но это когда счетчик не пропускает пожрасход.

Ограничение по напору по СНиПу.

Цитата(Игорь @ 26.1.2008, 1:59) [snapback]215031[/snapback]
Зачем?


При одном вводе в здание необходима обводная линия у водомера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.1.2008, 8:57
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 26.1.2008, 7:05) [snapback]215084[/snapback]
Ограничение по напору по СНиПу.

А если, к примеру, в водонасосной две группы насосов: хозпит и противопожарные. И по напору все в порядке. cool.gif

А если нет, то регуляторы давления на рынке в ассортименте biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2008, 9:12
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ViC @ 26.1.2008, 10:57) [snapback]215085[/snapback]
А если, к примеру, в водонасосной две группы насосов: хозпит и противопожарные. И по напору все в порядке. cool.gif


Не понял последнюю фразу. Что вы хотите сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.1.2008, 9:26
Сообщение #12


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Две группы насосов:
1-я группа хоз-питьевые насосы подают воду с нужным нам напором. При пожаре они отключаются и включ. противопожарная группа насосов.
2-я группа противопожарные с большим напором, работаю при пожаре. У них напор больше.

А сеть одна, объединенная. Санприборами во время пожара никто не пользуется, нужно только арматуру поставить покрепче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2008, 9:56
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ViC @ 26.1.2008, 11:26) [snapback]215089[/snapback]
Две группы насосов:
1-я группа хоз-питьевые насосы подают воду с нужным нам напором. При пожаре они отключаются и включ. противопожарная группа насосов.
2-я группа противопожарные с большим напором, работаю при пожаре. У них напор больше.
А сеть одна, объединенная. Санприборами во время пожара никто не пользуется, нужно только арматуру поставить покрепче.


О, Господи clap.gif

6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.

45 в сети не должно быть при объединении. Даже если стоит регулятор все равно ошибка. Клапан клинит и на первых 6-ти этажах в каждой квартире срывает по 4 прибора. Итого ущерб в миллионы из-за несоблюдения норм.
Санприборами во время пожара пользуются, и установками первичного пожаротушения тоже пользуются.

7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.1.2008, 10:10
Сообщение #14


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Увы, я не проектирую жилье. Моя специфика - производственные корпуса. И там во время пожара никто и ничем не пользуется, в смысле всех эвакуировали.
Все, больше в Вашу песочницу не лезу, у меня лопатка и ведерко другого цвета tongue.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2008, 11:24
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Э-э-э...я не покажусь слишком навязчивым, если напомню, что в этой теме разговор об одном несчастном пожарном кране на тупиковой трубе? smile.gif
Про водопроводные вводы и группы насосов речи не было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 26.1.2008, 13:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Если счетчик пропускает пожарный расход, то никаких линий не нужно. На случай ремонта можно и катушку воткнуть. А байпас под потолком (за подвесным до кучи) по-моему и делать не очень, и нафиг не нужен. В крайнем случае перерыв в подаче воды несколько потребителей (а если ставят счетчик то это один абонент, объяснит как-нить своим сотрудникам потерпеть часик) переживут. Единственно что при снятии счетчика надо будет воду сливать, поэтому тут только от заказа зависит нужна линия или нет.
А вобще, не проще ли счетчик поставить ПОСЛЕ отвода на ПК и опломбировать вентиль ПК? Тогда и счетчик можно с меньшим сечением воткнуть, чтоб точнее мерил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.1.2008, 17:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(H2Oprokladchik @ 25.1.2008, 18:23) [snapback]214926[/snapback]
На этаже от него по потолку отводим тупиковый трубопровод(dy50), заканчивающийся пож. краном.От этого же трубопровода отводим металлопластиков. трубы на водоснабжение помещений этажа. Вопрос в следующем - допускается ли установка водосчетчика на магистраль(dy50).


H2Oprokladchik, не стоит так делать. Поставьте счетчик только на металлопластиковой трубе на водоснабжение помещений этажа.

ViC, Михаил I, не стоит увлекаться и говорить сразу обо всем что знаете, тем самым запутывая человека. Прошу вас быть внимательными и отвечать по существу вопроса. Андрей вам уже два раза сказал, а вы все не услышите никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2008, 18:34
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Отвечаю на первый вопрос.
Так сделать можно, только если напор в системе не более 45м.
Ну и трубу ду 50 считать на пожар и хоз-питье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных