Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Погрешность допустимая?
Casper
сообщение 30.1.2008, 3:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.11.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 1472



sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1050601.JPG ( 335,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  img128.jpg ( 177,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 30.1.2008, 7:57
Сообщение #2





Guest Forum






Щас в кружку со снегом погрузил датчики:
1. ASET03000 - Carel NTC 4-20mA
2. Два датчика TG-A1/PT1000 - REGIN
3. TG-A130 NTC - REGIN
Датчики 1 и 2 подключены к контроллеру Carel. T1=0,0C; T2=-0,2C.
Датчик 3 подключен к тестеру MAS830. R=15,11 кОм. По таблице должно быть ровно 15кОм. Погрешность измерения температуры будет в пределах одного градуса. Показания прибора с этим датчиком будут занижены.
Если Вы используете датчики TG-A130 для защиты обратной воды с контроллерами REGIN, то такая погрешность вполне допустима.

ЗЫ: А какова погрешность термометра на фотографии?

Сообщение отредактировал mike-altai - 30.1.2008, 8:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Measuring.JPG ( 269,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  Measuring1.JPG ( 187,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 30.1.2008, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Для корректной тарировки датчиков в кружке должна быть вода, в которой плавает лед/снег. А саму кружку нужно хоть как-то теплоизолировать.

Какого термометра на какой фотографии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 30.1.2008, 10:03
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Взводатор @ 30.1.2008, 12:51) [snapback]216381[/snapback]
Для корректной тарировки датчиков в кружке должна быть вода, в которой плавает лед/снег. А саму кружку нужно хоть как-то теплоизолировать.

Да, верно. Термоса с тающим льдом под рукой не оказалось smile.gif
Снег в кружке уже подтаял. Из пластикового стаканчика досыпал, чтоб скрылись датчики. Впрочем, за чистоту эксперимента ручаться не могу. Важно, что показания датчиков, подцепленных к контроллеру сходятся.
Цитата(Взводатор)
Какого термометра на какой фотографии?

На фотографии автора темы есть цифровой термометр. Интересует его погрешность.

Сообщение отредактировал mike-altai - 30.1.2008, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных