|
  |
Включение пож. насосов, кнопка и кран |
|
|
|
30.1.2008, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Добрый день. Может кто поможет разобраться в работе системы пожаротушения? Вот есть ПК в шкафчике которго стоит кнопка для включения вытяжки и пож. насосов (одновременно подает сигнал) также стоит датчик для подачи сигнала на включение пож. насосов во время открытия крана. Вопрос: если человек хочет избавиться от дыма, он нажмет кнопку и продолжит выходить из здания, но в этот момент включаються пож. насосы, которые качают воду, а краны то закрыты, Что произойдет, не посрывает ли краны и как будет вести себя насос.
|
|
|
|
|
30.1.2008, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 13:35) [snapback]216526[/snapback] Вот есть ПК в шкафчике которго стоит кнопка для включения вытяжки и пож. насосов так там две кнопки... одна на дымоудаление, а другая на насосы у меня в подъезде так - специально смотрела ))
|
|
|
|
|
30.1.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Хрошо, если так, то зачем ставить еще и датчик на кран? И все же если включат пож. насосы а краны не откроют?
|
|
|
|
|
30.1.2008, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 14:11) [snapback]216551[/snapback] Хрошо, если так, то зачем ставить еще и датчик на кран? И все же если включат пож. насосы а краны не откроют? не совсем понимаю... кранов много, пожар где то в одном месте, что бы можно было тушить сразу, а не бежать к насосу что бы его включить - ставят кнопки у каждого крана и еще одну в помещении насосной... нажал на кнопку, и начал тушить... в чем проблема?
|
|
|
|
|
30.1.2008, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
В ДБН В2.2.-15-2005 4.26 В шкафчиках пожарных кранов следует устанавливать кнопки, от которых должен поступать сигнал на запуск пожарных насосов, открывание задвижки на обводной линии водомерного узла, на открывание поэтажных клапанов дымоудаления и на включение противодымных вен¬тиляторов. Кроме того, этот сигнал должен автоматически поступать от датчика положения по¬жарного крана, установленного так, чтобы сигнал поступил при открытии наполовину любого из пожарных кранов. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий питания дат¬чиков. Сигнал об открытии шкафов пожарных кранов с указанием номера подъезда и этажа, как правило, передается на объединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала (при его наличии).
Зачем ствить дублирование?(если не нажал на кнопку, то чтобы когда открывал кран насосы точно включились). И от сюда, я нажму кнопку включения насосов а тушить не буду (кран не на одном ПК не открою) что произойдет?
Сообщение отредактировал lordkoly - 30.1.2008, 14:46
|
|
|
|
|
30.1.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 14:44) [snapback]216566[/snapback] Зачем ствить дублирование?(если не нажал на кнопку, то чтобы когда открывал кран насосы точно включились). И от сюда, я нажму кнопку включения насосов а тушить не буду (кран не на одном ПК не открою) что произойдет? на счет дублирования - это видимо из серии лучше перебдеть, чем недобдеть... нажимаете кнопку и не тушите - поработает на закрытую задвижку насос, и видимо должна какая то защита сработать на его отключение... и сразу надо ждать гостей, которые штрафовать придут )), за то, что безобразничаете...
|
|
|
|
|
30.1.2008, 15:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 16:44) [snapback]216566[/snapback] что произойдет? Если хоть чуточку грамотно расчитаны насосы, то ничего.
|
|
|
|
|
30.1.2008, 16:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 13:35) [snapback]216526[/snapback] Добрый день. Может кто поможет разобраться в работе системы пожаротушения? Вот есть ПК в шкафчике которго стоит кнопка для включения вытяжки и пож. насосов (одновременно подает сигнал) также стоит датчик для подачи сигнала на включение пож. насосов во время открытия крана. Вопрос: если человек хочет избавиться от дыма, он нажмет кнопку и продолжит выходить из здания, но в этот момент включаються пож. насосы, которые качают воду, а краны то закрыты, Что произойдет, не посрывает ли краны и как будет вести себя насос. Ну если система у вас правильно рассчитана на давление пожарного насоса, то ничего не будет) Насосы будут крутить воду в корпусе, давление в системе будет расчётное пожарное....
|
|
|
|
|
30.1.2008, 18:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
кран то держит 160м, а вот человеческие руки только 40, потом их отрывает. Принесут пришивать проектировщику.
|
|
|
|
|
30.1.2008, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Понятно. К примеру хозяйственные насосы дают 90 м(на 2 зону), что обеспечивает давление у прибора около 3 м., пож. дают 100м, тоесть у прибора напор повыситься на 10 м? И если не будут тушить то вода бут циркулировать в корпусе держа напор пока их не выключат? Если так то вроде все. Спасибо.
|
|
|
|
|
31.1.2008, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 19:09) [snapback]216678[/snapback] И если не будут тушить то вода бут циркулировать в корпусе держа напор пока их не выключат? а я вот эту фразу не могу понять что значит "циркулировать в корпусе"? поясните кто-нибудь, если не сложно )
|
|
|
|
|
31.1.2008, 12:36
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Пожарные насосы, как и прочие противопожарные системы - автоматика, связь, дымоудаление и катапульты для персонала - минимум раз в год должны проходить проверку. Где-то чаще. Мы их проверяли ежемесячно. При проверке врубается насос и контролируется давление в магистрали. Краны при этом не открывают. И пожарный трубопровод при этом не лопается. А если лопается - значит сгнил и подледжит немедленной замене ! Так что нажимайте и бегите, если не хотите в этом участвовать и не понесете впоследствии ответственность за покидание рабочего места и непринятие мер. 16 кгс/см2 в пожарном трубопроводе - это... хм... гипербола  )))) Как и отрванные руки. Не уверен - не берись, как говорится. К тому же в реальной обстановке не каждый и доберется до этого самого пожарного крана, а когда доберется - тут не думать надо, нажимать кнопку или нет, а разматывать и тушить. Отсюда и дублирование кнопки с датчиком. Нормы эти кровью написаны.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|