> Система управления пожарными насосами, Отключение по давлению
Mitya78
сообщение 1.2.2008, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Может, кто подскажет.
Делаем мы пожарные станции, алгоритм управления насосами вроде простой: пришёл сигнал "пожар" - включили, при аварии насоса подключаем резервный. Последний насос всегда в работе.

Но вот одна загвоздка, пишут, что давление не должно превышать девять атмосфер. Ну а если превысит? -Не отключать же пожарный насос.

Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 1.2.2008, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Кто пишет? Если Вам в задании ВКашник написал, что давление не должно превысить 9 атм.,то это чисто его проблема - пускай предусматривает мероприятия по снижению давления. А если он написал, что при превышении давления 9 атм. отключить насос, то значит надо отключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2008, 15:13
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



зачем создавать напор, чтобы его сразу гасить? 9атм - максим. давление при пожаре по СНиПу.
ВИдимо ВКашник не правильно выбрал насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyM
сообщение 31.3.2008, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 31.8.2007
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020



Если превысит - значит неправильно выбран насос. Отключать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex Green_*
сообщение 1.4.2008, 9:52
Сообщение #5





Guest Forum






Ага, уже в трёх проектах видел такой подход: большое давление? фигня! ставим регулятор давления или на всасе насоса или на напоре и все дела! Т.е. по тех.заданию максимальное городское 6 атм - тупим регулятором давления до 2 атм и радуемся! Разве это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.4.2008, 10:11
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а 6 атм зачем гасить? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyFS
сообщение 12.3.2009, 14:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392



Верхнего предела давления в распределительном трубопроводе не должно быть тк оросители работают при давлении не ниже..... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.3.2009, 14:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Дык как бы кроме спринклерного тушения, еще и обычное бывает, с помощью ПК... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Young - 12.3.2009, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 12.3.2009, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Если сети объединенные хоз.-питьевые и пожарные то давление в сети не более 6атм, если пожарн. отдельно то 9 атм. А зачем вам в сети больше 9 атм. Если не хватит, то в здании сделаете подкачку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных