Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в тамбур-шлюзы, Ответьте на глупый вопрос
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.2.2008, 1:21
Сообщение #31





Guest Forum






Может быть, уже отвечали на вопрос, но всё же:
какой КЛАПАН ставится в стене в самом тамбуре-шлюзе, на воздуховоде от приточной установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 12.2.2008, 12:33
Сообщение #32





Guest Forum






Пособие 4,91 п 3.17. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа на этаже пожара следует обеспечить 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади двери тамбура-шлюза, а на остальных этажах из расчета по формуле (73) на каждый этаж, кг/ч.
G = 3157 п‚ґ Ащ(20 + 0,7V2пЃІ)n, (73)
где:
Ащ - площадь, м2, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбура-шлюза;
V и пЃІн - скорость ветра, м/с, и плотность наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;
n - показатель степени, равный 0,5 - при щелях и неплотностях шириной 1,0 мм и более и 0,67 при щелях шириной менее 0,6 мм; при щелях от 1 мм до 0,6 мм принимается среднее значение n = 0,59.
Следует рассчитать расход воздуха через неплотности закрытых клапанов на всех этажах здания, кроме этажа пожара, по формуле (3) при среднем избыточном давления в подающем воздуховоде, и неплотности воздуховодов по табл. 3.

У меня вопрос к специалистам: Объясните пожалуйста, каким образом ширина щелей притворов на других этажах, может повлиять на призводительность с-мы подпора?

На сколько я понимаю, что поэтажный клапан подпора открываеться только на этаже пожара, на остальных этажах он закрыт. Понятно что будут потери расхода через эти клапаны, а также через воздуховды. Но разве повлияют на эти потери площади притворов дверей на остальных этажах? Совсем запутался……Вразумите, если не тяжело.

Сообщение отредактировал denis777 - 12.2.2008, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.2.2008, 13:20
Сообщение #33





Guest Forum






Во-первых, не настолько они плотные, клапаны эти. Так что, травить сквозь щели будут.
Во-вторых, подпор требуется в тамбуры-шлюзы на всех этажах. Следовательно, утечку из закрытых клапанов надо организовывать специально. Причём, эта утечка должна быть не меньше утечки сквозь неплотности закрытых дверей тамбура-шлюза. Иначе Вам не обеспечить требуемые минимальные 20 Па подпора.
smile.gif
---------------

Цитата
...какой КЛАПАН ставится в стене в самом тамбуре-шлюзе...


Согласно требованиям СНИП. smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 12.2.2008, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 12.2.2008, 14:42
Сообщение #34





Guest Forum






При включении сигнализации через некоторое время включается с-мы ДУ и подпора воздуха. При этом люди начинают эвакуирваться со всех этажей. И двери в тамбур-шлюзах на других этажах будут постоянно открываться-закрываться, и будет практически не реально соблюсти расход посчитаный по притворам при даной ситуации. Возможно говорю что-то не то, просто есть желание разобраться в смысле даной ф-лы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 12.2.2008, 14:50
Сообщение #35





Guest Forum






Будут открываться, кто ж спорит...
Но, во-первых, согласно СНИП 21-01-97 двери должны быть оснащены доводчиками, а, во-вторых, все претензии по схеме и форме расчёта, пожалуйста - к разработчикам СНИП 41-01-2003 (см. п. 8.14 (в)). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.2.2008, 22:22
Сообщение #36





Guest Forum






Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, какие КЛАПАНы ставятся в тамбур-шлюзах на воздуховодах, идущих от приточек?
Или Клапаны не ставятся, только решётки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 13.2.2008, 10:03
Сообщение #37





Guest Forum






Андрей, клапаны никакие на транзитном канале и коллекторе не ставятся. Перед или после вентилятора ставится только ОК или воздушный клапан с сервоприводом (по-вкусу).
Ещё раз прошу обратить свой взор на СНИП 41-01-2003 (или -2008). Там всё толково и доступно написано. В принципе, и пособия никакого не надо, прямо по СНИПу и делаешь.
--------
Но как я понял, Вы вообще - "не в теме". И чтобы предупредить последующие вопросы, поищите, пожалуйста, мой расчёт в текущем разделе по лестничной клетке типа Н3 (или наберите в поисковике фразу "с доводчиком" или "двери тамбура-шлюза" или "GEZE", и т.п.). Там всё подробно расписано.
smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 13.2.2008, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikson_*
сообщение 22.7.2008, 13:27
Сообщение #38





Guest Forum






Здравствуйте товарищи специалисты! Мне очень необходима ваша помощ. Ситуация следующая: имеется здание 25 этажей + 2 уровня подземной автостоянки, со второго уровня автостоянки по первый этаж идет незадымляемая лестница 3-го типа и лифт, сложность расчета подпора состоит в том, что тамбур-шлюз лестницы и лифта является общим! Как осуществить данный рассчет? За любую помощ буду очень признателен и благодарен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 22.7.2008, 20:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Конкретизируйте свой вопрос, или разбейте задачу (и вопросы) на ряд мелких. Пока не понятно, в чём затруднение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikson_*
сообщение 23.7.2008, 8:42
Сообщение #40





Guest Forum






ОЙ, простите пожалуйста за глупый вопрос, я сам уже разобрался! Но в то же время хотел бы еще спросить, если тамбур-шлюз есть на 2-ом уровне, на 1-ом уровне автостоянки и на первом этаже, подпор воздуха должен осуществляться во все тамбур-шлюзы или только в те, которые на 1-ом и 2-ом уровне автостоянки???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 23.7.2008, 21:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Автостоянка - это отдельный пожарный отсек. При возникновении в ней пожара, мероприятия по защите от дыма проводятся в её границах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.1.2021, 12:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Два вопроса по поводу подпора в тамбур-шлюзы в подвале:

1) Надо ли ставить противопожарные НЗ клапаны на систему, обслуживающую ДВА тамбур-шлюза при лифтах в подвале? Я бы не ставил, т.к. нет работы по схеме "или", но смущает дурацкая фраза про то, что "Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз."

2) Два тамбур-шлюза в подвале при лестнице типа 2-го типа, выходящие в два разных коридора с ДУ. Можно ли их обслужить одной системой, открывая клапана по схеме "или" в зависимости от того, в каком из коридоров задымление? Или в любом случае нужно подавать подпор одновременно в два тамбур-шлюза, и тогда лучше предусмотреть две отдельные системы подпора?

Сообщение отредактировал keaton - 31.1.2021, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2021, 12:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если хотите, чтобы Вас поняли, напоминаю: язык инженера - чертёж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.1.2021, 13:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 13:45) *
Если хотите, чтобы Вас поняли, напоминаю: язык инженера - чертёж.

Показалось, что текст не сложный.

Вот схема для второго вопроса.
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60


По первому вопросу, вроде, и так всё понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2021, 15:49
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 31.1.2021, 12:15) *
Два вопроса по поводу подпора в тамбур-шлюзы в подвале:

1) Надо ли ставить противопожарные НЗ клапаны на систему, обслуживающую ДВА тамбур-шлюза при лифтах в подвале? Я бы не ставил, т.к. нет работы по схеме "или", но смущает дурацкая фраза про то, что "Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз."

2) Два тамбур-шлюза в подвале при лестнице типа 2-го типа, выходящие в два разных коридора с ДУ. Можно ли их обслужить одной системой, открывая клапана по схеме "или" в зависимости от того, в каком из коридоров задымление? Или в любом случае нужно подавать подпор одновременно в два тамбур-шлюза, и тогда лучше предусмотреть две отдельные системы подпора?

1) Как понимаю, оба ТШ с закр. дверями. По формулировке СП 7 без пп-клапана можно только для одного ТШ. Полагаю, без запроса во ВНИИПО надо ставить клапаны.

2)Если правильно понимаю, то лестница не эвакуационная и подпоры в ТШ на закр. двери. Т.е. расход подпора небольшой. Тогда, по-моему, не стОит заморачиваться с автоматикой - подавать одновременно в оба ТШ. Только мне пока не понятно - почему Вы пишете о 2-х разных системах подпора?
Ещё посмотрите п. 4.18 в СП 4.13130.2013 (с ИЗМ. 1) - м.б. можно предусмотреть только один ТШ с подпором, но уже на выходе из лестницы в 1-й эт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.1.2021, 18:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 16:49) *
1) Как понимаю, оба ТШ с закр. дверями. По формулировке СП 7 без пп-клапана можно только для одного ТШ. Полагаю, без запроса во ВНИИПО надо ставить клапаны.

Спасибо за ответы.
Да, с закрытыми дверями.
Фразу "Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз" я назвал дурацкой, потому что неясно, почему точно такой же фразы не удостоились также горящие помещения, коридоры и зоны безопасности. Из неё, кстати, логически-то не следует, что, если тамбур-шлюзов больше одного, то клапаны обязательны. Но тогда непонятно, зачем она введена.
Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 16:49) *
2)Если правильно понимаю, то лестница не эвакуационная и подпоры в ТШ на закр. двери. Т.е. расход подпора небольшой. Тогда, по-моему, не стОит заморачиваться с автоматикой - подавать одновременно в оба ТШ. Только мне пока не понятно - почему Вы пишете о 2-х разных системах подпора?
Ещё посмотрите п. 4.18 в СП 4.13130.2013 (с ИЗМ. 1) - м.б. можно предусмотреть только один ТШ с подпором, но уже на выходе из лестницы в 1-й эт.

Лестница 2-го типа, расчёт ТШ на открытую дверь. Если подавать одновременно в оба ТШ, то лучше двумя отдельными системами, я полагаю.

Сообщение отредактировал keaton - 31.1.2021, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2021, 19:27
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 31.1.2021, 18:44) *
Лестница 2-го типа, расчёт ТШ на открытую дверь.

А почему? Лестница не д.б. эвакуационной, т.е. двери закрыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.1.2021, 19:42
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 20:27) *
А почему? Лестница не д.б. эвакуационной, т.е. двери закрыты.

Потому что в п.7.15 в) написано, что на открытую дверь надо считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2021, 20:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 31.1.2021, 19:42) *
Потому что в п.7.15 в) написано, что на открытую дверь надо считать.

В п.7.15 в):
Цитата
... внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей...

Я пока не понимаю - у Вас такая лестница? Или всё же технологическая по п. 4.18 СП 4 ? Без чертежа вопросов много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.1.2021, 20:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 21:01) *
В п.7.15 в):

Я пока не понимаю - у Вас такая лестница? Или всё же технологическая по п. 4.18 СП 4 ? Без чертежа вопросов много...

"Тамбур-шлюзы, расположенные при выходах.... во внутренние открытые лестницы 2-го типа"
Атриумы и пассажи через запятую же перечислены. Это разные подпункты п. 7.14 - е) и ж)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2021, 20:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ещё раз спрашиваю - у Вас лестница технологическая или эвакуационная?
Если лестница технологическая по п. 4.18 СП 4, то двери в ТШ закрыты при пожаре. Поэтому в п, 4.18 есть даже допущение в определённых случаях.:
Цитата
... Вместо указанного тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери: ...

Такое указание имеет физический смысл только при закрытых дверях из подвала в лестницу при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 31.1.2021, 20:58
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 21:44) *
Ещё раз спрашиваю - у Вас лестница технологическая или эвакуационная?

Эвакуационная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных