> Вытяжка для АТРИУМА, Как понизить температуру в верху
demon185
сообщение 4.2.2008, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Имеется атриум высотой 18м. Вокруг него 3 этажа магазинов. На каждом этаже отдельная система вентиляции. В теплый период года возникает проблема повышенной температуры воздуха на последнем этаже. Я так понимаю проблема в том что нет вытяжной вентиляции в самом верху атриума, поэтому теплому воздуху поднимающемуся вверх некуда дется. Какое решение применить? Поставить канальники, либо крышные вентиляторы, которые вытягивали бы воздух из этого пространства. Может есть пример расчета у кого?
(Поиск не помог))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 4.2.2008, 19:10
Сообщение #2





Guest Forum






Используйте люки или светоаэрационные фонари с электроприводом на куполе атриума. Для расчёта можно воспользоваться методикой из раздела "Расчёт аэрации однопролётных цехов" (подраздел "Расчёт аэрации, действующей совместно с механической вентиляцией") из справочника С. А. Рысина. «Вентиляционные установки машиностроительных заводов», изд. 3-е, МАШИНОСТРОЕНИЕ, Москва, 1964 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 5.2.2008, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Это интересный вариант но не пройдет. Заказчику нужна механическая вытяжка. Может даже вытяжную установку поставить и в самом верху атриума поставить вытяжные решетки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 5.2.2008, 14:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Скроее всего, проблема не только в теплом воздухе поднимающемся снизу, а ещё и в солнечной радиации. Для расчета правильного воздухообмена сделать следующее:
1. Посчитать (хотябы примерно т/и от людей
2. От оборудованиея (эскалаторы и т.п.)
3. От иск. освещения (если есть таковое днем)
4. От солнечной радиации.
Далее все складываем и получаем общие теплоизбытки.
На них и считаем воздухообмен.
Вытяжку делать в верхней зоне атриума. Приток - либо открывающиеся фрамуги в нижней части здания, либо приточка. Приточка лучше ибо зимой фрамуги не пооткрываешь.
Удачи.

Сообщение отредактировал ITS - 5.2.2008, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.2.2008, 14:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эту "подушку" теплого воздуха можно доубирать до того,что капель пойдет с поверхности остекления.
В ГУМе бандуры с зеркалами на линиях, прям посредине которые мешаются проходу, ведь стеклянные купола над ними отапливают.Голову только поднять стоит и видно сразу.
А теперь еще и точками прилепления торговых киосков стали эти рециркуляционные воздухонагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 5.2.2008, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Крыша сделана не из стекла а из бетона, так что капели не будет. Скорее всего не учтен нагрев крыши от солца в добавок к поднимающемуся теплому воздуху. Получается так: Под крышой атриума пролет высотой 4м от потолка последнего этажа атриума до крыши. В этом пролете то и собирается все тепло, т.к. пролет не вентилируем. Тепло спокойно может передаватся из пролета последнему этажу, т.к. потолки натяжные а в некоторых местах их вообще нет. Я думаю надо сделать вытяжку в 1 крат для этого проема с помощью крышных вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных