Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление в телерадио центре, аппаратные
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 4.2.2008, 17:25
Сообщение #1





Guest Forum






В телерадио центре есть аппаратные, эти помещения категорийные. Отопление воздушное. Водяное исключается, много кабелей и фидеров, прочего оборудования. Помещения имеют наружные ограждения.
Дабы воздушное отопление не работало постоянно необходимо запроектировать комбинированое. ТОлько что мне сообщили, что ПУЭ не позволяет применять в категорийных помещениях инфракрасные излучатели.... не знаю что делать.. есть у кого-нибудь опыт проектирования таких объектов, что подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.2.2008, 20:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(-=|RastA|=- @ 4.2.2008, 16:25) [snapback]218194[/snapback]
В телерадио центре есть аппаратные, эти помещения категорийные. Отопление воздушное. Водяное исключается, много кабелей и фидеров, прочего оборудования. Помещения имеют наружные ограждения.
Дабы воздушное отопление не работало постоянно необходимо запроектировать комбинированое. ТОлько что мне сообщили, что ПУЭ не позволяет применять в категорийных помещениях инфракрасные излучатели.... не знаю что делать.. есть у кого-нибудь опыт проектирования таких объектов, что подскажете?

Фенкойлы за пределами аппаратной. В самой аппаратноой термостат.
Но мне кажется, там и влажность оговаривается и потому аппаратные подключены к центральному кондиционеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 5.2.2008, 10:41
Сообщение #3





Guest Forum






режим работы 16 часов, в остальное время целесообразно гонять ЦК? чем резервировать воздушное отопление....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.2.2008, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(-=|RastA|=- @ 5.2.2008, 9:41) [snapback]218388[/snapback]
режим работы 16 часов, в остальное время целесообразно гонять ЦК? чем резервировать воздушное отопление....

Можно не гонять. Температуру поддерживать фенкойлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 5.2.2008, 15:36
Сообщение #5





Guest Forum






спасибо за ответ. фанкойлы не приходилось еще применять, буду разбиратся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных