> Скорость воздуха из напольной решетки.
Директор Мира
сообщение 4.2.2008, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2640



Подскажите, какую скорость воздуха следует взять из напольной решетки в помещении бассейна.
СНиП говрит, что скорость воздуха в рабочей зоне должна быть 0,3 м/с. Значит ли это, что в моем случае на выходе из решетки должно быть 0,3 м/с?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.2.2008, 9:03
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Приложение В СНиП 41-01-2003 0,5м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 5.2.2008, 14:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Для бассейна рекомендуют делать даже 0,2 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 7.2.2008, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ITS @ 5.2.2008, 11:33) [snapback]218485[/snapback]
Для бассейна рекомендуют делать даже 0,2 м/с.

Решетки в бассейнах ставят как правило под окнами-для предотвращения запотевания окон, а при такой скорости какая длина струи будет? 1м??? и шо с окнами будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАБАТ
сообщение 8.2.2008, 9:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030



Уточните пожалуйста, где расположена решетка. если под окном и в этой зоне людей практически не бывает, то можно до 0,5 м/с, е если воздуж подается через переливные решетки, от от 0,1 до 0,2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxx
сообщение 8.2.2008, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Я делал 1 м/с под окнами. Никаких вопросов с движением воздуха не возникло. Скорость 0,2м/с для рабочей зоны. А под окном струя воздуха вверх пойдёт и в рабочей зоне скорость снизится. В общем не поленитесь 1 раз посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8