Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Оборудование для регулировки т.п
GRINN
сообщение 6.2.2008, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.1.2008
Из: Урал
Пользователь №: 14612



Добрый день!Подскажите по регулировке контуров теплого пола. Есть
распределительная гребенка на 5 контуров,необходимо регулирование теплого пола по
температуре помещения,т.е нужен комнатный термостат и регулирующий
орган с эл.приводом,установленный на гребенке!Некоторые помещения
значительно удалены от распределительной гребенки! НЕ МОГУ НАЙТИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДХОДЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВОЗДУХУ ПОМЕЩЕНИЯ!Все вроде пишут что можно,а как непонятно! helpsmilie.gif
Какое оборудование использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.2.2008, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Если речь идет о поддержании температуры в помещении посредством теплого пола, то я бы поставил на гребенке на каждый контур обычный регулирующий клапан с термоэлектрическим сервоприводом LH M30x1.5 с термостатом 230/24 В "Oventrop" в каждом помещении. Только при таком регулировании учтите, что возможен перегрев теплого пола больше нормируемой температуры для напольного отопления 26 - для жилых, 31 для ванных..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.2.2008, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Согласен с Wiz.
Если хотите с наворотами, беспроводным управлением - посетите сайт Данфосс. В последние 2 года очень много всяких новинок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazay
сообщение 7.2.2008, 14:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.10.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345



можете посмотреть у Herz контроллеры и термоприводы к ним . желательно еще бы и гребенку со встроенными клапанами

схему прилагаю

также разные контроллеры можно подобрать по цене/функционалу (во всех есть встроенные термостаты)

если в дном помещении 2 контура то одним контроллером упраляются два термопривода


Прикрепленный файл  abok.jpg ( 79,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRINN
сообщение 7.2.2008, 16:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.1.2008
Из: Урал
Пользователь №: 14612



обычный регулирующий клапан с термоэлектрическим сервоприводом LH M30x1.5 с термостатом 230/24 В "Oventrop" в каждом помещении. Я впринципе так и мыслил только оборудование подходящее найти не мог!Спасибо!
регулирующий клапан-это термрстатический вентиль серии Р?Для применения с сервоприводами LH M30x1.5!
В рекомендациях по проектированию и монтажу напольного отопления Wirsbo приведен способ регулирования:
Двухпозиционное (вкл-выкл) регулирование
Коррекция температуры в системах Wirsbo обычно происходит по принципу двухпозиционного регулирования. Например, принимаем, что температура помещения немного ниже, чем заданная комнатным термостатом. Термостат включает отопление. Применяя принцип вкл-выкл, термостат открывает приток тепла в течение 5 минут. После этого он закрывает приток независимо от температуры помещения, когда температура помещения все же ниже заданной, термостат включает снова после 5 минут отопление на следующие 5 минут и т.д. Идея такого принципа регулирования -это повышение температуры пола так равномерно, как возможно, что обеспечивает повышенную степень комфорта. В течение 5 минут, когда термостат открыт, вода циркулирует с большой скоростью и заполняет контур напольного отопления полностью новой водой с равномерной температурой.
Но не сказано каким оборудованием осуществляется!Может кто сталкивался с такой регулировкой?Заказчик образованно-неподкованный попался, прочитал инструкцию и все в техзадание переписал не поленился!Я раньше теплый пол проектировал и регулировку по температуре подающей линии закладывал!А с такой регулировкой не сталкивался!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GRINN
сообщение 8.2.2008, 0:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.1.2008
Из: Урал
Пользователь №: 14612



Большое спасибо mazay каталог твоя схема и каталог HERZ все до конца прояснили!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 13.2.2008, 18:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а я вот не понял это что от батарейки которая в термостате работает?
дарагой бери у меня не пожалеешь biggrin.gif clap.gif


дашло это точно на 220
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 431,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 34,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 27.2.2008, 9:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Базовый комплект Genius (Система напольного отопления)

+

http://abiona.ru/g/wirsbo/910600/

http://www.uponor.ru/page.php?pageId=84

Сообщение отредактировал sterroid - 29.2.2008, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j