> Измерение уровня в топливных емкостях, Какие датчики использовать?
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2008, 6:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Какими датчиками можно измерять уровень в топливных емкостях? В емкостях дизельное топливо для котельной. Требуется контроль верх/нижнего уровня.
Я так подозреваю что кондуктометрическими электродами нельзя? или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 7.2.2008, 10:16
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



поищите в интернете сайт на слова: "датчики и сигнализаторы уровня "Альбатрос""

--------------------------
там же вы сможете заказать каталог http://www.albatros.ru/Page286.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костя Дж
сообщение 7.2.2008, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024



Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2008, 3:58) [snapback]219237[/snapback]
Какими датчиками можно измерять уровень в топливных емкостях? В емкостях дизельное топливо для котельной. Требуется контроль верх/нижнего уровня.
Я так подозреваю что кондуктометрическими электродами нельзя? или я ошибаюсь?



Шестом с бензочувствительной пастой ))))

А вообще датчики импа ПМП ставят
http://www.altsi.ru/page-188.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2008, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Костя Дж @ 7.2.2008, 13:16) [snapback]219277[/snapback]
Шестом с бензочувствительной пастой ))))

А вообще датчики импа ПМП ставят
http://www.altsi.ru/page-188.html


А более подробная информация ПМП есть? а то общее описание, ни документации ни тех характеристик не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костя Дж
сообщение 7.2.2008, 10:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024



Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2008, 7:31) [snapback]219289[/snapback]
А более подробная информация ПМП есть? а то общее описание, ни документации ни тех характеристик не нашел.


Здесь почитайте http://www.nppsensor.ru/catalog/11/
http://www.nppsensor.ru/catalog/02/

Сообщение отредактировал Костя Дж - 7.2.2008, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xlam
сообщение 7.2.2008, 10:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2008
Пользователь №: 15258



Попробуйте датчики РОС, отлично подходят для этого

почитать про них можно например тут: http://www.technoline.ru/catalog/product/24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSV
сообщение 7.2.2008, 11:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15282



использовал датчик ультразвуковой SITRANS probe LU. полностью котролирует уровень заполнения емкости. есть опции по выбору режима измерений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 7.2.2008, 13:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Костя Дж @ 7.2.2008, 13:43) [snapback]219305[/snapback]


Спасибо, то что надо, нашел ПМП-062.
Только вот вопрос как он по надежности? сбоев не бывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 7.2.2008, 13:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Есть датчики фирмы DINEL емкостного типа
Описание - СLM-36_ _ 22_ с неизолированным стержневым электродом и референтной трубкой - можно использовать для измерения уровня не загрязненных эл. непроводящих жидкостей (масла, дизтопливо, бензин). По сравне-
нию с исполн tomato.gif ением без референтной трубки выходной сигнал не зависит от формы ёмкости.



Сообщение отредактировал boiler - 7.2.2008, 13:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CLM_36_dat_ru.pdf ( 578,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  fuel_dinel.jpg ( 114,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костя Дж
сообщение 7.2.2008, 14:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024



Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2008, 10:03) [snapback]219393[/snapback]
Спасибо, то что надо, нашел ПМП-062.
Только вот вопрос как он по надежности? сбоев не бывает?


не слышал пока
А вам таки измерять или сигнализировать надо?
62 вроде измеряет, а 52 сигнализирует


Сообщение отредактировал Костя Дж - 7.2.2008, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 12.2.2008, 14:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Костя Дж @ 7.2.2008, 17:20) [snapback]219460[/snapback]
не слышал пока
А вам таки измерять или сигнализировать надо?
62 вроде измеряет, а 52 сигнализирует


Вообще сигнализировать, но измерение тоже не повредит smile.gif
пожалуй остановлюсь на 62. и сигнализирует и измеряет. оптимально подходит, и не дорогой ( что конечно настораживает малость)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tristan
сообщение 12.2.2008, 20:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Посмотрите измерители с датчиками емкостного типа. Мы их используем для измерения уровня в емкостях диз.топлива
http://www.kontakt-1.ru/isu100i.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 13.2.2008, 10:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(tristan @ 12.2.2008, 23:58) [snapback]221228[/snapback]
Посмотрите измерители с датчиками емкостного типа. Мы их используем для измерения уровня в емкостях диз.топлива
http://www.kontakt-1.ru/isu100i.html


Да, тоже подходящий датчик. Даже не знаю на чем и остановиться. Пожалуй все таки возьму ПМП-062, у него температурный диапазон окружающей среды пошире, емкости на улице будут располагаться. И вторичный прибор к нему не нуже, сразу выдает 4-20 мА, и сигнализация есть, хотя минус- то что она не изменяемая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных