Я был в ростех надзоре тульском, и мне там дятька загонял что растояние от котла до стены должно быть 1 метр, и он уперся и говорит что мол в снипе это есть. прочитал я еще раз его и ненашел. может я криво читал или снип какой то сокращенный у меня. всегда ведь было 60 см и все. подскажи те кт огед прав, котельная именно встроенная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 8.2.2008, 7:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)

4.16. Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной
помещения должна быть не менее 1 м, ширина прохода между отдельными
выступающими частями котлов, а также между этими частями и
выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и
другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м.
При установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина
проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна
быть не менее 1,5 м.

4.17. При отсутствии необходимости бокового обслуживания котлов
обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или
между крайним котлом и стеной котельной. Ширина этих проходов, а
также ширина между котлами и задней стеной помещения котельной
должна составлять не менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных