|
  |
Продувочные газопроводы от газоиспользующих установок. |
|
|
|
8.3.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1616
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
"Брюсселем? На случай если Россия снизит поставки газа?"
Уважаемые коолеги, товарищчи и просто граждане - не превращайте дискусию "в наезды" друг на друга. Уважаемый sl-spds - при всём моем уважении к вам как к специалисту, думаю что здесь не место затрагивать отношения России и Украины, испорченные групкой бездарных политиков.
|
|
|
|
|
8.3.2008, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата Во всей вашей демагогии не увидел ни одного обоснованного замечания, ни одной ссылки на технические и нормативные требования Это потому что Вы слушаете и слышите только себя в первом лице. Про запас газа перед котлами знают даже школьники. Дискутировать с Вами дальше безполезно.
|
|
|
|
|
8.3.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Не судите строго за некорректность, и возможную несдержанность....
|
|
|
|
|
8.3.2008, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Принимается. Если и я пылил, не берите близко ... Знаете, я в таком Вашем ответе даже и был уверен. Мир! Я проработал в союзе лет 15 в ВПК, и друзей у меня по СНГ немало. Бывает на форумах называют иностранцем. Я например, Вас иностранцами не считаю. А к общениям на форумах у меня простое отношение: почерпнуть что-то новое для себя и выплеснуть что-то неизвестное другим, словом обоюдная помощь и интерес. Удачи, до общения.
Сообщение отредактировал спец - 8.3.2008, 22:20
|
|
|
|
|
11.3.2008, 15:26
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Жжоте, товарищи! Это типа сочинение на тему "как я провел 8-е Марта"?!
|
|
|
|
|
13.3.2008, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Для сведения некоторые выдержки из методик конструктивно.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(спец @ 13.3.2008, 14:20) [snapback]230554[/snapback] Для сведения некоторые выдержки из методик конструктивно. Дык какой хохол упрямый! Ну никак кацапа не слухает! И где ты откопал енту струкцию??? Как там сказано - "конструирования"???? Регулятор в руках держал?? Настраивал? Хорошо. Остановимся на теории! Как легко вы доверяете мальчику, который занимался переводом, причём довольно безграмотно! Обратите значение на газовую рампу высокого давления, к примеру, горелки Weishaupt:
Руководство_WM_G203_A__ZM__W_FM_50_.pdf ( 3,39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 214и где... и где... ваш бред... 1/500... 1/1000... (данные из офицального каталога фирмы!)
|
|
|
|
|
15.3.2008, 1:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата Дык какой хохол упрямый! Ну никак кацапа не слухает! Ну и поважаете Вы нас и опять в 1-м обличии. Найду время и сброшу Вам тоже самое от кацапа. А то , что Вы называете бредом, включая работу итало-регуляторов, то я промолчу, т.к. работают " ці органі добре, вже 15 років та усі задоволені. Ії звіняйте, будь ласка, нема потреби Вас слухати. Сами із вусами. (див.ават.).
|
|
|
|
|
15.3.2008, 5:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Во как! "итало-регулятор" в руках держал? То бишь "Тартарини"? Нет? Приезжай в гости покажу несколько установок, где он трудится... Например, эта газовая схема воплощена два года назад в Челябинской области:
ГСВ_4_МВт.pdf ( 810,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 450Эта - Новый Уренгой:
ГСВ_1_5_МВт.pdf ( 768,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 346то же в плане:
ГСВ_Восток_Лада_Model__1_.pdf ( 348,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 339И там и там "Тартарини", модель А/149-AP-Z7.
Сообщение отредактировал sl-spds - 15.3.2008, 6:18
|
|
|
|
|
15.3.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 15.3.2008, 6:59) [snapback]231224[/snapback] Во как!"итало-регулятор" в руках держал? То бишь "Тартарини"? Нет? Приезжай в гости Держал и не только! Цитата А в гости ездят не за этим
|
|
|
|
|
15.3.2008, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Ну шо тебе казать? Птица - говорун! Птичка певчая!
|
|
|
|
|
16.3.2008, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(sl-spds @ 15.3.2008, 19:04) [snapback]231308[/snapback] Ну шо тебе казать? Птица - говорун! Птичка певчая!  Отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью..... К этому все и шло. Достал надутый павлин. Прилетишь в Киев свисти. Буду рад.
Сообщение отредактировал спец - 16.3.2008, 13:54
|
|
|
|
|
20.10.2008, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13621

|
На Украине трубопровод безопасности и продувку можно объединять?
Никто не встречал требования к прокладке общих коллекторов? Т.е. можно их распологать за котлом?
СПЕЦ, спс. за нинфу про необходимый объем, давно знал что он нужен, а как посчитать хоть в первом приближении...
Сообщение отредактировал Романыч))) - 20.10.2008, 10:39
|
|
|
|
|
20.10.2008, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Романыч))) @ 20.10.2008, 10:43) [snapback]304965[/snapback] На Украине трубопровод безопасности и продувку можно объединять? Никто не встречал требования к прокладке общих коллекторов? Т.е. можно их распологать за котлом? СПЕЦ, спс. за нинфу про необходимый объем, давно знал что он нужен, а как посчитать хоть в первом приближении... Объединять разрешено ДБН В.2.5-20-2001, 5.43 ... Продувочные трубопроводы следует размещать: - на входном газопроводе после первого отключающего устройства; - на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими устройствами; - на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта. Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм. Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового давления в общий продувочный трубопровод. Как видим объединять можно продувочные газопроводы, газопроводы безопасности нет. Да и здесь газовщики не любят этого объединения. Сам всегда вывожу отдельно. Для объема формул нет, подсчитать можно по: см. мой ответ от 13.03.08 в этой теме.
Сообщение отредактировал спец - 20.10.2008, 16:07
|
|
|
|
|
21.10.2008, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13621

|
Ув. СПЕЦ, вы меня не правильно поняли… Я имел в виду можно ли функционально объединять трубопровод безопасности с продувкой? Открываем наш любимый ДБН и внимательно смотрим на п.6.25 «На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохо-зяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производст¬венного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от мест вводов участков газопроводов, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.» Т.е. перед последним по ходу газа отключающим устройством (он же и есть рабочий) мы должны кинуть продувку!!!
Теперь открываем приложение А и читаем: «Трубопровод безопасности - Газопровод, предназначенный для предотвращения попада¬ния в топки газа, просачивающегося при продувке из-за негер¬метичности контрольного отключающего устройства, а также из-за негерметичности главного и контрольного отключающих устройств при неработающем агрегате, пуске и розжиге горе¬лок. Газопровод безопасности соединяет с атмосферой участок внутреннего газопровода, расположенный между рабочим и контрольным отключающими устройствами»
Т.е. выходит, что на участке между рабочим и контрольным отключающим устройством у нас должен быть и продувочный трубопровод и трубопровод безопасности ))) А что мешает там в проекте написать фразу типа «Функционально объединить трубопровод безопасности с продувочным трубопроводом. При консервации котла, кран шаровой *** открыть»& Конечно, если продувка у нас петляет по ходу газа в атмосферу, то этого делать не целесообразно, а вот если у нас по ходу газа только два отвода (или тройник на слияние потоков и отвод) то не вижу особого смысла тянуть еще один трубопровод!!!
|
|
|
|
|
21.10.2008, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(Романыч))) @ 21.10.2008, 18:37) [snapback]305715[/snapback] не вижу особого смысла тянуть еще один трубопровод!!! Как Вы думаете, Романыч, какое давление в этом случае будет между отключающими устройствами при продувке перед розжигом? Не поверите! На практике получается часто более половины рабочего!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13621

|
Цитата(atochil @ 21.10.2008, 19:41) [snapback]305739[/snapback] Как Вы думаете, Романыч, какое давление в этом случае будет между отключающими устройствами при продувке перед розжигом? Не поверите! На практике получается часто более половины рабочего! ну и в чем проблема? ведь при консервации котла должен быть закрыт как рабочий кран, так же и контрольный. хотя действительно в этом случае есть вероятность, что продувочный трубопровод сработает на подачу газа к консервированному котлу. но тут давайте вспомним сколько длится продувка? и если даже предположить, что последний по ходу газа кран не полностью герметичен, то после него считай у всех современных дуттевых (вентиляторных) горелок есть комплекс обязательного допоборудования (фильтр, стабилизатор горения, блок автоматики), т.е. куча дополнительных сопротивлений... вопрос к знатокам: что газ настолько "тупой", что попреться через кучу больших местных сопротивлений... или все же выйдет в атмосферу? ЗЫ. вопрос остается открытым. кто-нибудь встречал в украинских нормах проектирования или эксплуатации запрет функционального объединения трубопровода безопасности с продувкой???
Сообщение отредактировал Романыч))) - 22.10.2008, 9:45
|
|
|
|
|
22.10.2008, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
[quote name='Романыч)))' date='22.10.2008, 10:27' post='305879'] ну и в чем проблема?
Гладко было на бумаге.... А человеческий фактор? Кто сейчас операторы? 75%- женщины, обученные через службу занятости. Для них свечи продувочные или безопасности, какие краники у них - темный лес. Уж поверьте мне - эксплуататору с 29.5 летнему стажу.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629

|
«Трубопровод безопасности - Газопровод, предназначенный для предотвращения попада¬ния в топки газа, просачивающегося ... ля-ля-ля; бла-бла-бла
Продувочный трубопровод предназначенный для продувки и сброса в атмосферу ..... газа, воздуха ....... ля-ля-ля; бла-бла-бла.
т.е. в продувочный работает под газом (в момент продувки). В трубопроводе безопасности газ должен быть исключен (только при неисправности арматуры которую он локализует).
|
|
|
|
|
23.10.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.12.2007
Пользователь №: 13621

|
Цитата(atochil @ 22.10.2008, 22:01) [snapback]306262[/snapback] Гладко было на бумаге.... А человеческий фактор? Кто сейчас операторы? 75%- женщины, обученные через службу занятости. Для них свечи продувочные или безопасности, какие краники у них - темный лес. Уж поверьте мне - эксплуататору с 29.5 летнему стажу. согласен от человеческого фактора никуда не деться, но и с необходимостью отдельного трубопровода безопасности для каждого котелка, я соглашусь при условии, если в котлах используются горелки старых конструкций, только в этом случае они действительно необходимы как воздух ЗЫ профессия инженер - это прежде всего творческая профессия, а потом все остальное
|
|
|
|
|
1.12.2008, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Где же все-таки найти фразу, которая прямо запрещает объединять трубопроводы продувочные и безопасности? П. 7.38 ПБ 12-593-03 относится к котельным и ТЭС с единичной тепловой мощностью более 100 Гкал/ч  , а как же маленькие котельные? На одном объекте обнаружил такое объединение (там даже со сбросным трубопроводом от ПСК). На что же сослаться?
|
|
|
|
|
1.12.2008, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Нет такой фразы в нормах.
|
|
|
|
|
2.12.2008, 10:09
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(спец @ 1.12.2008, 20:01) [snapback]321977[/snapback] Нет такой фразы в нормах. Есть, правда почему-то в разделе про газоснабжение тепловых электростаций: ДБН В.2.5-20-2001 7.32 Объединение продувочных трубопроводов с трубопроводами безо¬пасности, а также продувочных трубопроводов с разным давлением газа не до¬пускается. Каждый котлоагрегат должен иметь самостоятельную систему продувоч¬ных трубопроводов и трубопроводов безопасности.
|
|
|
|
|
3.2.2010, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Здравствуйте! У меня такой вопрос по продувочному газопроводу: Коллектор запроектирован вдоль стены на высоте примерно 0,8м. Напротив коллектора на расстоянии 3м установлены 2 котла (1,12МВт каждый), подключение к рампе горелки на высоте 2,3м. Газопровод от коллектора будет подниматься на высоту 2,3м с установкой крана и горизонтальным участком прокладываться к рампе горелки. Вопрос: продувочные газопроводы необходимо предусмотреть после крана или непосредственно перед подключением к рампе горелки? если поставить продувку после крана, то получается от продувки до рампы около 3м.
|
|
|
|
|
3.2.2010, 14:25
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Илюха @ 3.2.2010, 13:39)  Здравствуйте! У меня такой вопрос по продувочному газопроводу: Коллектор запроектирован вдоль стены на высоте примерно 0,8м. Напротив коллектора на расстоянии 3м установлены 2 котла (1,12МВт каждый), подключение к рампе горелки на высоте 2,3м. Газопровод от коллектора будет подниматься на высоту 2,3м с установкой крана и горизонтальным участком прокладываться к рампе горелки. Вопрос: продувочные газопроводы необходимо предусмотреть после крана или непосредственно перед подключением к рампе горелки? если поставить продувку после крана, то получается от продувки до рампы около 3м. Если в рампе горелки есть ещё задвижки, то после.
|
|
|
|
|
3.2.2010, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(Patorok @ 3.2.2010, 14:25)  Если в рампе горелки есть ещё задвижки, то после. После крана на подъеме от коллектора? в рампе есть два электромагнитных клапана.
Фото_036.jpg ( 3,52 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 161Еще попутный вопросик: а для чего служит пилотный клапан?
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
3.2.2010, 18:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Илюха @ 3.2.2010, 16:41)  После крана на подъеме от коллектора? в рампе есть два электромагнитных клапана.
Фото_036.jpg ( 3,52 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 161Еще попутный вопросик: а для чего служит пилотный клапан? Пилотные клапана типа Казанцева Кн-2, КВ-2 устанавливаются на регуляторах большой производительности тип РДУК-2В (2Н) - 50 - 12 и т.д. вместе с демпферующим клапаном.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 3.2.2010, 18:07
|
|
|
|
|
5.2.2010, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(Victor Gusarenco @ 3.2.2010, 18:04)  Пилотные клапана типа Казанцева Кн-2, КВ-2 устанавливаются на регуляторах большой производительности тип РДУК-2В (2Н) - 50 - 12 и т.д. вместе с демпферующим клапаном. Только регулятора то здесь нет?! У меня Ворд 2003, не открывается файл... товарищи, переведите файл, пожалуйста, в Ворд2003! Так все-таки допускается установка продувки после крана на расстоянии 3м до рампы горелки? Специалисты! Что еще можете сказать по рампе горелки?хочу разобраться в ней
Сообщение отредактировал Илюха - 5.2.2010, 0:15
|
|
|
|
|
5.2.2010, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Перевел файл в Word 2003, пользуйся на здоровье. Судя по фото в состав газовой рампы не входит запорная арматура, я бы поставил два шаровых крана на опуске/подъеме к каждой горелке, между ними врезал продувку и объединил ее от двух горелок в общий продувочный газопровод.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|