Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Продувочные газопроводы от газоиспользующих установок.
Илюха
сообщение 5.2.2010, 10:22
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(ork @ 5.2.2010, 9:29) *
Перевел файл в Word 2003, пользуйся на здоровье.
Судя по фото в состав газовой рампы не входит запорная арматура, я бы поставил два шаровых крана на опуске/подъеме к каждой горелке, между ними врезал продувку и объединил ее от двух горелок в общий продувочный газопровод.


Спасибо!
В рампе есть запорная арматура - клапана. если ставить продувку после крана на подъеме к горелкам, то участок 3м останется без продувки, это допускается? Еще я не понимаю для чего труба dy15 с клапаном в рампе (см.фото - труба dy15, соединяющая газопровод до и после двухступенчатого клапана, в месте соединения этой трубы на основном газопроводе какие-то штырки торчат), может эта линия используется как вспомогательная для плавного регулирования подачи газа???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 5.2.2010, 16:23
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Я так понимаю трубопровод Ду 15 (хотя судя по фоту там далеко не Ду15) который ты имел ввиду это медный импульсный газопровод на клапан малого горения.
Насколько я могу определить из фото состав рампы следующий по ходу газа: фильтр, регулятор-стабилизатор давления, клапана малого и большого горения. Если тебя интересует более подробно или точно состав найди документацию по рампе она обычно идет в комплекте с горелкой. Если же таковой найти не получается отошли это фото производителям горелки с которой в комплекте пришла эта рампа они тебе подскажут все что нужно.
Но для проектирования в состав рампы тебе лезть не зачем (это готовое изделие входящее в состав горелки) нужно знать только необходимый диапазон подводимого давления.
перед рампой, на отводе газ-да к каждой горелке, необходимо установить ручное запорное устройство.
Если расположить 2 последовательно расположенных откл. устройств и вывести продувку между ними то можно будет продуть и газ-д и до и после.




Ой по поводу "импульсного я описался")))
Господа специалисты смущает такой вопрос если внимательно посмотреть на фото то видно что направление газа на клапанах и фильтре не совпадают, видимо когда монтировали фильтр перепутали направление. Может это конечно не важно но все же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 8.2.2010, 10:56
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Ну может не dy15, а dy20. Инструкцию на горелку и рампу заказчик принес, но там описан другой тип рампы. Звонил в представительство по этим горелкам - толком ничего не могут сказать. Сказали что в рампе есть пилотный клапан (наверно имели ввиду эту медную трубка с клапаном). А устройство рампы все-таки нужно смотреть - на предмет соответствует ли она нормативам.
Я не понимаю что дает установка второго отключающего устройства,ведь в рампе есть отключающие устройства в виде клапанов, которые закрыты при отсутствии напряжения на них. И газопровод можно продуть только до места подключения продувочной свечи... Каким образом установка второго отключающего устройства позводит продуть газопровод после места подключения продувки? а газопровод на участке от продувочной свечи до рампы можно продуть подсоединив вместо манометра шланг и вывести его на улицу (так написано в инструкции).
Если посмотреть еще внимательнее, то видно что стрелки на корпусах клапанов и фильтре совпадают, а наклейка сверху фильтра указывает на "вход" фильтра.
Второй клапан двухпозиционный (вероятно два положения-большое и малое горение). Эта вспомогательная линия dy15 с пилотным клапаном наверно служит для регулирования подачи газа??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 8.2.2010, 21:49
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Посмотрел внимательно на фото - вы правы, направление на фильтре соответствует основному)
Два расположенных последовательно откл. устройства позволяют, при поочередном открытии продуть участок до и после свечи.
В комплекте документации на горелку должны быть разрешение на применение и сертификат соответствия в котором должна быть указана и рампа, это значит что устройство соответствует действующим требованиям. Если таких документов нет их можно попросить у производителя или оф. поставщика. Лучше все таки пытать его или заказчика на предмет документации.
В моем понимании 2-х позиционный означает вкл/выкл а не регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 9.2.2010, 8:18
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(ork @ 5.2.2010, 9:29) *
Перевел файл в Word 2003, пользуйся на здоровье.

Смешная фраза. Переводят в Word не копированием картинки, а именно переводом в текстовый формат, примерно так, см.вложение:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  клапан.doc ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 9.2.2010, 9:23
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Я просто пересохранил исходный файл в формате Word 2003, я думаю этого вполне достаточно чтобы текст прочитать. Лучше подскажите товарисчу по сути вопроса)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГР
сообщение 9.2.2010, 9:44
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443



Цитата(ork @ 9.2.2010, 9:23) *
Лучше подскажите товарисчу по сути вопроса)

Да в принципе все уже сказано ранее, зачем повторяться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 9.2.2010, 16:55
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(ork @ 8.2.2010, 21:49) *
Два расположенных последовательно откл. устройства позволяют, при поочередном открытии продуть участок до и после свечи.


Я не совсем понимаю как будет продуваться участок газопровода после свечи? Чем будет вытесняться воздух? Объясните, пожалуйста, подробнее продувку этого участка. Может быть так: 1.все три крана закрыты (2 крана на основном газопроводе и 1 продувочный) 2. открываются 1й основной кран и продувочный - продувается участок между основными кранами 3. закрываются эти два крана 4. открывается 2й основной кран - идет перемешивание газа с воздухом на участке перед рампой горелки 5. открывается продувочный кран - газ вперемушку с воздухом вытесняются в атмосферу 6. закрываются эти два крана... далее процесс поворяется пока на участке газопровода между вторым основным краном и рампой горелки содержание кислорода не станет менее 1%. Правильные у меня представления?

Цитата
В моем понимании 2-х позиционный означает вкл/выкл а не регулирование.

На картинке двухступенчатый клапан DUNGS.Вообще что означает двухступенчатый клапан? Два установленных последовательно ПЗК в одном корпусе? Или два установленных параллельно клапана. При малом горении открыт один клапан, при большом - другой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 9.2.2010, 17:01
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Илюха @ 9.2.2010, 16:55) *
Я не совсем понимаю как будет продуваться участок газопровода после свечи?

Я тоже не понимаю о каком газопроводе после свечи Вы говорите. Там атмосфера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 9.2.2010, 22:19
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(спец @ 9.2.2010, 17:01) *
Я тоже не понимаю о каком газопроводе после свечи Вы говорите. Там атмосфера.

Я имею ввиду участок подводящего газопровода к горелке после места подсоединения продувочного газопровода!

Сообщение отредактировал Илюха - 9.2.2010, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 5.8.2010, 15:06
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



Люди добрые и специалисты, прошу Вашей помощи... Подскажите, пжста, каким иенно образом осуществлять отбор проб:
0. Кран отбора проб устанавливается до крана продувочной линии?
1. какой кран необходимо устанавливать
а) фланцевый или муфтовый;
б) какой диаметр, встречал 8, 10, 15, 20, 25 мм...?
2. Нужно ли что устанавливать после крана на отбор проб?
3. Необходим ли кран отбора проб на трубопроводе линии к ПСК и в каком месте его лучше устанавливать (до ПСК или после). ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 5.8.2010, 15:44
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



0. После крана продувочного газопровода
1. а) муфтовый
б) 15
2. нет
3. до ПСК, но после крана на сбросном газопроводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 5.8.2010, 15:50
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



спасибо БОЛЬШОЕ! Очень помогло)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zesy_*
сообщение 19.8.2010, 17:10
Сообщение #74





Guest Forum






расскажите, нужен ли трубопровод безопасности перед горелкой сушила и как подобрать клапан ПЗК, можно ли использовать ПЗК НПФ "АТЭК"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 18.4.2011, 13:20
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Цитата(atochil @ 10.2.2008, 16:51) *
СП42-101-2003 п.6.13 "Допускается обьединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением .... имеющих плотность больше плотности воздуха"
У нас и вопрос никогда не поднимался, всегда объединяли.

У меня 4 котла ДЕ16-14ГМ с ед. мощностью 11МВт, проверка выявила недостаток (указала на пункт в ПБ, и потребовала установить сдвоенный клапан с выводом между ними газопроводом безопасности и установкой клапана на нем). Т.к. котлов 4, трубопроводов тоже соответственно...встал вопрос о проектировании каждой ветки отдельно или разрешается объеденить их и еслии можно, то какие нормы это прописывают...(продувка у меня идет отдельно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 18.4.2011, 13:31
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



по-моему, вопрос встал о установке двух электромагнитных клапанов с устройством контроля герметичности, от которого и отводится свеча безопасности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigbiz69
сообщение 18.4.2011, 18:08
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831



Цитата(boy @ 18.4.2011, 14:31) *
по-моему, вопрос встал о установке двух электромагнитных клапанов с устройством контроля герметичности, от которого и отводится свеча безопасности...

совершенно верно, вот только не млгу найти в правилах подробную рекомендацию по выводу этих свечей в атмосферу, можно ль их объеденить то? И если да то какой брать диаметр. Давление к котлам подходит среднее 0,039МПа...свечи отходят Ду20...а дальше либо их по отдельности выводить(что не хотелось бы)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 20.4.2011, 8:05
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



у нас, в Беларуси, действует СНБ "Газоснабжение", где п.8.19 сообщает следующее "Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм. Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового давления в общий про-дувочный трубопровод. " то же самое относится и к газопроводам безопасности (в вашем случае, которые отходят от устройства контроля герметичности...
"Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь" указывают:
п.257 "Запорная арматура на газопроводах безопасности после отключения установки должна постоянно находиться в открытом положении. Объединение продувочных трубопроводов и трубопроводов
безопасности не допускается
."
п.405 "Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в 1 час, но быть не менее 20 мм."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Настя1020
сообщение 3.10.2011, 15:32
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80929



Какое минимальное число поворотов должно быть на трубопроводе Г5? нашла в СП оговорку что число поворотов должно быть минимальным и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 4.10.2011, 9:06
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



так и смотри, чем меньше, тем лучше...ну, и желательно оконные проемы не пересекать такими газпроводами..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 24.10.2011, 16:21
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



а у меня проблемка...
котельная 12,8МВт - 1 категории..оба источника природный газ..

снип котельные установки:11.57. Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории и по одному трубопроводу для котельных второй категории.

В случаях когда предусматривается возможность работы котельных на двух видах топлива, подача газа производится по одному трубопроводу независимо от категории котельной.

11.58. В котельных производительностью более 150 Гкал/ч в ГРУ (ГРП) следует предусматривать две нитки редуцирования.

В остальных котельных в ГРУ (ГРП) следует предусматривать одну нитку редуцирования и обводную линию.
..давление среднее 0,3МПа..ГРУ (ГРП) я не предусматриваю, ставлю мультиблоки возле каждого котла.

а теперь вопрос как вести второй газопровод до котла...получается надо второй мультиблок резерв ставить..??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 155 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 24.10.2011, 19:15
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



ну вот я доработала..вашему вниманию..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20________________020__.3_A4_4.dwg ( 896,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 25.10.2011, 11:13
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



судя по тех данным регулятор высокого давления HPRT 520 на входе должен иметь 5-12 ати, а у вас Г2 (0,05-3 ати)..что-то не так...
поз 10 - понимаю как свеча безопасности, но она с ручным приводом, что-то не так... после свечи безопасности не ставят пробоотборники.
с газовой рампой будьте внимательны, возможно от нее необх. вести свечу безопасности..
с большего все...сильно не всматривался...дублирование газопровода вроде неплохо выполнено, не считая того, что отключающая арматура перед счетчиком должна быть всегда открыта...хотя, может вы какую-то свою схему автоматизации предложите..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 25.10.2011, 11:13
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



я бы убрал краны после регуляторов. лишние они там. еще я бы поставил индивидуальные счетчики на каждый котел - очень удобно при наладке. вернее на одном котле счетчик, а на остальных предусмотреть катушки. потом этот счетчик можно переставлять по очереди на любой котел.

главное надо доработать узел ввода. надо сделать так чтобы от каждого ввода можно было подавать газ в любой газопровод и через счетчик и через байпас. а сейчас у вас получается что от правого ввода можно подать только через счетчик, от левого есть байпас только в один газопровод.
перед счетчиком надо поставить фильтр. после счетчика предусмотреть продувку. перед регуляторами на котлах тоже поставить фильтры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 25.10.2011, 11:29
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(boy @ 25.10.2011, 12:13) *
поз 10 - понимаю как свеча безопасности, но она с ручным приводом, что-то не так... после свечи безопасности не ставят пробоотборники.

это просто продувка с проботборником. а продувочные трубопроводы должны быть не Г5 Г6, а Г5.1 Г5.2

кстати как это котельная 12.8 Мвт, если 6 горелок RS 400 по 4,5 МВт?

Сообщение отредактировал lentyai - 25.10.2011, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 25.10.2011, 12:14
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



вот, именно обозначение Г6 и смутило...и все-таки неясно почему от ГРУ ушли...сэкономить на массе трубы? но теряете на регуляторах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 25.10.2011, 21:02
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



из ПЗ.ОВК .....Газопровод предусмотрен для подачи природного газа в котельную. Подача природного газа предусмотрена к шести котлам Viessmann Vitomax 200-LW 3200кВт с горелкой RIELLO RS 400/M BLU, работающих в режиме четыре основных котла два резервных и к одному водогрейному котлу Viessmann Vitoplex 100 тип SХ1 1120кВт с горелкой RIELLO RS 130 TC.
Мощность котельной равна максимальному теплопотреблению площадки и составляет 12,8 МВт...

..по мультиблокам..подбирали производителями..я как то не предполагала что могут возникнть проблемы

Г6 это трубопровод безопасности...( взяла обозначение из примера схемы в этом же форуме)....пробу уберу...
поставлю на продувочном трбопроводе Г5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 26.10.2011, 8:15
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



по поводу фильтров...
котельная компрессорной станции, на расстоянии 1000м от котельной установлена УПИГСН (установка подготовки импульсного газа и газа на собственные нужды) зводской комплектации, от которой проложен Г2 0,3МПа.

учла ваши рекомендации..прошу вашему вниманию
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20________________020__.3_A4_5.dwg ( 900,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мирослава
сообщение 26.10.2011, 16:08
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094



КАЧАТЬ КАЧАЕМ..НУ А ЧТО ПО ПОВОДУ ВЕРДИКТА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.10.2011, 19:57
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



какие там э/м клапаны на продувки? что за чушь? все вернуть как было, все было правильно. поймите, у вас нет трубопровода безопасности, а есть 2 продувочных, обозначьте их Г5.1, Г5.2. Трубопровод безопасности не нужен, т.к. у вас перед горелками клапанные блоки с автоматической проверкой герметичности. Если бы был нужен - у вас бы добавилась третья труба 32х3.

фильтр перед счетчиком нужен в любом случае, тем более у вас такой длинный трубопровод 1000 м. песок и окурки при пуске выгребать будут с фильтра горстями.

байпасы на узле ввода надо продумать. повторюсь: надо сделать так чтобы от каждого ввода можно было подавать газ в любой газопровод и через счетчик и через байпас. иначе какой смысл делать 2 трубопровода, если они не вполне взаимозаменяемы?

счетчик и катушки на котлы не хотите поставить? ну тут дело хозяйское.

Сообщение отредактировал lentyai - 26.10.2011, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных