Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> полимерные трубопроводы, установка противопожарных муфт
Игорь
сообщение 14.2.2008, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Люди, сижу второй час втупливаю - ХДЕ написано про эти противопожарные муфты на пластиковых трубах в местах пересечения стен и перекрытий? Ткните мордой плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.2.2008, 14:38
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 13:35) [snapback]221825[/snapback]
Ткните мордой плиз.
Вы себя так любите? smile.gif

Поиск рулит...и неоднократно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 14.2.2008, 15:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Цитата(Vict @ 14.2.2008, 14:38) [snapback]221827[/snapback]
Вы себя так любите? smile.gif

Поиск рулит...и неоднократно smile.gif
Некорректно написал... Нужны ли такие муфты на горизонтальных участках а так же на водоснабжении? И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 (по которому на указанных участках вроде как не нужны) нормирует их установку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.2.2008, 15:30
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 14:20) [snapback]221852[/snapback]
Нужны ли такие муфты на горизонтальных участках а так же на водоснабжении? И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 (по которому на указанных участках вроде как не нужны) нормирует их установку?
Меня наверняка подправят....но данные манжеты обусловленны в первую очередь пожарной безопасностью...соответственно по конкретизируемому Вашему вопросу стоит искать в пож.нормах. В каких конкретно не подскажу, не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.2.2008, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 15:20) [snapback]221852[/snapback]
И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003

Больше нигде нет, кроме как здесь.
А на горизонтальных то зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 14.2.2008, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Цитата(OlgaO @ 14.2.2008, 16:44) [snapback]221902[/snapback]
Больше нигде нет, кроме как здесь.
А на горизонтальных то зачем?
А вот поэтому и спрашиваю. Не хочется стоять с глупым видом когда кто-нить ткнет носом уже на смонтированной системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.2.2008, 17:04
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Ольга, а помните темы про прохождении трубопроводов в стенах...там про компенсирующие мероприятия речь была, про манжеты кажется тож(я невнимательно их читал)...

Игорь попробуйте поиском высотные здания посмотреть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.2.2008, 19:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 14.2.2008, 17:04) [snapback]221913[/snapback]
Ольга, а помните темы про прохождении трубопроводов в стенах...там про компенсирующие мероприятия речь была, про манжеты кажется тож(я невнимательно их читал)...

Что-то не очень помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 14.2.2008, 19:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей.
2.4. При проходе горизонтального канализационного трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 110 мм сквозь стены толщиной не менее 100 мм помещений и частей зданий, равноценных по функциональной пожарной опасности, на трубопроводы с каждой стороны стены следует устанавливать противопожарные муфты «ОГРАКС-ПМ-110» длиной 60 мм.
Схемы конструкции узла прохода горизонтального канализационного трубопровода из полипропиленовых труб сквозь стены помещений с использованием противопожарной муфты «ОГРАКС-ПМ» приведены на рис. 3в.
При проектировании систем внутренней канализации из полипропиленовых труб для многоэтажных жилых домов и зданий социально-культурного назначения (детские учреждения, школы, магазины, здания лечебного назначения и т.п.) отсекатели огня по экономическим соображениям, как правило, применять не следует.
Для этих зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» должны выполняться следующие условия, обеспечивающие пожарную безопасность.
- в подвалах зданий при отсутствии в них производственных, складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных трубопроводов из ПП допускается предусматривать открыто; при этом в подвалах и на чердаках зданий предусматриваются меры, исключающие доступ посторонних людей в эти помещения.
Всё зависит от того как у Вас архитекторы пожарные отсеки распланировали и от пожарника rolleyes.gif
Если кому надо ТР 83-98 могу выложить 624 кБ там рисунки верт. и горизонт установки

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.2.2008, 19:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OVOK @ 14.2.2008, 19:36) [snapback]221963[/snapback]
ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей.
Если кому надо ТР 83-98 могу выложить 624 кБ там рисунки верт. и горизонт установки

Надо, конечно. Только выкладывать документы нужно сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24
А в эту тему ссылку на тему, где разместили.
Вы в соседней теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24822
выложили тоже ВСН, но по прошествии времени его сложно будет найти, поэтому надо все же размещать в нормативке. Я ВСН перенесу в нормативку, а Вы ТР разместите сразу туда, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.2.2008, 10:02
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Офигительное обоснование) Доступа людей нет на чердак с подвалом, значит всё можно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 15.2.2008, 10:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 15:20) [snapback]221852[/snapback]
... Нужны ли такие муфты на горизонтальных участках а так же на водоснабжении? И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 (по которому на указанных участках вроде как не нужны) нормирует их установку?

ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частейhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24863
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.2.2008, 10:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OVOK @ 15.2.2008, 10:51) [snapback]222165[/snapback]
ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частейhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24863

OVOK, спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 15.2.2008, 11:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



А подскажите пожалуйста, есть ли такие нормы для Украины? А то требование есть (ставить муфты) а где оно так подробно как тут описанио не могу найти helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 15.2.2008, 12:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



На счёт Украины не скажу, а полипропилен лоббировали для РФ. Возможно у Вас есть в Госстрое перечень нормативов РФ к применению на Украине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.2.2008, 21:43
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну а если начитавшись про ПП я решил применять ПВХ то муфты и ТРы могу не применять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 15.2.2008, 21:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



А разве ПВХ не горит (не плавится)? Муфты применяются при использовании труб из пластмассы, а ПП, ПВХ или АБВГД не имеет значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.2.2008, 22:00
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Обугливается но не плавится как ПП а фишка в том что все нормативы с муфтами касаются только полипропилена, СП точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 15.2.2008, 22:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



А у нас - для любого вида пластмассовых труб, как на канализации, так и на воде, и по горизонтали и по вертикали при прохождении через капитальные стены и перекрытия. Что в общем-то логично - не нарушается заданная пожаробезопасность здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karlsn
сообщение 17.2.2008, 7:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.2.2008
Из: сибирь
Пользователь №: 15656



«4.2. Для обеспечения пожарной безопасности много­этажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

СН 478-80
работать надо а попрошайничить mellow.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.2.2008, 10:32
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(karlsn @ 17.2.2008, 6:13) [snapback]222716[/snapback]
«4.2. Для обеспечения пожарной безопасности много­этажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

СН 478-80
работать надо а попрошайничить mellow.gif
karlsn, раз вы приводите цитаты, то не поленитесь и источник назвать...данный пункт не из СН 478-80 , а сам СН отменен и заменен на СП 40-102.
Работать надо правильно! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.2.2008, 12:34
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Это из изменения СН 478 1990 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.2.2008, 12:42
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 17.2.2008, 11:34) [snapback]222747[/snapback]
Это из изменения СН 478 1990 года
Не -а....
Но в любом случае он не действует...зачем приводить ссылки на недействующие нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.2.2008, 13:13
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Изменение СН 478-80.

Постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. № 99 утверждено и с 1 января 1986 г. вводится в действие разработанное НИИМосстроем ГлавМосстроя при Мосгорисполкоме, внесенное ГлавАПУ Москвы при Мосгорисполкоме и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (СН 478-80), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 31 июля 1980 г. № 117. Текст изменения приводится ниже.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Для обеспечения пожарной безопасности много-этажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

Прошу прощение за занудство Текста СП 40 - 102 не имею под рукой , есть там про пожарные муфты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.2.2008, 13:42
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Да, мой пардон...аннотацию к СН не прочел...но там все равно нет про муфты ни слова...
СП 40-102 дома то же нет, но судя по постам участников про муфты в п.4,23, а по моей памяти это касаемо стояков.

Сообщение отредактировал Vict - 17.2.2008, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.2.2008, 15:17
Сообщение #26


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Заинтересовать муфтами удалось только составителей одного сп по полипропилену, да его написание и субсидировали производители трубы. Ведем пластик в основном по непожароопасным санузлам, или в несгораемых конструкциях - коробах с таким то там временем возгорания. Где пожароопасная категория там в основном чугун. От кого поступают вопросы? Вывод каждый волен делать сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.2.2008, 18:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сантехник @ 15.2.2008, 21:43) [snapback]222442[/snapback]
Ну а если начитавшись про ПП я решил применять ПВХ то муфты и ТРы могу не применять?

А как Вы можете решить применять ПВХ?
Если только закрыть глаза на это:
" 4.1.1 Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С." СП 40-102-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
ПВХ отвечает этим требованиям?
Может быть именно по этому как Вы сказали:
Цитата
Заинтересовать муфтами удалось только составителей одного сп по полипропилену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.2.2008, 19:28
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Просмотрел я СП 40-102 - про противопожарные муфты ни слова.

Кстати, модераторы(за что им спасибо!) уже привели в относительный порядок Ссылки на нормативную документацию по разделу .....так что можно туда заглядывать почаще smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 17.2.2008, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.2.2008, 20:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 17.2.2008, 19:28) [snapback]222820[/snapback]
Просмотрел я СП 40-102 - про противопожарные муфты ни слова.

Да, там про муфты ничего нет, но п.4.1.1 подразумевает применение для внутренней канализации только полипропиленовые трубопроводы. А на полипропиленовые в свою очередь уже есть свой СП, в котором есть это требование по муфтам.

Цитата
Кстати, модераторы(за что им спасибо!) уже привели в относительный порядок Ссылки на нормативную документацию по разделу .....так что можно туда заглядывать почаще smile.gif

Спасибо, Vict, на добром слове smile.gif. Без Вашего участия в этом нам было бы значительно сложнее. Достаточно хлопотное дело оказалось smile.gif. Ну еще поубираем некоторые повторы и коструктивно поговорим, далее привыкнем и все, можно будет всегда иметь под рукой нужное smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 18.2.2008, 9:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Спасибо всем откликнувшимся! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных