Все зависит от категории помещения. в одних категориях можно в других НЕТ. металлополимерные трубопроводы запрещается проектировать в помещениях категории Г. Вот выдержка из руководства по проектированию трубопроводов VALTEC/
Металлопластиковые трубы Valpex и Valtec Super не допускаются к применению: = при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 950С ( для труб Valtec Super – свыше 750С); = при рабочем давлении , превышающем 10 бар; = в помещениях категории «Г» по пожарной опасности (п.1.3. СП 41=102=98); = в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 1500С (п.1.3.СП 41=102=98); = в системах центрального отопления с элеваторными узлами (п.3.4. СП 41=102=98), т.к. в таких системах теоретически возможно повышение температуры теплоносителя до 110=1300С; = для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов (п.3.4. СП 41=102=98)
|