Stapler
сообщение 14.2.2008, 20:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15574



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие нормативные документы разрешают/запрещают использование металлопластиков трубопроводов в паркинге.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 15.2.2008, 10:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



СНиП 21-02-99 п.6.1 обязует проектировать инж. системы (ВК) паркингов согласно СНиП 2.04.01-85* (Внутрянка) кроме случаев, специально оговореных в СНиП 2-02-99.
А СНиПом 2.04.01-85* использование металлопластиковых труб не запрещается на хозяйственно-питьевой сети водопровода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stapler
сообщение 15.2.2008, 13:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15574



MegaVert, спасибо.
Меня интересуют трубопроводы теплоснабжения приточных установок паркинга. Можно ли использовать металлопластик или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 19.2.2008, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Все зависит от категории помещения. в одних категориях можно в других НЕТ. металлополимерные трубопроводы запрещается проектировать в помещениях категории Г. Вот выдержка из руководства по проектированию трубопроводов VALTEC/

Металлопластиковые трубы Valpex и Valtec Super не
допускаются к применению:
= при рабочей температуре транспортируемой
жидкости свыше 950С ( для труб Valtec Super – свыше
750С);
= при рабочем давлении , превышающем 10 бар;
= в помещениях категории «Г» по пожарной
опасности (п.1.3. СП 41=102=98);
= в помещениях с источниками теплового излучения,
температура поверхности которых превышает 1500С
(п.1.3.СП 41=102=98);
= в системах центрального отопления с
элеваторными узлами (п.3.4. СП 41=102=98), т.к. в
таких системах теоретически возможно повышение
температуры теплоносителя до 110=1300С;
= для расширительного, предохранительного,
переливного и сигнального трубопроводов
(п.3.4. СП 41=102=98)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных