|
  |
Дымоудаление из здания торгового центра, Высота здания ниже 28м |
|
|
|
15.2.2008, 10:39
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12819

|
Нужно сделать дымоудаление Торгового центра. Высота по СНиП 41-01-2003 15метров. Тоесть получается, что делать вытяжное дымоудаление не нужно в соответствии с: 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического); Верно ли я думаю? Если не верно, то почему дымоудаление делать нужно? Нужно ли мне делать приток в Шахту лифта и на лестничные клетки?
В этом же здании есть 2 подземных этажа дял автостоянок, там как я понимаю нужно делать вытяжное дымоудаление?
Сообщение отредактировал MMM - 3.12.2009, 17:01
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
15.2.2008, 10:51
|
Guest Forum

|
Для торгового центра, как помещения с массовым пребыванием людей, приходится руководствоваться не только положениями СНИПа. К тому же, окна в таким помещениях обычно загораживаются различными щитами, стендами с товаром и пр. арендаторами.
|
|
|
|
|
15.2.2008, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12819

|
То есть вытяжное дымоудаление делать надо? И чем тогда тут руководствоваться? Кстати почему идет разделение на помещения с естественным освещение и без него?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
15.2.2008, 11:36
|
Guest Forum

|
Лучше всего руководствоваться пожарной концепцией от пожарников. А разделение идёт от того, что априори принимается, что в небольших помещениях возможно дымоудаление через открытые или разбитые окна. Но когда встаёт вопрос принципиально, то требуется обоснование расчётом. Обычно результат отрицательный.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
20.3.2008, 19:19
|
Guest Forum

|
Предлагаю Вашему вниманию расчёт дымоудаления торговых залов на нижнем этаже высотного здания. Расчёт основывается на формуле определения кол. дыма по периметру очага пожара (п. 2, приложение 22 к СНиП 2.04.05-91*). Пригоден для залов высотой до 4 м. Оформление требует доработки и редактирования, но времени и желания для этого нет.
|
|
|
|
|
21.10.2016, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540

|
Добрый день, Гость_ex_promt_*!
А можно ли посмотреть на планировки этого этажа с торговыми залами? У меня похожий вопрос по проектированию.. Буду очень благодарна!
|
|
|
|
|
21.10.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Ris-ka @ 21.10.2016, 14:39)  Добрый день, Гость_ex_promt_*!
А можно ли посмотреть на планировки этого этажа с торговыми залами? У меня похожий вопрос по проектированию.. Буду очень благодарна! зачем вам планировки к расчету который уже не действителен?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Composter @ 21.10.2016, 15:49)  зачем вам планировки к расчету который уже не действителен? А в каком нормативном документе сказано, что определение массового расхода дыма по периметру очага пожара не действительно?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
т.е это действующая формула?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Composter @ 21.10.2016, 18:34)  т.е это действующая формула? Пункт 7.4 СП7.13130.2013 её не запрещает, как думают некоторые. Вчитайтесь: " 7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров: а) для каждого коридора длиной не более 60 м – в соответствии с под-пунктами «а» – «г» пункта 7.2; б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях – в соответствии с подпунктами «д» – «з» пункта 7.2." К определению массового расхода дыма этот пункт не относится, потому что массовый расход вытяжки из коридора принято определять по геометрическими параметрами дверного проема эвакуационного выхода без учета мощности тепловыделения очага пожара. Следовательно, требования п. 7.4 относятся только к объемному расходу дыма. Таким образом, Вам ничто не запрещает определить массовый расход дыма из помещения с очагом пожара по периметру очага. Затем Вы определите температуру дыма, входящего в виде факела в дымовой слой, по уравнению теплового баланса, в котором будет фигурировать мощность тепловыделения очага пожара. В конечном итоге, Вы получите температуру дыма на входе в вентилятор для определения его объемной производительности. При этом Вы никоим образом не нарушите требования п. 7.4 СП7.
|
|
|
|
|
22.10.2016, 2:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
действуют 2 методики методичка к сп 7 и авок. вот представьте вы приходите к эксперту он открывает их и говорит расказывайте как вы считали. судя по вашим словам я могу из любого источника формулу расхода продуктов горения и вставить ее в пояснилку для экспертизы?
|
|
|
|
|
22.10.2016, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Composter @ 22.10.2016, 2:59)  я могу из любого источника формулу расхода продуктов горения и вставить ее в пояснилку для экспертизы? Конечно, НЕ ИЗ ЛЮБОГО источника, даже если формула не противоречит требованиям локальных нормативных документов. Только из источников, однозначно подтверждающих её общепризнанную или региональную приемлемость. К сожалению, в нашей стране федеральная приемлемость противоречит общепризнанной, я об этом уже писал здесь и здесь. Формула Томаса-Хинкли, как видим, уже применялась у нас в стране в течении 17 лет и ничем себя не запятнала. Её применение коверкали при переходе к объемным расходам, априори устанавливая в СНиП 2.04.05-91* ошибочные значения температуры дыма (300, 450 и 600 гр. С, п. 5.9). Хотел бы еще раз подчеркнуть, что, на мой взгляд, методичка АВОК является субъективным выражением её авторов и не может считаться свидетельством федеральной приемлемости их подходов. Мне горько и смешно, когда читаешь их рекомендацию применять формулу (6) массового расхода дыма без каких либо ограничений, в том числе и в расчетах высоких зданий, включая атриумы. В это же время даже методичка ВНИИПО в своей второй редакции уже указывает на то, что применимость этой формулы ограничивается случаями, когда пламя входит в дымовой слой. В результате, следование рекомендациям АВОК может привести к занижению массового расхода дыма В РАЗЫ!!!
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 22.10.2016, 13:47
|
|
|
|
|
24.10.2016, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Порой приходится экпертам объяснять простые истины . Тут человек не знает как считать, а убедит експерта в своей проавоте я уверен на 100% чот ему не удасться.
NOVIK_N, а Вы проходили экспертизу с формулами не из сп7 и авока?
|
|
|
|
|
24.10.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Composter @ 24.10.2016, 11:17)  Порой приходится экпертам объяснять простые истины . Тут человек не знает как считать, а убедить эксперта в своей правоте я уверен на 100% что ему не удастся. Как говорится "век живи - век учись" и к экспертам это относится в равной степени с остальными. Цитата(Composter @ 24.10.2016, 11:17)  Вы проходили экспертизу с формулами не из сп7 и авока? Это не относится к моим профессиональным обязанностям, но с выбором площади очага пожара по дурацким формулам из СНиП 91 г. в текущей практике сталкивался.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|