> Дымовые трубы.Световое ограждение
К.Д.
сообщение 15.2.2008, 20:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Всем здравствуйте!

Задался вопросом о необходимости устройства свтеового ограждения дымовой трубы. Нигде не ставим и проходит. По СНиП "Сооружения промышленных предприятий" вроде как надо без исключений ставить, но встречал какой-то умный талмуд (типа справочника проектировщика) где написано, что если труба не торчит более чем на 45 м. выше наиболее высоких зданий в округе то не надо. Экспертиза пускает без вопросов, но интерес есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 16.2.2008, 2:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Установка светоограждения регламентируется след. документами:
- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=905;
- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов»
http://www.fana.ru/decision/index.php?idmd=p_ran_119_07;
- Воздушный кодекс РФ,Статья 46,47.
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10100...0100300-007.htm

Перед началом строительства, Заказчик должен обратиться в соответствующую службу ближайшего аэропорта для согласования строительства и размещения объектов на приаэродромной территории.
Из личной практики: для вояк на кавказе, пришлось ставить огни на восьмиметровые дымовые трубы котельной, т.к. рядом была вертолётная площадка.

Сообщение отредактировал sl-spds - 16.2.2008, 3:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksisvyaz
сообщение 28.2.2008, 10:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16032



Цитата(К.Д. @ 15.2.2008, 20:34) [snapback]222420[/snapback]
Всем здравствуйте!

Задался вопросом о необходимости устройства свтеового ограждения дымовой трубы. Нигде не ставим и проходит. По СНиП "Сооружения промышленных предприятий" вроде как надо без исключений ставить, но встречал какой-то умный талмуд (типа справочника проектировщика) где написано, что если труба не торчит более чем на 45 м. выше наиболее высоких зданий в округе то не надо. Экспертиза пускает без вопросов, но интерес есть.

Из опыта могу сообщить! Действительно, если объект высота которого затеняется другим высотным объектом имеющим световое ограждение маркировке не подлежит. Однако, через некоторое время почти на все подобные объекты ( котельные, мчты связи, трубы миниТЭЦ) приходят дяди и тети из надзора и просто тупо пишут предписания - установить! Ну не судиться же с ними!! Вот такая сермяжная правда жизни.А регламентирующие документы можно почитать здесь www.aksisvyaz.narod.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.2.2008, 10:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата
Вот такая сермяжная правда жизни.

А вот еще одна.
Проектировал 80-ти метровую дымовую трубу в районе авиазавода.
Поехал на завод согласовать, они посмотрели свои сектора полетов, а также сектора аэропортов, дымовая труба туда не попала. Согласовали проект без огней "ЗОЛ".
Правда неясно как с вертолетами милиции и пожарников. Ведь они летают везде и на разных высотах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avodo
сообщение 28.9.2009, 20:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17970



Ну и от себя капля в море по поводу того как это сделать :

http://www.tdmegaprom.ru/technohelp/zomshe...h_zomshema.html
smile.gif

Сообщение отредактировал avodo - 28.9.2009, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksisvyaz
сообщение 11.5.2010, 23:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16032



Цитата(avodo @ 28.9.2009, 21:35) *
Ну и от себя капля в море по поводу того как это сделать :

http://www.tdmegaprom.ru/technohelp/zomshe...h_zomshema.html
smile.gif

Разумеется, легче легкого , спиз...ть чужое и выдать за свое!! учитесь картинки рисовать а не воровать , а потом уже с комментами влазить!
Всего хорошего!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avodo
сообщение 29.7.2010, 9:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17970



Цитата(aksisvyaz @ 12.5.2010, 0:18) *
Разумеется, легче легкого , спиз...ть чужое и выдать за свое!! учитесь картинки рисовать а не воровать , а потом уже с комментами влазить!
Всего хорошего!!


Что то бред какой то! Кто что пытается за свое выдать? Как раз наоборот происходит, если находится комплесная фирма то все ее устройства (в данном случае фонарики) заносятся в спецификации, с указаниями ВСЕХ контактов, а распечатка с сайта иногда прикладывается в приложениях проекта. На чертежах чаще ограждения показываются условно, для передачи сути, что гораздо важнее картинок. Или по Вашему получается есть производитель специализирующийся в данной теме, но его закладывать в проект нельзя, покупать у него ничего нельзя и использовать тоже... В общем какой то странный тупой наезд. А картинки я рисовать умею, уж поверьте.
Хорошего и Вам (видимо очень пригодиться)

P.S. Когда постил ссылку на ТД "МЕГАПРОМ", боялся что в рекламе обвинят, а оказалось что в плагиате ! mad.gif

Сообщение отредактировал avodo - 29.7.2010, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.7.2010, 9:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Товарищ aksisvyaz неадекватен и к тому же нарушает Правила форума:

Цитата
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя).


Еще подобные субчики-барыги будут жизни учить простых проектировщиков, тогда форум вообще превратится в помойку. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksisvyaz
сообщение 29.7.2010, 10:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16032



Цитата(avodo @ 29.7.2010, 10:36) *
Что то бред какой то! Кто что пытается за свое выдать? Как раз наоборот происходит, если находится комплесная фирма то все ее устройства (в данном случае фонарики) заносятся в спецификации, с указаниями ВСЕХ контактов, а распечатка с сайта иногда прикладывается в приложениях проекта. На чертежах чаще ограждения показываются условно, для передачи сути, что гораздо важнее картинок. Или по Вашему получается есть производитель специализирующийся в данной теме, но его закладывать в проект нельзя, покупать у него ничего нельзя и использовать тоже... В общем какой то странный тупой наезд. А картинки я рисовать умею, уж поверьте.
Хорошего и Вам (видимо очень пригодиться)

P.S. Когда постил ссылку на ТД "МЕГАПРОМ", боялся что в рекламе обвинят, а оказалось что в плагиате ! mad.gif



Во первых, приносим извинения за некорректное поведение нашего сотрудника ! Во вторых, ТД МЕгапром - наши давние партнеры и вообщем то обмен информацией , в том числе и графической - это часть производственного сотрудничестваю К сожалению, наш молодой сотрудник не совсем владел информацией. Сорри за конфуз !:)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avodo
сообщение 30.7.2010, 13:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17970



Ну что, пожалуй придется простить laugh.gif Странно что Ваш сотрудник слышал звон да не знает где, и в этом же обвиняет других.
А правила форума - это да, вешь серьезная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksisvyaz
сообщение 30.7.2010, 18:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16032



Пожалуй один положительный момент в данной неприятной ситуации есть - форум в данной теме оживился!:)))) Если честно, хотелось бы больше ообщаться с проектантами на эту тему, так как нам часто поступают заказы на выполнение светового ограждения и как правило просят сделать проект. Понимая, что велосипед изобретать занятие довольно скучное, хотелось бы быть знакомыми с дядями и тетями способными выполнить эту рутинную работу на профессиональном уровне с соответствующими печатками на проекте. Ну и соответственно можем предложить Господам проектантам применять и наше оборудование ( ЭТО НЕ РЕКЛАМА)!:)))))

P.S картинку мы тоже украли изинтернета smile.gif)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ustojstvo_svetoograwdeniq.jpg ( 70,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
политерм
сообщение 21.1.2013, 10:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 161045



На нашем сайте Вы можете


попробовать позволить себе не соблюдать правила. Может быть, вам повезёт больше, чем на этом форуме.

Сообщение отредактировал Skaramush - 23.3.2013, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 11.11.2013, 10:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Здравствуйте! Подниму старую тему.
Мне нужно выполнить проект светового ограждения.

Выдержка из ПБ 03-445-02
"Количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней. "

Что подразумевается под ярусом? В моём случае установленны две смотровые площадки (на высоте 20м и 45м). Как я понял, на каждой из них нужно установить огни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksisvyaz
сообщение 11.11.2013, 18:24
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16032



Цитата(Василий Л @ 11.11.2013, 11:30) *
Здравствуйте! Подниму старую тему.
Мне нужно выполнить проект светового ограждения.

Выдержка из ПБ 03-445-02
"Количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней. "

Что подразумевается под ярусом? В моём случае установленны две смотровые площадки (на высоте 20м и 45м). Как я понял, на каждой из них нужно установить огни.


Как образец - вот приблизительно такое....... А если более конкретно,звоните Прикрепленный файл  s48v.PNG ( 361,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
, будем рады помочь..[img]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных