Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Калориферы размораживаются
Гость_smart-admin_*
сообщение 17.2.2008, 20:47
Сообщение #1





Guest Forum






Щас переделываем косяки за другой фирмой на объекте, где разморозились 2 калорифера. Вроде сделано все грамотно. но они размораживаются со страшной силой. И защита сделано нормально. Мож кто знает как этого избежать в дальнейшем. (даже шкаф автоматики залило АЖ заискрил весь бедненький) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.2.2008, 20:55
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(smart-admin @ 17.2.2008, 20:47) [snapback]222846[/snapback]
они размораживаются

то есть, оттаивают ? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 17.2.2008, 22:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(smart-admin @ 17.2.2008, 22:47) [snapback]222846[/snapback]
но они размораживаются со страшной силой.

Увеличьте минимальную температуру возвращаемого теплоносителя либо быстродействие данного ограничения (защита от размораживания). Возможно эта защита не успела отработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 17.2.2008, 22:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(smart-admin @ 17.2.2008, 20:47) [snapback]222846[/snapback]
...Вроде сделано все грамотно. но они размораживаются со страшной силой. И защита сделано нормально. Мож кто знает как этого избежать в дальнейшем. blink.gif

Чтобы подсказать, как этого избежать в дальнейшем, нужно понять, что такое "вроде сделано все грамотно" и "защита сделано нормально". Видимо, не грамотно и не нормально, раз они все-таки замерзают. Для начала опишите, КАК именно защита реализована: где стоит термостат капиллярный и есть ли он вообще, как установлен, где и как установлен датчик темп. обратной воды, какие настройки контроллера и т.д.
А так для анализа информации - ноль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 18.2.2008, 0:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



вставьте вместо меди КСК - х разморозить очень большой талант нужен ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 18.2.2008, 8:33
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(wise_fox @ 17.2.2008, 22:28) [snapback]222874[/snapback]
Чтобы подсказать, как этого избежать в дальнейшем, нужно понять, что такое "вроде сделано все грамотно" и "защита сделано нормально". Видимо, не грамотно и не нормально, раз они все-таки замерзают. Для начала опишите, КАК именно защита реализована: где стоит термостат капиллярный и есть ли он вообще, как установлен, где и как установлен датчик темп. обратной воды, какие настройки контроллера и т.д.
А так для анализа информации - ноль.



капилярника нет это точно. А настройки к контроллере такие же как и я сам всегда ставлю. Датчик обратки на калорифере около самого выхода обртаной воды. Я сам никогда не ставил капилярные термостаты так как считал что не нужны они. Но буду рад прислушиться к советам более опытных людей. Только подскажите где и как их нада ставить правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.2.2008, 9:47
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 11:33) [snapback]222936[/snapback]
капилярника нет это точно. А настройки к контроллере такие же как и я сам всегда ставлю.

Какой контроллер? Какие настройки Вы всегда ставите?
Цитата(smart-admin)
Я сам никогда не ставил капилярные термостаты так как считал что не нужны они. Но буду рад прислушиться к советам более опытных людей. Только подскажите где и как их нада ставить правильно.

Установку термостатов обсуждали здесь: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=175273
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 18.2.2008, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 8:33) [snapback]222936[/snapback]
Я сам никогда не ставил капилярные термостаты так как считал что не нужны они. Но буду рад прислушиться к советам более опытных людей. Только подскажите где и как их нада ставить правильно.

Именно капиллярник в большинстве случаев спасает калорифер от заморозки, потому как: 1) реагирует намного быстрее; 2) контролирует температуру воздуха во множестве точек по сечению воздуховода сразу за калорифером, а не усредненную температуру воды, да еще и с большим опозданием (которое, как показала и Ваша в том числе практика, достаточно для того, чтобы где-то в одном месте в трубке образовалась ледяная пробка, ток воды прекратился, а дальше уже все замерзает и лопается только так!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2008, 12:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Советую всё-таки выяснить почему замерзает. Автоматическая защита-это только защита и срабатывать должна только при нестационарных условиях. Возможно, что управление самой установкой не предусматривает логической последовательности шагов при пуске, или система теплоснабжения калориферов допускает охлаждение в магистрали при остановке агрегата (нет циркуляции)
В любом случае, функция защиты предотвращать аварии, а не управление. А в вашем случае, имея ввиду закономерность, ошибка как раз в управлении или гидравлической схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miron
сообщение 19.2.2008, 21:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.10.2007
Из: МО, Электросталь
Пользователь №: 12316



smart-admin,
регулирующий клапан какой? Трёхходовой или проходной?
Если проходной, то возможно пропадает циркуляция теплоносителя через калорифер.
Если трёхходовой, то как он работает (подмес/обвод)? Где стоит (до/после калорифера)?
Можно выложить сюда схемку смесительного узла?
Насчет капиллярного термостата - он должен стоять обязательно. Это активная защита от обмерзания по воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 20.2.2008, 20:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если нет контроля прогрева калорифера, то типичная ситуация. При перебоях с подачей теплоносителя будут размораживаться. Защита будет срабатывать позже. Тема уже не раз обсуждалась. Кроилово ведет к попадалову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 20.2.2008, 20:28
Сообщение #12





Guest Forum






По моему опыту при первом пуске из дежурного режима защита от заморозки по обратной воде очень часто не успевает отработать вследствие большой инерционности. Темпер падает на два градуса в секунду, а клапану нужно минимум 30 секунд, чтобы полностью открыться. Капиллярный термостат защищает наверняка и всегда. У меня в процессе наладки контроллера термостат раз десять срабатывает, а если его нет, то о какой наладке можно вообще говорить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.2.2008, 22:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2 виталя27
Расход воды не пробовали увеличивать? Говорят помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 20.2.2008, 23:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 8:33) [snapback]222936[/snapback]
капилярника нет это точно. Датчик обратки на калорифере около самого выхода обртаной воды. Я сам никогда не ставил капилярные термостаты так как считал что не нужны они.

А не могло такого случиться, что датчик воды стоит не на обратке, а на прямом теплоносителе?
А в случае обесточивания щита что-нибудь обеспечивает адекватный проток теплоногсителя?
А жалюзи точно закрываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.2.2008, 13:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Валите на атоматчиков. Давно подбираюсь к их растопыреным пальцам (ударение на первое А). По существу вопроса. Надо провести техническое расследование начиная с проектной документации, резульпатами монтажа. пуска-наладки и эксплуатации,-по всем узлам (обратить особое внимание на все требования заводов- изготовителе на комплектующие). Половину ответов, на причины, найдете в этих материалах.По остальным вопросам можно сходить на форум. Эта процедура называется деффектовка- правда,работа очень занудная,кропотливая и времязатратное. Для примера, по проекту - рег.клапан д.б. с Kvs =6.0 а по факту монтажа Kvs=4.0, значить клапан не сможет пропустить нужный расход воды при максимальном его открытии, или любимая шутка автоматчиков - смотать датчик (капиллярную трубку) термостата защиты от заморозки клубком и зацепить его в углу камеры приточки. Желаю успехов. Zanuda.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 21.2.2008, 20:14
Сообщение #16





Guest Forum






Проверьте перепад давления на колорифере, если меньше 1 то может из этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smart-admin_*
сообщение 21.2.2008, 22:42
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 21.2.2008, 13:42) [snapback]224226[/snapback]
Валите на атоматчиков. Давно подбираюсь к их растопыреным пальцам (ударение на первое А). По существу вопроса. Надо провести техническое расследование начиная с проектной документации, резульпатами монтажа. пуска-наладки и эксплуатации,-по всем узлам (обратить особое внимание на все требования заводов- изготовителе на комплектующие). Половину ответов, на причины, найдете в этих материалах.По остальным вопросам можно сходить на форум. Эта процедура называется деффектовка- правда,работа очень занудная,кропотливая и времязатратное. Для примера, по проекту - рег.клапан д.б. с Kvs =6.0 а по факту монтажа Kvs=4.0, значить клапан не сможет пропустить нужный расход воды при максимальном его открытии, или любимая шутка автоматчиков - смотать датчик (капиллярную трубку) термостата защиты от заморозки клубком и зацепить его в углу камеры приточки. Желаю успехов. Zanuda.


Я в принципе сам автоматчик, и как делает та фирма знаю сам в ней работал. Поэтому то что Вы написали это правильно и я так уже сделал. Автоматчики там работают по принципу :Заработало!!! надо сматываться пока не сломалось!: Там не было термостата и нет защиты от выключения насоса. Спасибо за дельный совет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.2.2008, 7:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
и нет защиты от выключения насоса


это как???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 17.6.2010, 7:54
Сообщение #19





Guest Forum






Подскажите, как правильно должен распологаться капилярный датчик на калорифере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.6.2010, 8:48
Сообщение #20


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Юный Карлосон @ 17.6.2010, 11:54) *
Подскажите, как правильно должен распологаться капилярный датчик на калорифере?


Подсказываю: Строго по согласованному в Ростехнадзоре проекту. laugh.gif


Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 0:47) *
Щас переделываем косяки за другой фирмой....... Вроде сделано все грамотно.....


Цитата(smart-admin @ 18.2.2008, 12:33) *
капилярника нет это точно.......


Улыбнуло!
Для начала узнать бы: мощность калорифера и регион (где это вообще. В Сибири? В Сочи?). Сейчас, вообще-то лето. Разморозило прям вчера??? Если производство, то укажите источник "холода".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.6.2010, 9:18
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(smart-admin @ 22.2.2008, 2:42) *
.......Автоматчики там работают по принципу :Заработало!!! надо сматываться пока не сломалось!.... rolleyes.gif


Чаще всего такие "автоматчики" просто "запускают", причем летом. Как это работает зимой Вам только эксплуатация скажет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.6.2010, 10:14
Сообщение #22





Guest Forum






Лучше сначала причину выяснить, может воду отключают или электричество или и то и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 26.6.2010, 15:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



тема может старая, но хочу тоже высказаться у меня на облуживании автономные котельные, и обратил внимание на то что вентиляционщики закрывают байпасный клапан(стоит перед узлом регулирования, буржуи все в комплексе дали), и перед машиной происходит тупик, а дальше пока клапан открылся, пока тупик пробежал, хорошо защита сработала, ко мне прилетела холодная обратка в котлы, котлы стали себя защищать на разгоне и так пару часов наблюдал картину. И должен стоять не просто обратный клапан, а именно перепускной! который окроется на перепаде когда смесительный узел закроется, и мне хорошо не гоняю лишнею воду, нет тупика для моих насосов, и после отрытия клапана приточка сразу получит тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 29.6.2010, 10:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(tegam99 @ 26.6.2010, 16:04) *
тема может старая, но хочу тоже высказаться у меня на облуживании автономные котельные, и обратил внимание на то что вентиляционщики закрывают байпасный клапан(стоит перед узлом регулирования, буржуи все в комплексе дали), и перед машиной происходит тупик, а дальше пока клапан открылся, пока тупик пробежал, хорошо защита сработала, ко мне прилетела холодная обратка в котлы, котлы стали себя защищать на разгоне и так пару часов наблюдал картину. И должен стоять не просто обратный клапан, а именно перепускной! который окроется на перепаде когда смесительный узел закроется, и мне хорошо не гоняю лишнею воду, нет тупика для моих насосов, и после отрытия клапана приточка сразу получит тепло.

Ну здесь на лицо ошибка проектирования. По большому счету конструкция кательной предусматривает некие технические требования к потребителям (такие, как температура обратки,постоянный расход, мощность установок - иногда из-за большой мощности идет просадка на запуске, тогда ставят накопительный аккумулятор, используют каскадные запуски и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.6.2010, 13:29
Сообщение #25





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



В тему. Разморозка калориферов происходит, при самой лучшей автоматике и прочем из-за прерывания теплоподачи не работающей приточки. Следут просто отказаться от двухходового клапана навсегда. Тогда только трехходовой клапан дает возможность прокачивать теплоноситель из системы циркуляционным насосом. Если кончно его хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.6.2010, 13:58
Сообщение #26





Guest Forum






Чем двухходовой не угодил? И почему только трехходовой клапан дает возможность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 29.6.2010, 14:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Boris Blade @ 29.6.2010, 14:58) *
Чем двухходовой не угодил? И почему только трехходовой клапан дает возможность?

Во-во и мне интересно. Тот-же 2-х ходовой на обратке и перемычка с обратным клапаном дают все ту же циркуляцию по малому контуру при наличае циркуляционного насоса. Или речь идет о вышедшем из строя циркуляционном насосе на ЦТП или ИТП, который подает теплоноситель к вентсистеме. Но если он выйдет из стоя, то маленький циркуляционник все-равно не осилит прокачать всю систему. Да и к тому-же сколько видел таких насосов(речь идет про боле-менее современные объекты), они все сдвоенные или даже строенные с независимым питанием и перебои дают довольно редко. А если уж встают, то только слив воды из калорифера спасет ситуацию.
Можно конечно предположить, что трехходовой клапан полностью перекроет перемычку и циркуляционник будет качать только на внешний контур и не будет подмеса. Но как я писал раньше, циркуляционник на приточке вряд-ли прокачает всю систему вплоть до котла, обычно он расчитан только на преодаление сопротивления калорифера и регулирующего клапана. Но мне доводилось видеть и конфигурации. когда насос на установке ставили для восполнения потерь в трубах от ИТП. Но это давольно редкое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 29.6.2010, 15:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



котельные строю давно, был и надругих котельных, но что бы буферные емкости в котельной кто-то ставил-ниразу не видел, и потом в современных зданиях, последние три года обратил внимание упор все ставят на отопление вентиляцией, как минимум котельная на 50-60% работает именно на теплоснабжение и хочу обратить внимание на причину, что из-за тупика перед вентиляционой установкой неообходимо крутить теплоноситель, чтобы не было тупика, а уж какой клапан ставить это не принципиально. Сам попробовал в межсезонье на установке поставил в байпас UPS 32-80(220В), с управлением от прибора "Эрвен", его датчик засунул в канал приточки, получилось класс, они так своей автоматикой в канале держать температуру никогда не могли. Правда зимой попробовать не дали , но я обзательно поробую, когда нибудь напишу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 29.6.2010, 15:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Ну , может быть в котельных сейчас и не ставят баки-аккумуляторы, а вот на чиллерах это решение встречается довольно часто. Хотя установку таких баков на теплоносителе тоже встечал, но в основном на промобъектах, где идут повышенные требования к качеству воздуха по условиям технологических прпоцессов. И что-то идею с Эрвеном не до конца понял. Судя по всему речь идет о установке в перемычку калорифера насоса с частотным управлением от сигнала датчика температуры в канале. А обычная автоматика при этом отключена или работает впараллель?
Или реально на байпас ставится насос и идет изменение прокачиваемого через калорифер теплоносителя путем изменения сопротивления байпаса?

Сообщение отредактировал Rus75 - 29.6.2010, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.6.2010, 16:28
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(tegam99 @ 29.6.2010, 18:15) *
котельные строю давно, был и надругих котельных, но что бы буферные емкости в котельной кто-то ставил-ниразу не видел, и потом в современных зданиях, последние три года обратил внимание упор все ставят на отопление вентиляцией, как минимум котельная на 50-60% работает именно на теплоснабжение и хочу обратить внимание на причину, что из-за тупика перед вентиляционой установкой неообходимо крутить теплоноситель, чтобы не было тупика, а уж какой клапан ставить это не принципиально. Сам попробовал в межсезонье на установке поставил в байпас UPS 32-80(220В), с управлением от прибора "Эрвен", его датчик засунул в канал приточки, получилось класс, они так своей автоматикой в канале держать температуру никогда не могли. Правда зимой попробовать не дали , но я обзательно поробую, когда нибудь напишу..

Че куда сунули, поподробнее можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных