Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция помещений для дискотек.
Гость_ALEX.CH._*
сообщение 18.2.2008, 15:25
Сообщение #1





Guest Forum






Как правильно считать воздухообмен зала для дискотек, а именно брать по нормируемому удельному расходу приточного воздуха, т.е. по кратности(какая кратность для дискотек?) или брать расход воздуха на одного человека(какая норма?), при этом в помещении разрешается курить. Объём зала 600 м*3 при посещаемости в среднем 250 человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.2.2008, 15:31
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Воспользуйтесь поиском по форуму!
Подобные темы подымались не раз (и про дискотеки, и про курить)
Воздухообмен вам удасться посчитать только по расчету на ассимиляцию вредностей
(тепло и влага от людей при тяжелом труде) плюс 100м3\ч на одного курильщика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 18.2.2008, 15:44
Сообщение #3





Guest Forum






Не знаю откуда взята эта норма, видел ее в нескольких электронных книгах, так мы считали на предыдущем месте моей работы-минимум 10 кратный воздухообмен для помещений где курят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.2.2008, 15:47
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(denis777 @ 18.2.2008, 16:44) [snapback]223098[/snapback]
Не знаю откуда взята эта норма...-минимум 10 кратный воздухообмен для помещений где курят

например
СНиП 31-05-2003, табл. 8.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 19.2.2008, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Во всяком случае не менее 10-ти кратного или не менее 100 кубов на человека (что больше). В Вашем случае 18000 и 25000. Теплоизбытки лучше бы ассимилировать с помощью систем кондиционирования (центральный кондиционер, возможно, хорошо бы смотрелся). Ну и проверить на ассимилицию влагоизбытков. Я бы сделал так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 20.2.2008, 11:48
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(sds-ektb @ 19.2.2008, 8:09) [snapback]223347[/snapback]
Во всяком случае не менее 10-ти кратного или не менее 100 кубов на человека (что больше).

Курят примерно 50% людей. Если быть точным 250*0,5*100=12500 кубов на курильщиков и 250*0,5*20=2500 кубов на остальных поситителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 12:07
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(denis777 @ 20.2.2008, 11:48) [snapback]223760[/snapback]
250*0,5*20=2500 кубов на остальных поситителей.

Они типа заходят, видят что там курят и сваливают. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 20.2.2008, 12:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Курят не все. Согласен. Процент курящих должен определятся техзаданием.

А на некурящях лучше бы 60 кубов. Все таки пребывание постоянным можно считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 20.2.2008, 15:13
Сообщение #9


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



На дискотеке люди что делают? Правильно танцуют, потеют, тепло интенсивно выделяют.
Посему их вполне можно приравнять к спортсменам и давать по 80 кубов на человека. Для снятия теплоизбытков от воздуха поставить центральный кондиционер, для снятия остальных теплоизбытков систему кондиционирования. Либо раздуть воздух до полного снятия теплоизбытков что не есть хорошо с точки зрения дизайнеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.2.2008, 15:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(MMM @ 20.2.2008, 14:13) [snapback]223865[/snapback]
Для снятия теплоизбытков от воздуха поставить центральный кондиционер, для снятия остальных теплоизбытков систему кондиционирования.

Если курят, центральный кондиционер не подходит - будет дым на рециркуляции разносить по всему помещению.
Выход - рекуперационная камера с калориферами нагрева и охлаждения, смесительной секцией с регулированием количества наружного воздуха по СО2 датчику, фанкойлы на местах и чиллер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 20.2.2008, 16:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



дык в помещениях где курят и по нормам нельзя делать рециркуляцию.

так что:
приточно-вытяжная установка (секция нагрева и охлаждения, + как вариант, гликолевый рекуператор),
наружный воздух - 100 куб.м на чел.,
думаю в установке фанкойлов необходимости нет - расхода приточного воздуха должно хватить чтобы снять все тепло.

еще бы предусмотреть регулировку производительности установки в зависимости от заполнения зала.

ИМХО: расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода можно тоже уменьшить
и грамотно прописать это в ТЗ.

Сообщение отредактировал saveliy46 - 20.2.2008, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.2.2008, 16:21
Сообщение #12


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



старая тема близнец
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=449
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 16:26
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(saveliy46 @ 20.2.2008, 16:08) [snapback]223895[/snapback]
ИМХО: расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода можно тоже уменьшить
и грамотно прописать это в ТЗ.

ну просто абзац
мож и зимой повысить чтоб калорифер и рекуператор не ставить? манагеры блин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 20.2.2008, 17:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



СНиП 2.04.05-91
Цитата
2.15. Параметры наружного воздуха для зданий сельскохозяйственного назначения, если они не установлены строительными или технологическими нормами, следует принимать:

параметры А - для систем вентиляции для теплого и холодного периодов года: допускается при обосновании для холодного периода года температуру воздуха принимать на 2 °С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг выше установленных для параметров А;

параметры Б - для систем отопления для холодного периода года.

2.16. Для систем вентиляции и кондиционирования, не используемых с 13 до 16 ч, параметры наружного воздуха для теплого периода года допускается принимать ниже указанных в пп. 2.14 и 2.15.

в СНиПе 41-01-2003 такой фразы ужЕ нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 18:12
Сообщение #15


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А дискотека это что местный курятник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 20.2.2008, 18:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



+
СНиП 2.04.05-91
Цитата
2.14. Параметры наружного воздуха для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений следует принимать:
параметры А - для систем вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования третьего класса для теплого периода года;
параметры Б - для систем отопления, вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования для холодного периода года и для систем кондиционирования первого класса для теплого периода года. Для систем кондиционирования второго класса следует принимать температуру наружного воздуха для теплого периода года на 2 °С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг ниже установленных для параметров Б.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 19:45
Сообщение #17


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Клуб работает ночью. А по ночам и зимой и летом температура значительно падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.2.2008, 20:12
Сообщение #18


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(saveliy46 @ 20.2.2008, 16:08) [snapback]223895[/snapback]
дык в помещениях где курят и по нормам нельзя делать рециркуляцию.

так что:
приточно-вытяжная установка (секция нагрева и охлаждения, + как вариант, гликолевый рекуператор),
наружный воздух - 100 куб.м на чел.,
думаю в установке фанкойлов необходимости нет - расхода приточного воздуха должно хватить чтобы снять все тепло.

еще бы предусмотреть регулировку производительности установки в зависимости от заполнения зала.

ИМХО: расчетную температуру наружного воздуха для теплого периода можно тоже уменьшить
и грамотно прописать это в ТЗ.


ИМХО, секция охлаждения - выброшенные деньги. Вентиляция вентиляцией, а внутрянки надо ставить - канальные, или кассеты , что угодно. В конечном итоге, соотношение цены/конечному результату со сплитами лучше, чем при приямоточнй системе с секцией охлаждения. Хотя, не спорю, комфорнтнее когда и секция охлаждения есть в притоке, и доводчики (сплиты), РР меньше.
Кондей через себ воздух пропускает в час несколько раз, а прямоточная система охлаждения - всего один раз, и улетает весь холод в трубу.
Рекуператор поможет ИМХО с возвратом холода, только тогда, когда у вас будет колоссальная холодильная мощность, и удаляемый воздух будет в конечном итоге значительно холоднее приточного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 21.2.2008, 15:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



не буду спорить что дешевле воздухоохладитель в приточке + ККБ или 10 сплитов.
"холод в трубу" будет вылетать и там и там, т.к. от 100 куб.м наружного воздуха на чел. не уйти никак,
если делать по нормам.
думаю рекуператор здесь (летом) не сильно поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.2.2008, 15:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СНиП 2.04.05 давно отменен. А если Вы придете в СЭС и скажете, что сами повысили расчетную температуру наружного воздуха, Вас мягко говоря, не поймут. А нормы Вы совсем не те читаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 26.2.2008, 7:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Цитата(saveliy46 @ 20.2.2008, 20:58) [snapback]223979[/snapback]
+
СНиП 2.04.05-91


В СНиПе 41-01-2003 нет ни слова о классе систем кондиционирования. В старом СНиПе было, а сейчас нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 27.2.2008, 20:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Сейчас проектирую ночной клуб с похожими данными - ...желание Зака было такое:
воздухообмен считал 100 м3/ч на 1 курящего (АВОК-стандарт) - в основном это сидячие места... редко встречал курильщика который по этому самому клубу разгуливает; на танцпол по расчету тех же теплопоступлений получилось чуть больше 80м3/ч - цифра ближе к 90 м3/ч; для некурящего зала 60 м3/ч так как нет естественного освещения.... Суммарный расход на все заведение с кухней получился около 26 000 м3/ч. Использую роторный теплоутилизатор; 5% подмеса вытяжного воздуха никого не смутила. Испытывал небольшие сложности с воздухораспределением по залам 17 000 подать не так уж просто, но потом поставил низкоскоростные воздухораспередлители под подиум - перед танцполом; остальной воздух раздал в рабочую зону над сидячими местами и в зону бара...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 28.2.2008, 10:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Я посчитал свою дискотеку по изб теплу от людей как занимающихся тяж физ трудом и от освещения по нормативу. 200 человек. Получил расход 7800м3\ч. И то воздуховоды здоровенные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 4.3.2008, 21:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



На счет воздухообмена в 7800 м3/ч как то даже маловато - 40 м3/ч на человека получается.... Не забудьте если воздуховоды проклыдваете "в открытую", что они должны быть спиральнонавивными, иначе будет резонанс от звукового оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cotopes
сообщение 18.6.2009, 11:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 18.10.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189



Не знаю в каких городах вы живете, но у нас заказчики-жмоты. Проектирую ресторан с танцами, считайте ночной клуб. Количество людей 230чел. Объем помещения - 1408м3. Если брать 10крат - 14080м3/ч. Если по 80м3/ч на курящего (30% недовольных) и 60 на некурящего (окна есть, но естественно на время танцев их открывать никто не будет) 150 сидят и все курят!!!!, а 80 танцуют - 16800м3/ч. По 1,5м2/чел. на танцполе. Заказчик поставил котлы на 60кВт. Если я ему скажу, что нужно на вентиляцию всего здания с учетом рекуперации 50% денег на монтаж и оборудование понадобится 3 000 000 руб. по самым скромным прикидкам, то он пошлет. Плюс еще один зал на 120 чел. для курящих и кухня. И немного офисных помещений и санузлы. Какой выход? по его желанию уменьшать расход воздуха. Преценденты были. Недавно был еще в одном ночном клубе, так там притока вообще нет. Дисбаланс по вытяжке и приток из внутренних помещений. Зал на 200 чловек. Постоянно битком. Хозяин говорит курят все одну за другой, но глаза не режет. Единственная жалоба - жарко. Весь воздух на рециркуляции и охлаждается. Дисбаланс по вытяжке обеспечивают три диффузора ф200. Немного гудят. Площадь зала 100м2, высота 6м. Вот и думай как это работает.........................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 18.6.2009, 12:11
Сообщение #26


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(cotopes @ 18.6.2009, 12:41) [snapback]401359[/snapback]
Не знаю в каких городах вы живете, но у нас заказчики-жмоты.

они не жмоты они просто деньги считают
если в Мск в клубе нет системы вентиляции то это быдлятник и никто туда кроме безденежной молодежи не пойдет. Те у кого есть деньги пойдут в дорогой клуб где все супер.
В провинции меньше денег у населения - пипл схавает как говорится. Зачем тратить 3 млн если например клуб будет заполнятся на 90 % студентами которые придут независимо от того есть вентиляшка или нет. Им важнее скидка на входной билет чем параметры микроклимата )))
А элитный клуб без вентиляшки долго не протянет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.6.2009, 12:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



У нас не Москва smile.gif но в последнее время много открылось заведений. И на вентиляцию в пабах, клубах монтируют не слабую. 10 крат для курящего помещения - это минимум (нормы один словом, против них не попрешь). Бывали правда проекты, где по просьбе Заказчика (по официальному письму конечно же) воздухообмен снижали, но это скорее "исключения из правил".
Воздухообмен - это же комфорт для посетителя. Тут принцип очень прост: люди курят в подобных заведениях, а запретить курить - значит потерять клиента, снизить расход не задумавшись о последствиях - тоже потерять клиента. А Вы, как грамотный специалист, должны предупредить о всех подводных камнях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 19.6.2009, 8:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Мне вот интересно откуда все же взялись эти пресловутые 10 крат для курцов? В каком СНиП прописано? Насколько я помню в пособии по общепиту есть такая цифра, но она относиться к курительным комнатам. Кто нибудь прояснит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных