> Очистные хоз быта, Поступило предложение поставить очистные ФОКС 10
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 14:06
Сообщение #1


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



На пром площадку нужны очистные хоз. быта и ливневых стоков с площадки - автостоянки. Дают предложение фирмы изготовителя ЛОС для хоз-быта предложена установка ФОКС-10.
Принцип работы - предварительное осветление в септике (не входящем в поставку, потом фильтрация через загрузку , после фильтрация через сорбент , и обеззараживание лампой. Эфффект очистки септика 50% в лучшем случае. А фильтрацией снимется не БПК. Чего посмотреть из ЛОС же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 14:11
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 14:06) [snapback]223403[/snapback]
предварительное осветление в септике (не входящем в поставку, потом фильтрация через загрузку , после фильтрация через сорбент , и обеззараживание лампой.

Если это про биологию - то полный бред. Про ливнёвку - ваще непонятно, но если септик объявить грязеотстойником-накопителем, то с большим натягом... wink.gif
Я бы ставил накопитель на биологию и какую нибудь фильтрацию-бактерицидку на ливнёвку. Но нужно регулирующая ёмкость. И фильтры вменяемые. Самый больной вопрос - кто это будет обслуживать на автостоянке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 14:20
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кхм...это химочистка биологии wink.gif Из Ваших слов было не понятно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ФОК.jpg ( 56,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 18:43
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 14:20) [snapback]223407[/snapback]
Кхм...это химочистка биологии wink.gif Из Ваших слов было не понятно.

подочистка это, а не химочистка clap.gif вчера котов - душили, душили... душили-душили...
особенный энтуазизм вызывает флотатор-импеллер с подачей коагулянта и флокулянта, и цеолитовый фильтр biggrin.gif
если даже принять, что эта схема работает (подчеркну - если) сразу встает вопрос... а где емкости и приспособления для гашения пены? или по гениальному замыслу архитекторов флопопена с флокулянтом растворяетсо в воздухе?
передоз флокулянта гарантирует проблемы с флотопеной, высокие затраты на очистку, и реактивную кальматацию песчаных фильтров, недостаточная доза флокулянтов - опять таки реактивную кальматацию песчаных фильтров и постоянную замену угля в сорбционных. а потом цеолит наберет свой азот - и нанет его рдостно отдавать назад в воду, и выяснится, что купить его негде - а цеолит нынче дорог...
а апофигеем деятельности будет момент, когда у флотатора редуктор или ременная передача (пес его знает, что там) станцует последний литовский танец...
а вытяжка на поверхность из септика - запроектирована специально, чтобы клиентов отпугивать... а то понаставят машин - не пройти, не проехать... пусть никто не думает, что на стоянке воняет выхлопными газами... величайшее изобретение с точки зрения изобразительного искусства clap.gif
дальше возникает совсем смешной момент - называетсо "утилизация осадков по договору со специализированой организацией" не знаю, сколько стоит в Питере - но в Москве - год назад стоила 900 руб/кубометр отходов 3 класса. А тут - намеренно утроенное количество - хозбыт и ливневой. Наверное, это очень богатая стоянка... флокулянты, коагулянты, втрое завышенный расход электроэнергии на импеллер, втрое завышенные расходы на утилизацию - ну и если мало будет, еще и уголь с цеолитом плюс зарплата для пары очень хороших механиков - эксплуатировать импеллер...

Сообщение отредактировал BUFF - 19.2.2008, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 19:05
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 14:06) [snapback]223403[/snapback]
На пром площадку нужны очистные хоз. быта и ливневых стоков с площадки - автостоянки.

если разговаривать всурьез - то первый вопрос - куда идет сброс и требования к очистке...
показанная схема - претендует, вероятно, на рыбхоз, но не даст его в результате смешения никогда. То есть, на рельеф - после такой установки - нельзя, а к канализацию... а в какую?
в наличие сертификата, гарантирующего рыбхоз - охотно верю. можно не говорить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 19:36
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 18:43) [snapback]223492[/snapback]
подочистка это, а не химочистка clap.gif

Экий Вы, барин, невежливый biggrin.gif Эт же последнее слово в очистке любого стока до рыбхоза, а Вы слова поносные пишете, хулИте... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 19:44
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 19:36) [snapback]223506[/snapback]
Эт же последнее слово в очистке любого стока до рыбхоза

вот был бы дисковый биофильтр а-ля Дегремон в септике с предварительной ультразвуковой обработкой и УФ с ультразвуком. ну и кавитатор во флотаторе - было бы "для любого стока"... а так - не септик, а, не побоюсь этого слова - отстой какой-то biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 19:48
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ах ты, батюшки, про кавитатор то я и не подумал... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 19:54
Сообщение #9





Guest Forum






ну, Вы и про ультразвуковую отмывку песка от органики и использование его в качестве взвешенного слоя в фильтрах первой ступени не подумали bleh.gif
а ультразвук - он, как капля никотина - лошадь убивает, а бациллу - так просто разрывает на куски, особливо если в комплексе с кавитатором и турбулизатором, как у одного незабвенного нашего коллеги в башенном аэротенке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 19:57
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не подумал... sad.gif
А как бы было славно то, с бурбулизатором...тьфу ты, с турболизатором biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 20:07
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 19:57) [snapback]223511[/snapback]
Не подумал... sad.gif

вот, как всегда biggrin.gif
а я и название придумал для установки... а то ФОКС-10 - не звучит... то ли дело - Мегасептик rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:23
Сообщение #12


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А как теоретическая база подводится под такую установку. Чего то ведь надо будет писать считать. Или как экспертиза лейбл увидит так сразу согласует. Где б найти болванку. А то воспоминаний о курсовике не достаточно для проектирования очистных. Или хватит как думаете. Ну если со снипа списывать то какие сооружения. А может топас предложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 20:32
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:23) [snapback]223519[/snapback]
А как теоретическая база подводится под такую установку. Чего то ведь надо будет писать считать. Или как экспертиза лейбл увидит так сразу согласует.

ну, позицию грамотного эксперта - смею предположить, я озвучил... за вычетом мегасептика и капли никотина smile.gif Подвести теоретическую базу - думаю, невозможно. Ели Вам ее дадут - покажите, думаю, ее хватит на 15 минут вдумчивого разбора - дольше не продержится. Поэтому рулит сертификат СЭС и уведомление заказчега о том, что он - потенциальный кормилец-поилец роспотребнадзора на всю оставшуюся жизнь... дай бог ему здоровья и долголетия...заказчегу, в смысле smile.gif
Сантехник, а что - качество очистки - рыбхоз, и сброс на рельеф или в речку?




Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:23) [snapback]223519[/snapback]
А то воспоминаний о курсовике не достаточно для проектирования очистных

я бы сказал, что Вы правы, как никогда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:38
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Даже речки нету все на рельеф в канаву, так понимаю вонятьбудет летом а зимой цвести желтым.

Думаю мне надо перевести на русский ваши посты и запросить обоснование у продавцов, и наверное они затребуют что то кроме расходов, например БПК , ВВ и еще чего? И где его взять? Если это сток близкий к хоз.быту жилья.

Сообщение отредактировал Сантехник - 19.2.2008, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 20:39
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:34) [snapback]223523[/snapback]
Даже речки нету все на рельеф в канаву, так понимаю вонятьбудет летом а зимой цвести желтым.

тогда - раздельно чистить.
на хозбыт (расход же копеечный?) - септик и фильтрующую траншею/колодец/биоплато - тут Вам Андрей на порядок лучше меня расскажет, и нормальные сооружения на ливневку. Здоровую банку в землю - и вменяемые фильтры. Что показательно, тут он тоже лучше меня на порядок расскажет clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 20:41
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нету маленьких установок на хозбыт. Ну, чтобы на рельеф сбросить без проблем. Топасы-юбасы и те в грунт норовят, опосля своих изделий.

Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 20:39) [snapback]223525[/snapback]
септик и фильтрующую траншею/колодец/биоплато

Низзя в городе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:42
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Имеется ввиду раздельно хоз быт и ливневка а потом при смешении концентрации может быть будут годиться для водоема или траншеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 20:44
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:38) [snapback]223523[/snapback]
Думаю мне надо перевести на русский ваши посты и запросить обоснование у продавцов, и наверное они затребуют что то кроме расходов, например БПК , ВВ и еще чего? И где его взять? Если это сток близкий к хоз.быту жилья.

угу... Вы считаете по числу рыл и СНиПу концентрации загрязнений в хозбыте - БПК, ХПК, взвешенные, азот, фосфор - и пишете запрос продавцам. Никакого обоснования, думаю, Вам не дадут - а покажут сертификат. Но требовать надо проект - технологические решения, где описан состав сооружений, приведены расчеты, обоснованы объемы и размеры. Если дают - берете СНиП, и трудолюбиво начинаете разбираться, где они наврали. Наврут обязательно.

Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 20:41) [snapback]223526[/snapback]
Низзя в городе...

а думаю, это не город - в городе в канализацию бы слили спокойно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:49
Сообщение #19


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Это не город , канализации нет с водопроводом не понятно скорее всего скважина. А так чисто поле рядом с кольцевой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 20:51
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 20:44) [snapback]223530[/snapback]
а думаю, это не город - в городе в канализацию бы слили спокойно...

Не везде в городе есть возможность это сделать. В Москве есть целый ГУП, который эксплуатирует сеть сливных станций. Туда возят со всего города из накопителей, стоящих на отшибе, уличных кабинок и прочих мест. ГУПу много лет, а кабинки появились относительно недавно... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:51
Сообщение #21


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Трудолюбиво разбираться где наврали - теперь мое единственное развлечение на работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 20:52
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:49) [snapback]223532[/snapback]
Это не город , канализации нет с водопроводом не понятно скорее всего скважина.

А расход то какой по В1 и К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:54
Сообщение #23


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Порядка 10 м3 в сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 20:56
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чё так много? Куды ж столько на автостоянке? Десять кубов в землю не загонишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 20:57
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 20:51) [snapback]223533[/snapback]
В Москве есть целый ГУП, который эксплуатирует сеть сливных станций.

да я, знаете ли, помню rolleyes.gif мне, как бы, до сих пор икается laugh.gif

Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:54) [snapback]223537[/snapback]
Порядка 10 м3 в сутки

там что - стоянка в зоне отдыха? ресторан, и все такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 20:58
Сообщение #26


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не совсем автостоянка, комплекс : станция техобслуживания, автосалон все со встороенными столовками и автостоянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.2.2008, 21:00
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 20:56) [snapback]223539[/snapback]
да я, знаете ли, помню rolleyes.gif

Не, ну вдруг забыли...

Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:58) [snapback]223541[/snapback]
станция техобслуживания, автосалон все со встороенными столовками и автостоянка.

Так ещё небось мойка машин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 21:01
Сообщение #28


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



На счет зоны отдыха пока не в курсе, это что стандартный набор

Пока мойки нет в задании , но еще не вечер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2008, 21:11
Сообщение #29





Guest Forum






полноценные очистные.
Сантехник, это отдается на субподряд... и те очистные, и те. Честно - едва ли Вы сможете сделать. Слишком много всего - и совсем не Ваша специализация. Работы на 3 месяца по каждому проекту для специалистов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2008, 21:18
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Примерно так и планировалось, но вот мне дали комерческое предложение и попросили прокоментировать, я немного подстраховался, но теперь могу надуть губы и порассуждать о цеолитовых фильтрах и отсутствующей емкости осаждения пены и еще о чем нибудь высокоинтеллектуальном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных