Очистные хоз быта, Поступило предложение поставить очистные ФОКС 10 |
|
|
|
19.2.2008, 14:06
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
На пром площадку нужны очистные хоз. быта и ливневых стоков с площадки - автостоянки. Дают предложение фирмы изготовителя ЛОС для хоз-быта предложена установка ФОКС-10. Принцип работы - предварительное осветление в септике (не входящем в поставку, потом фильтрация через загрузку , после фильтрация через сорбент , и обеззараживание лампой. Эфффект очистки септика 50% в лучшем случае. А фильтрацией снимется не БПК. Чего посмотреть из ЛОС же.
|
|
|
|
|
19.2.2008, 14:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 14:06) [snapback]223403[/snapback] предварительное осветление в септике (не входящем в поставку, потом фильтрация через загрузку , после фильтрация через сорбент , и обеззараживание лампой. Если это про биологию - то полный бред. Про ливнёвку - ваще непонятно, но если септик объявить грязеотстойником-накопителем, то с большим натягом... Я бы ставил накопитель на биологию и какую нибудь фильтрацию-бактерицидку на ливнёвку. Но нужно регулирующая ёмкость. И фильтры вменяемые. Самый больной вопрос - кто это будет обслуживать на автостоянке...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Кхм...это химочистка биологии  Из Ваших слов было не понятно.
Прикрепленные файлы
ФОК.jpg ( 56,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 18:43
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 14:20) [snapback]223407[/snapback] Кхм...это химочистка биологии  Из Ваших слов было не понятно. подочистка это, а не химочистка  вчера котов - душили, душили... душили-душили... особенный энтуазизм вызывает флотатор-импеллер с подачей коагулянта и флокулянта, и цеолитовый фильтр если даже принять, что эта схема работает (подчеркну - если) сразу встает вопрос... а где емкости и приспособления для гашения пены? или по гениальному замыслу архитекторов флопопена с флокулянтом растворяетсо в воздухе? передоз флокулянта гарантирует проблемы с флотопеной, высокие затраты на очистку, и реактивную кальматацию песчаных фильтров, недостаточная доза флокулянтов - опять таки реактивную кальматацию песчаных фильтров и постоянную замену угля в сорбционных. а потом цеолит наберет свой азот - и нанет его рдостно отдавать назад в воду, и выяснится, что купить его негде - а цеолит нынче дорог... а апофигеем деятельности будет момент, когда у флотатора редуктор или ременная передача (пес его знает, что там) станцует последний литовский танец... а вытяжка на поверхность из септика - запроектирована специально, чтобы клиентов отпугивать... а то понаставят машин - не пройти, не проехать... пусть никто не думает, что на стоянке воняет выхлопными газами... величайшее изобретение с точки зрения изобразительного искусства  дальше возникает совсем смешной момент - называетсо "утилизация осадков по договору со специализированой организацией" не знаю, сколько стоит в Питере - но в Москве - год назад стоила 900 руб/кубометр отходов 3 класса. А тут - намеренно утроенное количество - хозбыт и ливневой. Наверное, это очень богатая стоянка... флокулянты, коагулянты, втрое завышенный расход электроэнергии на импеллер, втрое завышенные расходы на утилизацию - ну и если мало будет, еще и уголь с цеолитом плюс зарплата для пары очень хороших механиков - эксплуатировать импеллер...
Сообщение отредактировал BUFF - 19.2.2008, 18:53
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 19:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 14:06) [snapback]223403[/snapback] На пром площадку нужны очистные хоз. быта и ливневых стоков с площадки - автостоянки. если разговаривать всурьез - то первый вопрос - куда идет сброс и требования к очистке... показанная схема - претендует, вероятно, на рыбхоз, но не даст его в результате смешения никогда. То есть, на рельеф - после такой установки - нельзя, а к канализацию... а в какую? в наличие сертификата, гарантирующего рыбхоз - охотно верю. можно не говорить
|
|
|
|
|
19.2.2008, 19:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 18:43) [snapback]223492[/snapback] подочистка это, а не химочистка  Экий Вы, барин, невежливый  Эт же последнее слово в очистке любого стока до рыбхоза, а Вы слова поносные пишете, хулИте...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 19:44
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 19:36) [snapback]223506[/snapback] Эт же последнее слово в очистке любого стока до рыбхоза вот был бы дисковый биофильтр а-ля Дегремон в септике с предварительной ультразвуковой обработкой и УФ с ультразвуком. ну и кавитатор во флотаторе - было бы "для любого стока"... а так - не септик, а, не побоюсь этого слова - отстой какой-то
|
|
|
|
|
19.2.2008, 19:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ах ты, батюшки, про кавитатор то я и не подумал...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 19:54
|
Guest Forum

|
ну, Вы и про ультразвуковую отмывку песка от органики и использование его в качестве взвешенного слоя в фильтрах первой ступени не подумали а ультразвук - он, как капля никотина - лошадь убивает, а бациллу - так просто разрывает на куски, особливо если в комплексе с кавитатором и турбулизатором, как у одного незабвенного нашего коллеги в башенном аэротенке...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 19:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не подумал... А как бы было славно то, с бурбулизатором...тьфу ты, с турболизатором
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 20:07
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 19:57) [snapback]223511[/snapback] Не подумал...  вот, как всегда а я и название придумал для установки... а то ФОКС-10 - не звучит... то ли дело - Мегасептик
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:23
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А как теоретическая база подводится под такую установку. Чего то ведь надо будет писать считать. Или как экспертиза лейбл увидит так сразу согласует. Где б найти болванку. А то воспоминаний о курсовике не достаточно для проектирования очистных. Или хватит как думаете. Ну если со снипа списывать то какие сооружения. А может топас предложить.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 20:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:23) [snapback]223519[/snapback] А как теоретическая база подводится под такую установку. Чего то ведь надо будет писать считать. Или как экспертиза лейбл увидит так сразу согласует. ну, позицию грамотного эксперта - смею предположить, я озвучил... за вычетом мегасептика и капли никотина  Подвести теоретическую базу - думаю, невозможно. Ели Вам ее дадут - покажите, думаю, ее хватит на 15 минут вдумчивого разбора - дольше не продержится. Поэтому рулит сертификат СЭС и уведомление заказчега о том, что он - потенциальный кормилец-поилец роспотребнадзора на всю оставшуюся жизнь... дай бог ему здоровья и долголетия...заказчегу, в смысле Сантехник, а что - качество очистки - рыбхоз, и сброс на рельеф или в речку? Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:23) [snapback]223519[/snapback] А то воспоминаний о курсовике не достаточно для проектирования очистных я бы сказал, что Вы правы, как никогда...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Даже речки нету все на рельеф в канаву, так понимаю вонятьбудет летом а зимой цвести желтым.
Думаю мне надо перевести на русский ваши посты и запросить обоснование у продавцов, и наверное они затребуют что то кроме расходов, например БПК , ВВ и еще чего? И где его взять? Если это сток близкий к хоз.быту жилья.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.2.2008, 20:39
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 20:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:34) [snapback]223523[/snapback] Даже речки нету все на рельеф в канаву, так понимаю вонятьбудет летом а зимой цвести желтым. тогда - раздельно чистить. на хозбыт (расход же копеечный?) - септик и фильтрующую траншею/колодец/биоплато - тут Вам Андрей на порядок лучше меня расскажет, и нормальные сооружения на ливневку. Здоровую банку в землю - и вменяемые фильтры. Что показательно, тут он тоже лучше меня на порядок расскажет
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нету маленьких установок на хозбыт. Ну, чтобы на рельеф сбросить без проблем. Топасы-юбасы и те в грунт норовят, опосля своих изделий. Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 20:39) [snapback]223525[/snapback] септик и фильтрующую траншею/колодец/биоплато Низзя в городе...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Имеется ввиду раздельно хоз быт и ливневка а потом при смешении концентрации может быть будут годиться для водоема или траншеи.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:38) [snapback]223523[/snapback] Думаю мне надо перевести на русский ваши посты и запросить обоснование у продавцов, и наверное они затребуют что то кроме расходов, например БПК , ВВ и еще чего? И где его взять? Если это сток близкий к хоз.быту жилья. угу... Вы считаете по числу рыл и СНиПу концентрации загрязнений в хозбыте - БПК, ХПК, взвешенные, азот, фосфор - и пишете запрос продавцам. Никакого обоснования, думаю, Вам не дадут - а покажут сертификат. Но требовать надо проект - технологические решения, где описан состав сооружений, приведены расчеты, обоснованы объемы и размеры. Если дают - берете СНиП, и трудолюбиво начинаете разбираться, где они наврали. Наврут обязательно. Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 20:41) [snapback]223526[/snapback] Низзя в городе... а думаю, это не город - в городе в канализацию бы слили спокойно...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:49
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Это не город , канализации нет с водопроводом не понятно скорее всего скважина. А так чисто поле рядом с кольцевой
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 20:44) [snapback]223530[/snapback] а думаю, это не город - в городе в канализацию бы слили спокойно... Не везде в городе есть возможность это сделать. В Москве есть целый ГУП, который эксплуатирует сеть сливных станций. Туда возят со всего города из накопителей, стоящих на отшибе, уличных кабинок и прочих мест. ГУПу много лет, а кабинки появились относительно недавно...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:51
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Трудолюбиво разбираться где наврали - теперь мое единственное развлечение на работе.
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:49) [snapback]223532[/snapback] Это не город , канализации нет с водопроводом не понятно скорее всего скважина. А расход то какой по В1 и К1?
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:54
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Порядка 10 м3 в сутки
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А чё так много? Куды ж столько на автостоянке? Десять кубов в землю не загонишь...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 20:57
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 19.2.2008, 20:51) [snapback]223533[/snapback] В Москве есть целый ГУП, который эксплуатирует сеть сливных станций. да я, знаете ли, помню  мне, как бы, до сих пор икается  Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:54) [snapback]223537[/snapback] Порядка 10 м3 в сутки там что - стоянка в зоне отдыха? ресторан, и все такое?
|
|
|
|
|
19.2.2008, 20:58
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не совсем автостоянка, комплекс : станция техобслуживания, автосалон все со встороенными столовками и автостоянка.
|
|
|
|
|
19.2.2008, 21:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 19.2.2008, 20:56) [snapback]223539[/snapback] да я, знаете ли, помню  Не, ну вдруг забыли...  Цитата(Сантехник @ 19.2.2008, 20:58) [snapback]223541[/snapback] станция техобслуживания, автосалон все со встороенными столовками и автостоянка. Так ещё небось мойка машин...
|
|
|
|
|
19.2.2008, 21:01
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
На счет зоны отдыха пока не в курсе, это что стандартный набор
Пока мойки нет в задании , но еще не вечер
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.2.2008, 21:11
|
Guest Forum

|
полноценные очистные. Сантехник, это отдается на субподряд... и те очистные, и те. Честно - едва ли Вы сможете сделать. Слишком много всего - и совсем не Ваша специализация. Работы на 3 месяца по каждому проекту для специалистов
|
|
|
|
|
19.2.2008, 21:18
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Примерно так и планировалось, но вот мне дали комерческое предложение и попросили прокоментировать, я немного подстраховался, но теперь могу надуть губы и порассуждать о цеолитовых фильтрах и отсутствующей емкости осаждения пены и еще о чем нибудь высокоинтеллектуальном.
|
|
|
|