|
  |
Монтаж принудительной вентиляции. Кто прав? |
|
|
|
20.2.2008, 3:24
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8530

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Меня интересует такой вопрос. Монтажная организация осуществляла монтаж принудительной вентиляции в кафе ( приток и вытяжка), по проекту сделанному проектной организацией. Проект прошел согласование в Роспотребнадзоре. Был заключон договор на сумму определенную. На данном этапе системы смонтированы, но! нет автоматики подключения, , т.е вкл и выкл. (просто торчат провода). ССылаются на то, что этого оборудования не было в проекте. Но разве монтажная организация не должна была это учесть при заключении договора на монтаж. Тем более разве монтажники не должны сделать пуско наладочные работы и ввести систему в эксплуатацию? Если да, то как можно это делать без "вкл-выкл"? КАКОЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ, ПОСЛЕ МОНТАЖА И ПР? Сейчас просят дополнительно 60 000 за автоматику.
Предложение по автоматике к вентиляторам KT 60-35-4 (2 шт.), нагревателю 24 кВт № Товар Кол-во Цена Сумма 1) 5-ступенчатый трехфазный трансформатор RTRD 7 2/шт 21 546,00 43 092,00 2) Симисторный регулятор температуры в комплекте с канальным датчиком, силовым блоком 1/шт 11 268,00 ------------------------------------------------- -- ИТОГ0 54360 РУБЛ.
Как быть? Кто прав? И возможно ли подключение вентиляции более бюджетными способами (оборудованием)?
|
|
|
|
|
20.2.2008, 4:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.2.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 15141

|
Монтажники не причём. Проектная организация должна была выдать полный перечень материалов и оборудования в плоть до подключения к силовому или распределительному щиту - но тут надо смотреть договор - обязана ли была проектная организация сделать подключение оборудования к электросетям или нет.
Монтажники перед началом строительства - должны были хотя бы поинтересоваться - почему нету щита управления и как им тогда проводить пуско-наладку.
|
|
|
|
|
20.2.2008, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345

|
Возможно что автоматизация систем просто находится в другом разделе проекта.
Монтажная организация скорее всего видела нехватку автоматики, но, по своему опыту, гораздо проще смонтировать как есть, чем доказывать Заказчику необходимость доп затрат. А автоматику можно и потом преподнести. Либо плохо смотрели, либо не захотели увидеть.
Посмотрите, что Вам должны были смонтировать по договору и соответствует ли это проекту.
А у проектной организации узнайте, почему нет автоматики.
Кстати, к указанным вентиляторам необходимы именно такие трансформаторы - для защиты от перегрева и регулирования скорости.
|
|
|
|
|
20.2.2008, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861

|
Что написано в задании на проектирование?
|
|
|
|
|
20.2.2008, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8530

|
Цитата(infiniti @ 20.2.2008, 6:18) [snapback]223679[/snapback] Что написано в задании на проектирование? в проекте нет раздела автоматика и подключения к электросетям. Предположим, приобрету данную автоматику. Как происходит пуско наладка и сдача заказчику? Какие документы необходимы от монтажников?
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
20.2.2008, 10:50
|
Guest Forum

|
просто кто-то ступил когда составлялся договор. какие тут могут быть претензии если монтажная организация сделала все по проекту? если в проекте нет автоматики, то возможно, этого не было в техзадании на проект-тогда и к проектировщикам никаких претензй быть не может! ну а с человеческой точки зрения виноваты все, т.к. без автоматики запуск системы невозможен!!! и каждая из сторон должна была обратить на это внимание!
|
|
|
|
|
20.2.2008, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8530

|
Цитата(sds-ektb @ 20.2.2008, 4:48) [snapback]223654[/snapback] Возможно что автоматизация систем просто находится в другом разделе проекта.
Монтажная организация скорее всего видела нехватку автоматики, но, по своему опыту, гораздо проще смонтировать как есть, чем доказывать Заказчику необходимость доп затрат. А автоматику можно и потом преподнести. Либо плохо смотрели, либо не захотели увидеть.
Посмотрите, что Вам должны были смонтировать по договору и соответствует ли это проекту.
А у проектной организации узнайте, почему нет автоматики.
Кстати, к указанным вентиляторам необходимы именно такие трансформаторы - для защиты от перегрева и регулирования скорости. Значит нет более бюджетных вариантов? Как роисходит ввод объекта в эксплуатацию? Какие документы должны подготовить монтажники вентиляционщики?
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
20.2.2008, 10:56
|
Guest Forum

|
более бюджетные варианты есть-например автоматику другого производителя поставить, с аналогичными характеристиками, но лучше все-таки ставить рекомендуемую производителем оборудования (т.е. ту которую вам и предлагают). а документы_акты испытаний, паспорт вентиляции, ну и акты выполненных работ
кстати, в автоматику то входят не только регуляторы температуры и скорости. там же еще и сам щит управления и пускатели и автоматы итп. так что сверху этой суммы еще рублей семь получится, если не больше
Сообщение отредактировал Metizzz2006 - 20.2.2008, 10:59
|
|
|
|
|
20.2.2008, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8530

|
Цитата(Metizzz2006 @ 20.2.2008, 7:56) [snapback]223715[/snapback] более бюджетные варианты есть-например автоматику другого производителя поставить, с аналогичными характеристиками, но лучше все-таки ставить рекомендуемую производителем оборудования (т.е. ту которую вам и предлагают). а документы_акты испытаний, паспорт вентиляции, ну и акты выполненных работ кстати, в автоматику то входят не только регуляторы температуры и скорости. там же еще и сам щит управления и пускатели и автоматы итп. так что сверху этой суммы еще рублей семь получится, если не больше "Дааа, что то я очкую Славик!!??" Как оценить фактическое качество сборки и соответствие воздухообмена проектному, даже если будут испытания и акты?
|
|
|
|
|
20.2.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345

|
Они и так Вам предлагают не самый дорогой вариант. Могли бы в принципе не симисторный регулятор продать, а полноценный модуль управления, что существенно дороже. Можно также от трансформаторов отказаться и поставить реле тепловой защиты. Но для Вас лучше, если будет возможность регулирования скорости. А привода то воздушных клапанов у Вас есть? После выполнения работ (как уже выше говорилось) необходимы акты выполненых работ, паспорта на системы вентиляции, гарантийные талоны на оборудование, акты пуско-наладочных работ (если такие проводились). Цитата(toma @ 20.2.2008, 13:16) [snapback]223729[/snapback] "Дааа, что то я очкую Славик!!??" Как оценить фактическое качество сборки и соответствие воздухообмена проектному, даже если будут испытания и акты? Если у Вас в структуре предприятия нет людей, которые понимают в системах вентиляции, то лучше нанять экспертов со стороны. "На глазок" воздухообмены не определить, а в актах можно написать все что угодно.
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
20.2.2008, 11:23
|
Guest Forum

|
Цитата(toma @ 20.2.2008, 11:16) [snapback]223729[/snapback] "Дааа, что то я очкую Славик!!??" Как оценить фактическое качество сборки и соответствие воздухообмена проектному, даже если будут испытания и акты? как же еще оценить-если работает значит все НОРМУЛЬ а если серьезно, то уже говорили про акты испытаний-можете вместе с наладчиками ходить и сверять показания анемоматра с тем что они пишут в акты
|
|
|
|
|
20.2.2008, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 8530

|
Акты испытаний и акты пусконаладочных работ это разные документы или один документ по разному назван?
|
|
|
|
|
20.2.2008, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345

|
Акты пуско-наладочных работ. Так вроде правильнее называть.
|
|
|
|
Гость_Metizzz2006_*
|
20.2.2008, 11:43
|
Guest Forum

|
по - моему это тот же @#$, только в другой руке. акт пуско-наладочных работ делается при запуске. а акт испытаний-в любое время (например для проверки работоспособности системы)
|
|
|
|
|
20.2.2008, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345

|
Цитата(Metizzz2006 @ 20.2.2008, 13:43) [snapback]223750[/snapback] по - моему это тот же @#$, только в другой руке. акт пуско-наладочных работ делается при запуске. а акт испытаний-в любое время (например для проверки работоспособности системы) Я думаю акт пуско-наладочных работ в данном случае более правильное название.
|
|
|
|
|
20.2.2008, 16:56
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(toma @ 20.2.2008, 3:24) [snapback]223634[/snapback] Предложение по автоматике к вентиляторам KT 60-35-4 (2 шт.), нагревателю 24 кВт № Товар Кол-во Цена Сумма 1) 5-ступенчатый трехфазный трансформатор RTRD 7 2/шт 21 546,00 43 092,00 2) Симисторный регулятор температуры в комплекте с канальным датчиком, силовым блоком 1/шт 11 268,00 ------------------------------------------------- -- ИТОГ0 54360 РУБЛ.
Как быть? Кто прав? И возможно ли подключение вентиляции более бюджетными способами (оборудованием)? На вытяжнорй вентилятор можете поставитить вместо регулятора скорости RTRD 7 за 21.000 руб - реле термозащиты STDT-16 , за 5000руб. но в этом случае не можете регулировать объем удаляемого воздуха, просто вкл/выкл. А вот регулятор температуры на нагреватель мощностью 22 кВт за 11000руб - это странно .. мож я от жизни отстал, но в моем понимании здесь нужен TTS за 19000+TT-SLAV за 2700+датчик за 800руб, итого 22500руб. Без ругулятора мощнсти эл. калорифера его конечно можно запустить, но он будет включаться на полную даже если температура ниже уставки на 1оС. В общем, на этом не сэкономить. А монтажная организция, конечно, большие умники. Они же прекрасно знали, что допы будут, и молчали. Непорядочо с их стороны. ))). А вы, я подозреваю, выбрали их предлоржение как самое дешевое из предложенных... Бизнес по русски ..............
|
|
|
|
|
20.2.2008, 17:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(toma @ 20.2.2008, 11:38) [snapback]223747[/snapback] Акты испытаний и акты пусконаладочных работ это разные документы или один документ по разному назван? Официальные названия я видел такие: "АКТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ" "ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)" см приложение СНИП 3.05.01-85
|
|
|
|
|
20.2.2008, 20:04
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(toma @ 20.2.2008, 3:24) [snapback]223634[/snapback] 2) Симисторный регулятор температуры в комплекте с канальным датчиком, силовым блоком 1/шт 11 268,00 Люди, как это можно за эту сумму? Отечественное г***о? Нагреватель 22 кВт.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 20.2.2008, 20:05
|
|
|
|
|
20.2.2008, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
А блокировка вентилятора? защита от прегрева калорифера? открытие клапанов? Я удивляюсь хозяевам подобных пирожковых-булочных - как можно заключать договор на монтаж чего-либо абсолютно не понимая как оно должно выглядеть и работать. Покупаем кота в мешке, а потом жалуемся на проблемы. Вентиляцию монтируют жестянщики, автоматику автоматчики, электрику электрики, дренажи сантехники, заделывают все это отделочники, налаживают наладчики, а организовывать все это должен человек, который во всем понемногу понимает. Таких людей мало но они есть и за относительно небольшую сумму они могут снять подобные головные боли.
|
|
|
|
|
21.2.2008, 4:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вкратце: по результатам замеров оформляются протоколы замеров, по протоколам и по осмотру, если требуется, комиссия оформляет акты приёмки и т.п.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Александр Васильев @ 20.2.2008, 19:56) [snapback]223925[/snapback] На вытяжнорй вентилятор можете поставитить вместо регулятора скорости RTRD 7 за 21.000 руб - реле термозащиты STDT-16 , за 5000руб. но в этом случае не можете регулировать объем удаляемого воздуха, просто вкл/выкл. А вот регулятор температуры на нагреватель мощностью 22 кВт за 11000руб - это странно .. мож я от жизни отстал, но в моем понимании здесь нужен TTS за 19000+TT-SLAV за 2700+датчик за 800руб, итого 22500руб. Без ругулятора мощнсти эл. калорифера его конечно можно запустить, но он будет включаться на полную даже если температура ниже уставки на 1оС. В общем, на этом не сэкономить. А монтажная организция, конечно, большие умники. Они же прекрасно знали, что допы будут, и молчали. Непорядочо с их стороны. ))). А вы, я подозреваю, выбрали их предлоржение как самое дешевое из предложенных... Бизнес по русски ..............  На вытяжной вентлятор и частотник можно поставить. А симисторный регулятор температуры видимо какой то аналог TTS. В данном случае надо смотреть договора на проектирование, монтаж и т.п. доки, и смотреть выполнены обязательства по ним или нет. Если монтажники все сделали по проекту то они правы, все вопросы к проектировщикам и ЗАКАЗЧИКУ. Тут видимо наверно заказчик не знал что еще должен быть раздел автоматизации вентиляции. Это опять же в договоре на проектирование должно быть, состав проеткной документации. Ну а если еще и ЗАК подписал акт выполненых работ по проектированию, то какие вопросы.. безграмотность заказчика. Ну и вопрос еще как проект прошел экспертизу если нет раздела автоматизации....
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 13.3.2008, 14:17
|
|
|
|
|
13.3.2008, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Частотник в несколько раз дороже пятиступенчатого регулятора. Потому что он изменяет частоту, а не напряжение, и более щадящее относится к вентилятору.
Что кажется «бюджетного» варианта – это просто поставить на все пускатели, суммарно они обойдутся, максимум, в тысячу рублей, без учета кабеля и монтажа. Только это «чудо» никак не регулируется, проработает, максимум, месяц, если раньше не сгорит.
|
|
|
|
|
13.3.2008, 17:09
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Зольников Михаил @ 13.3.2008, 14:33) [snapback]230626[/snapback] Что кажется «бюджетного» варианта – это просто поставить на все пускатели, суммарно они обойдутся, максимум, в тысячу рублей, без учета кабеля и монтажа. Только это «чудо» никак не регулируется, проработает, максимум, месяц, если раньше не сгорит. Отличный совет!)))))))))))))
|
|
|
|
|
14.3.2008, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Зольников Михаил @ 13.3.2008, 17:33) [snapback]230626[/snapback] Частотник в несколько раз дороже пятиступенчатого регулятора. Потому что он изменяет частоту, а не напряжение, и более щадящее относится к вентилятору.
Что кажется «бюджетного» варианта – это просто поставить на все пускатели, суммарно они обойдутся, максимум, в тысячу рублей, без учета кабеля и монтажа. Только это «чудо» никак не регулируется, проработает, максимум, месяц, если раньше не сгорит. Мощность вентиялтора 2,46 кВт, частотник к нему стоит 15 тыс руб, дешевле чем 5-ти ступенчатый трасформатор. Поставить на все пускатели это не выход. Можно просто включать вентилятор на макс скорость вручную, если конечно по технологии это нормально будет. Ну а регулятор температуры необходим, плюс коммутационные аппараты. Если взять этот регулятор за 11 тыс, + шкапчик с аппаратурой и монтажем ну в 20 тыс влезть можно. бюджетнее некуда. Хотя цена 11 тыс для регулятора сомнительная мне кажется.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 14.3.2008, 7:36
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|