> подбор калориферов в вентиляции, проверьте пожалуйста
ssn
сообщение 20.2.2008, 11:06
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Такое дело, редко когда приходится собирать установку из частей, и фот именно этот случай настал.
не хотелось бы сильно ошибиться, по этому, посмотрите пожалуйста, что у меня получилось:

Расход воздуха 5000 м3/ч
Начальная Т -32С
Конечная Т +25С
Теплоноситель 110/70

у меня подобралось КСк3-7 02ХЛ3Б две штуки (по высоте два)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 20.2.2008, 11:14
Сообщение #2





Guest Forum






а зачем 2 ставить?
проще один КСк 4-8 и фсёоооо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 11:45
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Народ а прога подбора на них есть? Может кто ссылочку даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 20.2.2008, 11:52
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2008, 11:45) [snapback]223753[/snapback]
Народ а прога подбора на них есть? Может кто ссылочку даст.



вроде опытный пользователь, судя по количеству сообщений...
я тут (на форуме) в свое время штук 7 расчетов сливал, поискать бы надо bestbook.gif wink.gif

в смысле я отсюда сливал, а не сюда)))

Сообщение отредактировал Metizzz2006 - 20.2.2008, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 13:00
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я флудрствовал biggrin.gif Спасибо пойду искать, но что-то не припомню чтоб видел на такие прогу
Спасибо Metizzz2006

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.2.2008, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 20.2.2008, 13:37
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2008, 11:45) [snapback]223753[/snapback]
Народ а прога подбора на них есть? Может кто ссылочку даст.



ну шоб долго не искал...

еще одна, но не очень(
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  b_clrf.xls ( 755,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  Selection_of_calorifers.xls ( 341,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.2.2008, 15:00
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я свой выбор проверял в программе ru_air_heater, которая входит в комплект интегрированной системы ruCAD...
правда я качал её давно давно, и на данный момент она наверно уже развилась и совсем другая. может есть у кого?
тут сама прога и отчёт который она мне дала
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_калориферов_для_ОВ_ru_air_heater.zip ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  подбор_ТО.pdf ( 116,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.2.2008, 15:45
Сообщение #8


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(ssn @ 20.2.2008, 16:00) [snapback]223856[/snapback]
...ru_air_heater...
...качал её давно давно... может есть у кого?
...

у меня версия 2,2,1,32 а у вас какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.2.2008, 17:09
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



такая же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Micle
сообщение 6.8.2010, 9:13
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2006
Из: город Санкт-Петербург
Пользователь №: 3538



не подскажите где найти объем воды в калориферах КСК3, или как подсчитать можно. мне надо для расчета расширительного бака в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных