Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Широкоформатный плоттер, Вентиляция в помешении
Гость_korguzenkods_*
сообщение 20.2.2008, 14:48
Сообщение #1





Guest Forum






Помещение 150 м3. Установлены 2 плоттера TeckPro S3200 и TeckStoneS3200 - суммарная электрическая мощность 8,5 кВт. Информации по вредностям в паспорте плоттера нет. Технологов нет. не было и не будет.
По расчёту на ассимиляцию теплоты получается порядка 35 кратного воздухоообмена(при условиии что оба плоттера работают одновременно и на всю катушку - заказчик уверяет. что так на самом деле и есть). Расчитывать вентиляцию на такой воздух просто нет смысла - не уложусь в допустимую скорость в рабочей зоне.

Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией и имеет какие-то данные по вредностям - пожалуйста помогите!

PS:Сольвентные чернила изготавливаются на основе смеси органических растворителей, которые и образуют сольвент. Большинство сольвентов состоит из смеси бутиллактата, метил-этилкетона и циклогексанона в примерном соотношении 70, 20 и 10% соответственно. Данный вид чернил является наиболее механически- и светостойким. Он лучше других подходит для наружного использования. Важно не забывать, что все компоненты сольвента являются токсичными, канцерогенными, а также пожароопасными, поэтому при работе с такими чернилами нужно соблюдать привила техники безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.2.2008, 14:55
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



я с таким оборудованием не сталкивался...
случайно в поспортах на эти плоттеры не указаны патрубки для встроенных местных отсосов?
или как вариант, рассмотреть вентиляцию общеобменную на ПДК в РЗ плюс вновь проектируемые МО от оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 20.2.2008, 15:10
Сообщение #3





Guest Forum






По хорошему - должны быть местные отсосы. Но в паспорте никаких данных не имеется

Предположим. что их нет mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 15:27
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



По идее если зак знает какое кол-во чернил расходуется за какой-нибудь период, то высчитать можно. Ну а далее пдк. Другой вопрос сколько растворителя в чернилах.
Почему кондиционирование не применить в дуэте с вентиляцией?
кстати мож пригодится зачитнуть HP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 21.2.2008, 10:02
Сообщение #5





Guest Forum






Почему же не применить - обязательно применим - только в случае, если воздухообмен по вредностям окажется меньше чем по теплу.
Я думаю ещё оросительную камеру в приточку воткнуть - там требования к влажности серьёзные.
Как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.2.2008, 10:17
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Почитайте мож пригодится Прикрепленный файл  Увлажнители.rar ( 3,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 175

И поиском воспользуйтесь, недавно типографию обсуждали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 21.2.2008, 10:24
Сообщение #7





Guest Forum






Про типографию читал. Только там всё немного по другому. В типографиях. которые печатают на бумаге (газаты журналы и пр.) печать используется в основном оффсетная или тампонная(краска в основном на водной основе и не такая вредная), а плоттер - это что-то вроде огроменного струйного принтера и печатает он в основном на баннере. плёнке и подобных материалах для наружной рекламы.
А за увлажнители спасибо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 21.2.2008, 11:51
Сообщение #8





Guest Forum






Если кому интересно: Нашел выдержку из инструкции по эксплуатации плоттера

Teckpro S3200 operational conditions:
1.Temperature: 68°F to 84°F (20°C to 29°C). Variation rate: no more than 10° per hour.

TeckPro S3200 ( S32D ) User Manual(English Version)

2.Humidity: 40% - 60%, non-condensing. Variation rate: no more that 20% per hour.
3.Altitude: up to 2,000 m.
4.Ventilation: Ventilation is required with a minimum air exchange of 6-8 times per
hour.

Про местные отсосы ничего не сказано, но на чертеже сверху принтера имеются 2 патрубка под названием "exhaust port".

Если вдруг кто знает зачем они нужны. Пишите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 16.2.2012, 13:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Скажите, пожалуйста, на каком решении остановились? У меня также широкоформатная печать, как расчитать отсос и какого типа. Вопрос также к тем кто имеет опыт ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.2.2012, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(korguzenkods @ 21.2.2008, 12:51) *
Если кому интересно: Нашел выдержку из инструкции по эксплуатации плоттера

Teckpro S3200 operational conditions:
1.Temperature: 68°F to 84°F (20°C to 29°C). Variation rate: no more than 10° per hour.

TeckPro S3200 ( S32D ) User Manual(English Version)

2.Humidity: 40% - 60%, non-condensing. Variation rate: no more that 20% per hour.
3.Altitude: up to 2,000 m.
4.Ventilation: Ventilation is required with a minimum air exchange of 6-8 times per
hour.

Про местные отсосы ничего не сказано, но на чертеже сверху принтера имеются 2 патрубка под названием "exhaust port".

Если вдруг кто знает зачем они нужны. Пишите пожалуйста

Чего голову ломать? У Вас же все написано. 6-8 крат, (на подобном оборудовании я делал вообще-то 10). А exhaust port - это и есть искомый МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 21.2.2012, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



пост то 2008 года, тот что вы цитируете. 10 крат для любого станка широкоформатной печати? общеобменка или МО?

У меня зак просит избавить его от запаха с помощью МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 17.3.2012, 19:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



Весьма актуальная тема, полгода ломаю голову, только на 80 м2 и один принтер 3,2м. Как удерживать влажность 40-60% ?
Практически для одного принтера на такой площади хватает 500-750 м3/ч с вытяжной трубой 250 мм- чернила TechInk. + воздушный газовый обогреватель на 30 кВт
На 150 м2 у людей стоит 1500 м3 + 15кВт калорифер + 10 кВт электродный котел (2 принтера по 40 м2/ч - чернила SK4)

Сообщение отредактировал docent78 - 17.3.2012, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.3.2012, 0:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Было бы над чем голову ломать rolleyes.gif
Обыкновенный прецизионник.Для таких применений как раз удобны модели с выбросом сверху и забором снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 19.3.2012, 10:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



у меня лимит 10 Квт + отдельно стоящее здание + рекуперация не сильно допустима. Принтер с сушкой потребляет 2,5 + 4 кВт, не считая кондиционера 3 кВт... поэтому приходится совмещаять газовое воздушное отопление, а там свои грабли.
Может кто-то уже делал для сольвентных принтеров что-то, хотелось бы услышать у кого-как реализовано это, или может уже считалось для этих целей но на разные объемы.
Нечто похожее на автомойках и небольших СТО.

Сообщение отредактировал docent78 - 19.3.2012, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GaGa
сообщение 10.4.2013, 13:18
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34691



Уважаемые проектировщики! Рискую услышать обвинения в непрофессионализме, но все же спрошу. В помещении 50 м2 с высотой потолков 2,7 м стоит сольвентный плоттер 3,2 метра. Технологов нет. Рекламщики просят "сделать чуть получше" (занимаюсь монтажом), ибо вентиляция много лет отсутствует в принципе, а проект заказывать отказываются. Хочу сделать следующее:
1) МО сверху над зоной сушки с компенсацией притоком.
2) вытяжка общеобменная снизу, приток сверху - 6 крат - указано в паспорте плоттера.
И самый главный вопрос: можно ли использовать роторный рекуператор, так как электроэнергии нет совсем. Меня беспокоит, что сольвент масляный по сути, наверное, рекуператор будет быстро загрязняться. Если ставить доп. фильтры какого класса очистки? Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 11.4.2013, 18:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



можешь и роторный, если средства позволяют. Только с управлением вращения ротора - иначе бессмысленно его использовать. Проще перекрестный использовать (дешевле).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  602.jpg ( 9,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 12.4.2013, 8:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



высота у тебя, конечно, маловата - для этого хотя бы 3,20

Сообщение отредактировал docent78 - 12.4.2013, 8:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Engage_About_1_.jpg ( 364,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  imgFacility5_1.jpg ( 54,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  imgFacility5_1.jpg ( 54,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  7.jpg ( 61,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл  fragment_mestnojj_vytjazhnojj_ventiljacii_nad_pechatnymi_stankami.jpg ( 76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  pritok_vozdukha_v_pomeshhenie_osushhestvljaetsja_cherez_pritochnye_difuzory.jpg ( 69,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  svecha_poltora_metra_nad_konkomnormy_est_normy.jpg ( 109,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  ventiljacija_prepjatstvuet_rasprostraneniju_vrednykh_parov.jpg ( 77,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  vint3_3.jpg.jpg ( 56,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  vint4_4.jpg.jpg ( 61,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  vint6_6.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  vytjazhnye_kupola_sistemy_mestnojj_vytjazhnojj_ventiljacii.jpg ( 76,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  Moldavansk_10b.jpg ( 75,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  0_65b9b_8ca9a0df_XL.jpg ( 111,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_7_20120109_1338013534.jpg ( 175,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_13_20120109_1993417452.jpg ( 184,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_15_20120109_1738913037.jpg ( 179,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_16_20120109_2024200398.jpg ( 240,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  vozdushnoe_otoplenie_14_20120110_1096187725.jpg ( 163,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  promishlennaya_ventilyaciya_20_20120109_1801612269.jpg ( 228,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  23.jpg ( 27,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  252851203_7.jpg ( 102,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  731490401_7.jpg ( 15,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  731496201_7.jpg ( 16,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  sdc10241_644.jpg ( 125,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  sdc10242_594.jpg ( 99,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GaGa
сообщение 27.4.2013, 13:28
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34691



Благодарю за фотоотчет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Василич
сообщение 8.5.2013, 13:50
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.5.2013
Пользователь №: 191862



Вам могут подойти кондиционеры испарительного типа, еще называют биокондиционер.
У тих аппаратов большой расход воздуха.
Видел в Краснодаре на Типографии использовали аналогичные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных