Цитата(Valentin_K @ 20.2.2008, 19:27) [snapback]223988[/snapback]
Можно ли на один блок-распределитель вешать два канальника по 7 кВт.?
VRV-Expres - поюзайте или в мануале таблицу выбора "распределителя" гляньте.
Цитата(Valentin_K @ 20.2.2008, 19:27) [snapback]223988[/snapback]
Нужно ли ставить маслоподъемные петли, если наружный блок ниже внутренних на 9 метров? Продавцы подобных систем Дайкин говорят, что не надо...
В мануале Дайкин к блокам RP и RR даже веселая картинка есть - маслосъемная петля через каждые 15 метров, производитель несёт ответственность "за базар" - что Вам ещё надо?
С уважением,...