Гость_Chrysalis_*
сообщение 13.12.2005, 15:59
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, подскажите как лучше поступить? Расстояние между забором воздуха и его выбросом на крыше должно быть 10м по горизонтали. Но такое расстояние не позволяет добиться не очень большая крыша, к тому же там куча старых крышников стоит. Фасады портить очень не хочется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 13.12.2005, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



А системы вентиляции у Вас какие? Общеобменные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 13.12.2005, 16:04
Сообщение #3





Guest Forum






У меня есть только одна мысль, но я не знаю насколько она правильна. Может стоит из шахт проложить прямо на кровле горизонтальные участки воздуховодов(и вытяжку и приток) и потом направить их в разные стороны. Как вы считаете, не будет ли это нарушением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 13.12.2005, 16:05
Сообщение #4





Guest Forum






Да не совсем. Там в каждой шахте по несколько систем. И общеобменные и из с/у и из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 13.12.2005, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

по СНиП получается, что расположив забор воздуха и выброс рядом вы ничего не нарушите. Но вот санузлы... запашок-с будет, вот что плохо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 13.12.2005, 16:11
Сообщение #6





Guest Forum






Да,но может насчет предложенной идеи что-нибудь скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 13.12.2005, 16:12
Сообщение #7





Guest Forum






Если к примеру растащить воздуховоды на расстояние около 5 м ,то нормально будет или мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 13.12.2005, 16:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Если бы санузлов не было я бы даже растаскивать ничего не стал. А тут, если это санузлы массового пользования то при ветре дующем в сторону воздухозабора и 10 м не спасут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 13.12.2005, 16:19
Сообщение #9





Guest Forum






Ну я не сказал бы что с/у очень массового пользования, там всего 2 с/у и в каждом по 1 унитазу и по 1 умывальнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных