> Пожарная сигнализация ЦТП., Необходимость?
aspi
сообщение 21.2.2008, 12:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Украина. Киев.
Проектируется реконструкция отдельно стоящего ЦТП.
ЦТП предназначен для обеспечения теплом отопления и ГВС соседних 5 жилых зданий.
В ЦТП есть узел сырой воды для этих зданий и насосы хоз.-питьевые - противопожарные.

Скажите пожалуйста нужна-ли в теплопункте противопожарная сигнализация и каким документом это регламентируется...
Перечитал уже много всего.. нигде не нашел.. Укажите ссылку пожалуйста..

Спасибо огромное. Уже замучался с этим вопросом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.2.2008, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



НПБ
Не требуется в помещениях с мокрыми процессами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 22.2.2008, 7:38
Сообщение #3





Guest Forum






В украинском аналоге российского НПБ 110-03.
Если в ЦТП кроме машинных залов есть бытовые помещения, помещение оператора (диспетчера), склады сгораемых материалов, электрощитовые и т.п. - то сигнализацию делать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 22.2.2008, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Цитата(micconen @ 22.2.2008, 7:38) [snapback]224497[/snapback]
В украинском аналоге российского НПБ 110-03.
Если в ЦТП кроме машинных залов есть бытовые помещения, помещение оператора (диспетчера), склады сгораемых материалов, электрощитовые и т.п. - то сигнализацию делать надо.
...но только в указанных помещениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspi
сообщение 22.2.2008, 18:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 23.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12241



Спасибо.
Не сразу но нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 5.3.2008, 10:46
Сообщение #6





Guest Forum






Как правило ,все современные цтп - предусматривают работу без пост. обсл. персонала и разл. помещения не нужны.
Поэтому никаких сигнализаций как в пом. с мокрыми процессами.
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 16.1.2009, 10:43
Сообщение #7





Guest Forum






Где Вы всё это нашли? Причём здесь НПБ 110-03?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.1.2009, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ржавый гвоздь @ 16.1.2009, 10:43) [snapback]339598[/snapback]
Где Вы всё это нашли? Причём здесь НПБ 110-03?


а вы по какому документу определяете необходимость АПС для разных помещений (зданий)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 27.2.2009, 16:27
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Young @ 16.1.2009, 10:53) [snapback]339604[/snapback]
а вы по какому документу определяете необходимость АПС для разных помещений (зданий)?


dont.gif Каких разных? Здесь, сказано про конкретные... № пункта в студию! spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 3.3.2009, 8:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных