Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> компенсаторы в воздуховодах
Игорь
сообщение 21.2.2008, 22:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



СНиП 41-01 п. 7.11.3 ...... Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого воздуха более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений

Вопрос - ЧТО ЭТО??? Повороты воздуховода дымоудаления прокатят под компенсатор? И как ЭТО сделать с учетом огнезащитного покрытия, которое по идее должно развалиться при тепловом изгибе поворота воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 22.2.2008, 12:05
Сообщение #2





Guest Forum






Компенсатором может служить гибкая вставка из теплостойкого материала. В качестве огнезащиты можно применить покрытие типа базальтовой теплоизоляции, имеющее сертификат пожарной безопасности и соответствия. На рынке сейчас такое имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
сообщение 22.2.2008, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Спасибо! Я уж испугался, в голову всякие сильфоны полезли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 22.2.2008, 20:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(ex_promt @ 22.2.2008, 12:05) [snapback]224608[/snapback]
покрытие типа базальтовой теплоизоляции, имеющее сертификат пожарной безопасности и соответствия.

А не могли бы ссылку на нее дать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 23.2.2008, 11:29
Сообщение #5





Guest Forum






Известная всем теплоизоляция ROCKWOOL имеет предел огнестойкости до 3 часов. Аналогичная уральская разработка ET VENT имеет предел огнестойкости EI 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.2.2008, 0:04
Сообщение #6





Guest Forum






Коллеги, обращаю Ваше внимание на весьма важную информацию (и кто скажет, что это реклама, пусть первый кинет в меня камень biggrin.gif ).
Кстати, тех, кто ломает копья по поводу прокладки транзитных воздуховодов в соседней теме, она также касается. smile.gif

Я тут давеча обратил внимание, что
Цитата
Известная всем теплоизоляция ROCKWOOL имеет предел огнестойкости до 3 часов.
.
Честно говоря, эту информацию слышал и читал не раз, но самому как-то не доводилось применять. А тут решил проверить наличие сертификата пожарной безопасности, где должно быть чётко написано, что материал "соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 239-97, с нормируемым пределом огнестойкости EI ...". Оказалось, что на сайтах нет такого сертификата. Имеется пара сертификатов, где расплывчато сказано, что применяется для огнезащиты. Но никакой конкретики.
Я сделал запрос в ROCKWOOL. Неожиданно пришёл конкретный ответ, с приложенным сертификатом с искомой информацией.
Этот сертификат я и предлагаю Вашему вниманию. smile.gif

Между прочим, базальтовая вата ROCKWOOL имеет степень огнестойкости EI 120 уже при 70 мм.
В принципе, можно убить 2-х зайцев для всасывающего участка приточной вентсети: и тепло- и огнеизоляцию получить.
А для напорного участка систему ДУ подземной автостоянки, используемого в "мирное время" для общеобменной вытяжки - соответственно имеем шумо-, тепло- и огнеизоляцию. smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 28.2.2008, 0:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WiredMat80_Польша_до20.05.2010.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 13.8.2008, 23:54
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
В принципе, можно убить 2-х зайцев для всасывающего участка приточной вентсети: и тепло- и огнеизоляцию получить.
А для напорного участка систему ДУ подземной автостоянки, используемого в "мирное время" для общеобменной вытяжки - соответственно имеем шумо-, тепло- и огнеизоляцию.

Толщина плиты CONLIT ф-мы ROCKWOOL для создания огнестойкости 1 час составляет 30 мм, теплопроводность материала 0,035 Вт/мК, для создания огнестойкости 1 час материалом фиброгейн нужно покрытие толщиной 12 мм, теплопроводность материала 0,0041Вт/мК. Помойму лучше использовать фиброгейн, который при меньшей толщине изоляции имеет большее сопративление теплопередачи.
Вопрос. Если под подшивным потолком офисных помещений проложен воздуховод обработанный фиброгейн, возможно ли поступление холода в помещение через этот воздуховод. Я так понимаю, что наврядли, сопротивление теплопередачи такого воздуховода составит 3 Вт/м2·С. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 14.8.2008, 5:39
Сообщение #8


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата
фиброгейн ... теплопроводность материала 0,0041Вт/мК


на сайте указано - Типичная теплопроводность покрытия 0,06 Вт/м К
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 14.8.2008, 14:48
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата
на сайте указано - Типичная теплопроводность покрытия 0,06 Вт/м К
-да действительно, на украинском сайте компании А+Б опечатка, следует принимать теплопроводность 0,041Вт/мК. Как мне объяснили, девочки ошиблись, когда набирали. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274